… behöver hjälp att förstå vilken dimmer som behövs …

Hjälper mina föräldrar att fixa belysningen i en tvättstuga, som slutat fungera.

Det är 13st infällda 12v halogenspots med 35w lampor (max 50w) och de verkar drivas av två elektroniska transformatorer (max 210w). Ljusstyrkan regleras med en 40-1000w dimmer.
Se bilder.

När jag felsöker kommer jag fram till att det är ström in i dimmern, men ingen går ut. Verkar läge för en ny dimmer?

Ny motsvarande dimmer verkar kosta runt 2000kr och jag kan så klart köpa en ny. Men jag blir ju nyfiken och fundersam kring om det inte skulle räcka med en 500w dimmer till exempel?

Fattar att det kan finnas komplexa sammanband jag inte har koll på, så tacksam för input. Gärna på ”for dummies” nivå🙃
 
  • Elektronisk transformator, Hytronik, 210VA, dimbar, för 12V halogenlampor, tekniska specifikationer och säkerhetsmärkningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen väggdimmermekanism utan täckplatta, ELKO, ledningar synliga, installation ej komplett.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det fungerar ju med en GLE 600 också, den ligger på en tusenlapp.

https://www.elbutik.se/product.html...MI3NCVppPnggMVnReiAx0nnAAVEAQYAiABEgKjlvD_BwE

Däremot skulle jag först utesluta allt annat genom att:

- bryta strömmen
- koppla ihop fasen med tändtråden
- slå på säkringen.

Lyser det då så är det 100% dimmern.

Fas och tandtråd är trådarna som ligger på de två vänstra anslutningarna på dimmern. Eventuellt ligger två trådar redan på en av anslutningarna, förmodligen pilen. Då är den ens vidarematning.
 
  • Gilla
Müssli och 2 till
  • Laddar…
Tack🙏
Bra idé med fas och tändtråd. Skall kolla!
 
A
Verkar ju vara för mycket last på trafon också.

Om det var 13st 35w-lampor totalt och om man antar att det är 7st på ena och 6 på andra blir det ju överlast på ena och maxlast på andra.

Edit:Läste slarvigt
 
Behöver vara en viss överkapacitet på både trafos och dimmer, dvs mer watt eller VA än summan av ljuskällorna, annars blir de varma och går lätt sönder. Minst 20%, helst ännu mer skulle jag säga. Om dimmern gått sönder och trafosarna är överbelastade och kanske har gått ett antal år, så låter det som ett bra tillfälle att byta till led.

Gjorde precis detta själv när 20 år gammalt halogen börjat krångla.
2 st 12v led trafos tex vadsbo 70.1 kostar 320 kr/st (köpte själv några såna just),
en led-dimmer ca 500 kr
ca 80 kr/st för bra dimbara led-spots tex Osram.
Energiförbrukningen sänkt med 90%.

Obs när man köper 12v led trafos att de måste vara rätt sort, just för byte från 12v halogenspots (konstant spänning)
12v led-trafos för ledlister o andra led-armaturer funkar INTE.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
A
H Herrturken skrev:
Behöver vara en viss överkapacitet på både trafos och dimmer, dvs mer watt eller VA än summan av ljuskällorna, annars blir de varma och går lätt sönder. Minst 20%, helst ännu mer skulle jag säga. Om dimmern gått sönder och trafosarna är överbelastade och kanske har gått ett antal år, så låter det som ett bra tillfälle att byta till led.

Gjorde precis detta själv när 20 år gammalt halogen börjat krångla.
2 st 12v led trafos tex vadsbo 70.1 kostar 320 kr/st (köpte själv några såna just),
en led-dimmer ca 500 kr
ca 80 kr/st för bra dimbara led-spots tex Osram.
Energiförbrukningen sänkt med 90%.

Obs när man köper 12v led trafos att de måste vara rätt sort, just för byte från 12v halogenspots (konstant spänning)
12v led-trafos för ledlister o andra led-armaturer funkar INTE.
Det är riktigt.
Har för mig man brukar säga att en trafo eller drivdon kan leverera den maxlast som står angivet upp till max temperatur märkt Ta(temperature ambient) på donet/trafon. I detta fall upp till 40c så man får tänka lite på att inte bygga in dessa för mycket så de blir för varma.
 
ONY ONY skrev:
… behöver hjälp att förstå vilken dimmer som behövs …

Hjälper mina föräldrar att fixa belysningen i en tvättstuga, som slutat fungera.

Det är 13st infällda 12v halogenspots med 35w lampor (max 50w) och de verkar drivas av två elektroniska transformatorer (max 210w). Ljusstyrkan regleras med en 40-1000w dimmer.
Se bilder.

När jag felsöker kommer jag fram till att det är ström in i dimmern, men ingen går ut. Verkar läge för en ny dimmer?

Ny motsvarande dimmer verkar kosta runt 2000kr och jag kan så klart köpa en ny. Men jag blir ju nyfiken och fundersam kring om det inte skulle räcka med en 500w dimmer till exempel?

Fattar att det kan finnas komplexa sammanband jag inte har koll på, så tacksam för input. Gärna på ”for dummies” nivå🙃
H Herrturken skrev:
Behöver vara en viss överkapacitet på både trafos och dimmer, dvs mer watt eller VA än summan av ljuskällorna, annars blir de varma och går lätt sönder. Minst 20%, helst ännu mer skulle jag säga. Om dimmern gått sönder och trafosarna är överbelastade och kanske har gått ett antal år, så låter det som ett bra tillfälle att byta till led.

Gjorde precis detta själv när 20 år gammalt halogen börjat krångla.
2 st 12v led trafos tex vadsbo 70.1 kostar 320 kr/st (köpte själv några såna just),
en led-dimmer ca 500 kr
ca 80 kr/st för bra dimbara led-spots tex Osram.
Energiförbrukningen sänkt med 90%.

Obs när man köper 12v led trafos att de måste vara rätt sort, just för byte från 12v halogenspots (konstant spänning)
12v led-trafos för ledlister o andra led-armaturer funkar INTE.
Bröt strömmen och kopplade ihop trådarna som går genom dimmern. Ström på och lamporna tändes, så fel på dimmer och ej transformatorer.

Har också reflekterat över att kapaciteten på de två transformatorerna kan vara i underkant. Vet inte om det har med saken att göra, men lamp-armaturerna är halvt tveksamma. Upplever glapp när man byter lampor (se bild) och vissa av stiften är ”ärgade”. Får inte vissa att funka trots ny lampa.

Det som sitter på plats är inte bra. Lutar nu åt att kanske byta ut allt. Måste vara lågbyggande och passa i befintliga hål. Detta vekar funka, men är 230v.
https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-optic-g2-quick-iso-6-pack?category_id=835
 
  • Halogenlampa, vit bakgrund, två metallstift, genomskinlig, används i spotlights och belysning, elektrisk komponent.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det den typen av stifthalogen (G4) du har så skulle jag byta. Mkt problem med glapp osv. Undersök möjligheterna med LED och sen köper du dig lämplig dimmer för det och då slår jag ett slag för Plejd som har mkt kvalitativa prylar som är enkla.
 
  • Gilla
ONY
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.