Tänkte installera en llvp i mitt isolerade garage på 60kvm

Fick en offert på dessa 2 pumpar.
Någon som har nån erfarenhet av dessa?
duger dom till mitt garage?
Bor utanför Örebro. Reklamblad för värmepumpar med specifikationer och priser, energieffektivitetsklasser A+ och A++.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Har du ett vanligt mindre garage så ska de absolut räcka till även om isoleringen kan vara sådär halvbra i garage.
 
Garaget byggt 2019 normal isolerat.
Någon med erfarenhet av just dessa pumpar?
Har tänkt hålla runt 15grader året runt.
 
Känns lite för klena om det blir kallare än ca -10 ute om du även tänkt dig kunna höja temperaturen ibland då garage med sina garageportar kräver en hel del effekt.
Så vet du hur kalla vintrar det blir framöver så är det lättare men det har man ju ingen aning om dessvärre.
du lär behöva en modell som ger minst 3,5kW vid -15 men beror även på vad ”normal” isolering innebär och hur varmt du vill ha i garaget.
 
  • Gilla
Anonymiserad 137805
  • Laddar…
Skulle nog satsa på Mitsubishi Electric istället , tror det är få som säljer heavy om man behöver hjälp framöver och måste du handla via postorder !
 
A
Du får titta på effektkurvorna för dessa de kanske inte ger mer än 2kw vid 0-gradigt om ens det.
är garaget isolerat som en villa räkna 60W per kvadratmeter vilket är minst 3,6kW
är plattan oisolerad fungerar den som ett kylelement som pumpen måste kompensera med dvs minst lika mycket till, är taket inte rätt isolerat kan du ju tilläggsisolera själv, ventilation måste du ha om du tar in blöta ock snöiga ting har du då ingen FTX motsv så får du kompensera med än mer effekt.

Det enklaste är att du ställer in elradiatorer/fläktar och kollar hur många du behöver för att hålla den värme du önskar så ser du vilken effekt du behöver vid viss utetemperatur, gå sen in i tillverkarens tabeller/grafer och se vilken pump som motsvarar ditt behov
 