Ska sätta en stickpropp Perilex, på den befintliga sladden som sitter på spisen Electrolux 400 V. Det är 4 kablar som går i sladden från spisen, en gul/grön, en svart, en brun, och en blå.
Spisen är av märke Electrolux 400w.

Har gjort sånt här tidigare men med ålder kommer plötsligt lite osäkerhet. Så jag frågar här.

Är enbart intresserad av svar på frågan, tack.
 
  • En vägguttag på en smutsig vit vägg ovanför en golvsockel, som syns delvis.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppnad elektrisk stickpropp med skruvar synlig, förpackning i bakgrunden, på vit yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Eluttag, ledningar, installationsinstruktioner, varningstext, "endast behörig elinstallatör", 400V, metalldetaljer, säkerhetsinformation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ta ytterligare en bild inne i spisen innanför luckan så det framgår hur den gröna kabelns ledare är kopplade. Därefter kan du få tips om inkoppling av Perilexkontakten.
 
Redigerat:
Några kontrollfrågor kommer du inte undan ;) Spisen har alltså varit fungerande på annan plats såsom kabeln är ansluten i spisen? Bilden antyder att den kopplats loss från en annan plats där den varit fast ansluten?

Skyddsledaren ska då anslutas till stiftet i mitten inringat i rött.
De tre fasledarna ska anslutas till de tre plintarna inringade i blått. Ordningen spelar ingen roll.
Ett stift blir då oanslutet.

Elektrisk anslutningsdosa med markerade terminaler; en inkorrekt, ledningar synliga. Säkerhetsrisk, bör åtgärdas av fackman.

Om perilexuttaget är korrekt kopplat och säkringarna är hela så ska spisen nu fungera.
Om perilexuttaget är felkopplat så ska inte spisen ta skada eftersom det är en 400 V-spis utan nolla. Men vi rekommenderar ändå alltid att man kontrollerar uttaget.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Några kontrollfrågor kommer du inte undan ;) Spisen har alltså varit fungerande på annan plats såsom kabeln är ansluten i spisen? Bilden antyder att den kopplats loss från en annan plats där den varit fast ansluten?

Skyddsledaren ska då anslutas till stiftet i mitten inringat i rött.
De tre fasledarna ska anslutas till de tre plintarna inringade i blått. Ordningen spelar ingen roll.
Ett stift blir då oanslutet.

[bild]

Om perilexuttaget är korrekt kopplat och säkringarna är hela så ska spisen nu fungera.
Om perilexuttaget är felkopplat så ska inte spisen ta skada eftersom det är en 400 V-spis utan nolla. Men vi rekommenderar ändå alltid att man kontrollerar uttaget.
Det stämmer. Den har varit fast installerad. Elfirma har bl,a fixat jorduttag och även kopplat in Perilex i väggen. Så får ju förmoda att det sitter rätt i uttaget. Vilka färger är vad, på spisen? Så gulgrön till mitten, de andra till L1-2-3…..
 
Om du litar på att sladden är korrekt inkopplad i spisen så ska grön/gul vara skyddsjord. Ordningen mellan de tre fasledarna spelar ingen roll. Man bör alltid kontrollera skyddsjorden genom att ohmmäta mellan spisen hölje och jordstiftet.
 