Jag har problem med golvvärme, får inte upp temperaturen i övervåningen. Är det någon som ser problem i bilden
 
  • Energicentral med rör, termometrar och elektrisk fördelningsenhet, etiketterade för olika rum, teknisk installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har 35° i framledning och 27° i returen, det är egentligen 3-5° för stor difftemperatur.
Själva framledningstemperaturen är det ingen direkt fel på.

Om du lyfter av de svarta hattarna så ser man flödet i de olika slingorna.
 
Det rörda visaren är längst ner på alla.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Du har 35° i framledning och 27° i returen, det är egentligen 3-5° för stor difftemperatur.
Själva framledningstemperaturen är det ingen direkt fel på.

Om du lyfter av de svarta hattarna så ser man flödet i de olika slingorna.
Det rörda visaren är längst ner på alla.
 
Hur ser det ut vänster om fördelaren?
Är det en golvvärmeshunt samt cirkulationspump?

Om flödet är noll så låter det som att cirkulationspumpen inte går.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Hur ser det ut vänster om fördelaren?
Är det en golvvärmeshunt samt cirkulationspump?

Om flödet är noll så låter det som att cirkulationspumpen inte går.
Det är bara själva rören på vänstra sidan, så ser själva skåpet ut
 