Har fjärrvärme med radiatorer plus golvvärme och precis satt in en shunt för att kunna ha ok värme på båda systemet. När jag nu vridit upp kurvan går ventilmotorn(styrventilen?) mellan ytterlägen konstant. Vilket gör att börvärdet på framledning pendlar mellan 10-15 under och lika mycket över konstant. Har en ecl 110 comfort som styr. Fel på motorn eller kan jag justera några inställningar?
 
Det "låter" som att ventilen självsvänger.
Alltså att en/flera parametrar i reglercentralen är felaktiga.

Skriv ner era värden och jämför med våra.
En parameter som kan vara "fel" är hur stor avvikelse det får vara mellan bör & är för framledningstemperaturen, är den för snäv så självsvänger systemet.


I följande inlägg finns våra inställningar av ECL 110,
https://www.byggahus.se/forum/threa...ur-staeller-jag-in-denna.463668/#post-4852909
 
  • Gilla
Preppie
  • Laddar…
Vred främst upp i-tiden och det lugnade ner allt. Gick kanske för långt åt andra hållet och vred upp till 250s men nu är det bättre iallafall. Stort tack för all hjälp! (I alla möjliga trådar ;))
 