Hej
Jag behöver forumets hjälp.

I våras installerade vi vattenburen golvvärme i vår renoverade källare. Slangen ligger längst ner, under armeringsnät och betongplattan är lite olika tjock, från 70 till 120 mm. 200 mm isolering under det. En VVS:are hjälpte oss med installation och provtryckning.

Allt fungerade bra i höstas men nu när det har blivit minusgrader ute så får vi en innetemperatur på 23-24 och vi vill ha en mellan 20-21.

Det är självdrag och det sitter en pax-fläkt i utrymmet.

Jag har försökt att justera värmen genom att vrida på de två nedersta blå reglagen i bilden men vi upplever att det är samma höga temperatur. Jag har också justerat flödet en aning men med samma resultat.

Jag har varit i kontakt med LK som hänvisar till deras manual men jag tycker att den har en del luckor och jag känner mig smått korkad.

Kan någon här hjälpa mig att sänka temperaturen ett par grader? Värmesystemkomponenter, rör, mätare, pump på en vägg, oavslutad målning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
VVS-installation, temperaturmätare, rörkopplingar, cirkulationspump, LK Fördelarshunt, industriellt, tekniskt, värmesystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Safta ratten under pumpen är graderad ställ ner den en liten del och kolla in termometrarna, kan ta ett tag innan dom sjunker. Golvvärme max 40 C. Dom blå rattarna nere är för att justera flödet/farten för slingorna, det blir liksom samma som att termodon på, nu manuellt, Tempdiffen in/ut ser bra ut och ska bli lika även om själva tempen i sjunker.
 
VVS-installation med rör, ventiler, manometrar och en cirkulationspump monterade på en vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Under denna sitter en insex. Skruva in den lite och kolla vad som händer med temperaturen efter ett tag på fördelarens övre termometer. Den bestämmer hur mycket av GV retur ska återcirkulera tillbaka för att blanda ner primärvattnets temp.
 
J jonaserik skrev:
Safta ratten under pumpen är graderad ställ ner den en liten del och kolla in termometrarna, kan ta ett tag innan dom sjunker. Golvvärme max 40 C. Dom blå rattarna nere är för att justera flödet/farten för slingorna, det blir liksom samma som att termodon på, nu manuellt, Tempdiffen in/ut ser bra ut och ska bli lika även om själva tempen i sjunker.
Tack för snabbt svar. Jag har nu testat att vrida på den svarta ratten, den ovanför ordet temp :) och med siffror på. Resultatet får vi nog se imorgon eftersom systemet är lite trögt.
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
[bild]

Under denna sitter en insex. Skruva in den lite och kolla vad som händer med temperaturen efter ett tag på fördelarens övre termometer. Den bestämmer hur mycket av GV retur ska återcirkulera tillbaka för att blanda ner primärvattnets temp.
Jag har nu testat att vrida den svarta lilla ratten med siffror på, om det inte ger önskat resultat så ger jag mig på ditt förslag.
Stort tack!
 
Då ger jag ett tredje förslag och säger att det är ratten markerad nedan som ska justeras. Den bestämmer hur mycket svalt vatten som ska blandas med matningen, alltså hur mycket framledningstempen ska sänkas. Ratten under pumpen är en begränsning av högsta tillåtna framledningstemperatur. Den kommer också att sänka temperaturen dock till ett tak istället för en diff som man vill ha. Den ska ställas om man vill skydda ex. ett trägolv mot för hög temperatur. Den som pekar snett ned åt vänster är för att justera flödet så man får lagom fördelning mellan golvvärmesystemet och radiatorerna.

Inomhus VVS-installation med rör, manometrar, ventiler och en elektrisk komponent, omgiven av vägg och kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Lite fel blev det, den på sidan är för att justera flödet in, strypning på farten från värmekällan som kan behöva göras om det finns fler objekt i anläggningen, som annan GV eller radiatorer, så inte den tar för mycket flöde från dom andra objekten. Var nyligen på en och den var nästan stängd och ingen bra värme på slingorna.
 
K kabs skrev:
Jag har nu testat att vrida den svarta lilla ratten med siffror på, om det inte ger önskat resultat så ger jag mig på ditt förslag.
Stort tack!
Den med siffror är maxtermostat.
 
Bernieberg Bernieberg skrev:
Då ger jag ett tredje förslag och säger att det är ratten markerad nedan som ska justeras. Den bestämmer hur mycket svalt vatten som ska blandas med matningen, alltså hur mycket framledningstempen ska sänkas. Ratten under pumpen är en begränsning av högsta tillåtna framledningstemperatur. Den kommer också att sänka temperaturen dock till ett tak istället för en diff som man vill ha. Den ska ställas om man vill skydda ex. ett trägolv mot för hög temperatur. Den som pekar snett ned åt vänster är för att justera flödet så man får lagom fördelning mellan golvvärmesystemet och radiatorerna.

[bild]
Flödesventilen för balansering tror jag är den svarta ovan returtermometern som pekar rakt upp.
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Den med siffror är maxtermostat.
Maxwells demon TotalControl skrev:
Flödesventilen för balansering tror jag är den svarta ovan returtermometern som pekar rakt upp.
det är alla de här VVS-begreppen som gör att jag inte vågar testa vrida på saker. Men nu har jag testat att vrida lite på temepraturbegränsaren och får invänta morgondagen för ett resultat.
 
Redigerat:
Vad har du för värmekälla?
 
Bernieberg Bernieberg skrev:
Vad har du för värmekälla?
Bergvärme
 
Ok, så bergvärmepumpen mäter hur kallt det är ute och bestämmer baserat på en kurva hur hög framledningstemperatur som ska skickas ut i systemet. Denna kurva är en parameter man kan behöva skruva på.

Eftersom du har en fördelarshunt (=hela paketet med rattar som vi diskuterar) får vi tro att du har både golvvärme och radiatorer. Fördelarshuntens uppgift är att se till att golvvärmesystemet matas med lagom varmt och lagom mycket vatten. Eftersom golvvärmen har stor avgivande yta behöver den en lägre temperatur än radiatorerna. Det löser den genom att blanda nytt varmt vatten med en del av det som kommer i retur och redan har avgett värme.

De centrala rattarna på shunten är (numrerade enligt länkad manual):

15: Ställer hur mycket avkylt returvatten som ska blandas in. Enkelt uttryckt hur mycket temperaturen till golvvärmen ska sänkas jämfört med radiatorerna. Så ju kallare det blir ute desto varmare vatten skickar bergvärmen ut och shunten minskar temperaturen ungefär lika mycket hela tiden. Så det är denna du ska skruva på om du vill ha en generell sänkning av temperaturen i golvvärmen.

4. Justering av flöde. Beror på hur stort systemet är och ska ställas in enligt projektering. Om anläggningen är ny bör du ha fått en beräkning från LK där det står hur många varv den ska skruvad ut från bottenläget. Annars får du be att få dessa handlingar från din rörmokare.

13. Temperaturbegänsare för att sätta ett tak på temperaturen som går ut i golvvärmen. I ditt fall används den för att se till att golvet inte blir så varmt att det tar skada. Så när det blir kallare ute blir golvvärmen varmare men när man når temperaturbegränsningen blir det inte varmare.

Hoppas att det var begripligt och inte för många VVS-termer.
 
  • Gilla
kulle och 1 till
  • Laddar…
Bernieberg Bernieberg skrev:
Ok, så bergvärmepumpen mäter hur kallt det är ute och bestämmer baserat på en kurva hur hög framledningstemperatur som ska skickas ut i systemet. Denna kurva är en parameter man kan behöva skruva på.

Eftersom du har en fördelarshunt (=hela paketet med rattar som vi diskuterar) får vi tro att du har både golvvärme och radiatorer. Fördelarshuntens uppgift är att se till att golvvärmesystemet matas med lagom varmt och lagom mycket vatten. Eftersom golvvärmen har stor avgivande yta behöver den en lägre temperatur än radiatorerna. Det löser den genom att blanda nytt varmt vatten med en del av det som kommer i retur och redan har avgett värme.

De centrala rattarna på shunten är (numrerade enligt länkad manual):

15: Ställer hur mycket avkylt returvatten som ska blandas in. Enkelt uttryckt hur mycket temperaturen till golvvärmen ska sänkas jämfört med radiatorerna. Så ju kallare det blir ute desto varmare vatten skickar bergvärmen ut och shunten minskar temperaturen ungefär lika mycket hela tiden. Så det är denna du ska skruva på om du vill ha en generell sänkning av temperaturen i golvvärmen.

4. Justering av flöde. Beror på hur stort systemet är och ska ställas in enligt projektering. Om anläggningen är ny bör du ha fått en beräkning från LK där det står hur många varv den ska skruvad ut från bottenläget. Annars får du be att få dessa handlingar från din rörmokare.

13. Temperaturbegänsare för att sätta ett tak på temperaturen som går ut i golvvärmen. I ditt fall används den för att se till att golvet inte blir så varmt att det tar skada. Så när det blir kallare ute blir golvvärmen varmare men när man når temperaturbegränsningen blir det inte varmare.

Hoppas att det var begripligt och inte för många VVS-termer.
Tack! Jag önskar att LK:s support/säljare hade svarat lika lättbegripligt och inte bara hänvisat till manualen som jag redan hade tittat i.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.