Hej!
Vi bytte vår bergvärmepump i våras, och nu när det börjar bli kallt ute har ett litet problem uppstått.
Just nu är det -5 grader ute och vi har 21 grader i alla rum inne.
Vi har både radiatorer och golvvärme.
Till radiatorerna skickar pumpen nu ut ca 40-42 grader framledning. returen är 38-39 grader
Till golvvärmen sitter en shunt och en separat cirkulationspump. VI har sedan en fördelare (LK) som styrs av en rumsgivare. Som jag har förstått det slår fördelaren på/av slingorna beroende på vilken temperatur som rumsgivaren läser av.
Problemet är att även fast vi har ställt in shunten på max 35 grader så skickar den 40-gradigt vatten till golvvärmen. Jag gissar att golvärmen går så korta stunder att returtempen aldrig kommer ned till 35 grader, så även fast shunten bara skickar returvatten så blir det för varmt.
Jag tänker att problemet bör bli större när temperaturen sjunker ytterligare och systemets framledningstemp ökar.
Har ni några tankar kring detta?
Är det ett problem? Värmen i huset är jämn och bra.
Om det är ett problem - vad kan man göra för att lösa det?
Tacksam för er som vill dela med er av er visdom.
Vi bytte vår bergvärmepump i våras, och nu när det börjar bli kallt ute har ett litet problem uppstått.
Just nu är det -5 grader ute och vi har 21 grader i alla rum inne.
Vi har både radiatorer och golvvärme.
Till radiatorerna skickar pumpen nu ut ca 40-42 grader framledning. returen är 38-39 grader
Till golvvärmen sitter en shunt och en separat cirkulationspump. VI har sedan en fördelare (LK) som styrs av en rumsgivare. Som jag har förstått det slår fördelaren på/av slingorna beroende på vilken temperatur som rumsgivaren läser av.
Problemet är att även fast vi har ställt in shunten på max 35 grader så skickar den 40-gradigt vatten till golvvärmen. Jag gissar att golvärmen går så korta stunder att returtempen aldrig kommer ned till 35 grader, så även fast shunten bara skickar returvatten så blir det för varmt.
Jag tänker att problemet bör bli större när temperaturen sjunker ytterligare och systemets framledningstemp ökar.
Har ni några tankar kring detta?
Är det ett problem? Värmen i huset är jämn och bra.
Om det är ett problem - vad kan man göra för att lösa det?
Tacksam för er som vill dela med er av er visdom.
Din förklaring går inte ihop. Om det är näranoll flöde skulle internt läckage kunna ge galen temperatur. Men om vi förutsätter att det är någon slinga som är öppen borde det inte kunna bli så. Sitter shuntmotorn rätt på shunten?
Ja, alltså jag tror att alla golvvärmeslingor är strypta just nu p.g.a. att det ändå blir tillräckligt varmt i de rum som har golvvärme.D Daniel 109 skrev:
Menar du cirk.pumpen när du skriver shuntmotorn? I så fall har den suttit likandant monterad i många år, då den är kvar sedan innan bytet av värmepump.
Nej, jag syftar inte på pumpen. Jag menar motorn som vrider shunten.
Om den delen av installationen inte är ändrad så borde det inte kunna dyka upp ett fel där.
Kan det vara så enkelt som att golvvärmen inte "behövs" i nuläget pga värmeåtervinning (FTX) och värme från angränsande rum som har radiatorer.D Daniel 109 skrev:
Alltså att temperaturen blir hög för att inget vatten cirkulerar i golvvärmen just nu, och att returtempen kommer att sjunka när golvvärmeslingorna slås på av fördelaren/rumsgivaren?
Alla ställdon är ju på bilden stängd så då blir det beroende var givaren sitter förmodligen "spillvärme" från radiatorsystemen och pumpen som går som värmer givaren. Ta loss ett ställdon på golvvärmen så det blir flöde över någon slinga så borde temperaturen ändras
Nu har jag en teori som jag vill prova med er på forumet.
Det ser ut som att de, när de installerade nya pumpen, har kopplat returvattnet in i shuntventilen efter att golvvärmens retur och radiatorernas retur har "gått ihop" till en gemensam ledning. (Se bild)
Om jag känner på golvvärmens retur högre upp på röret så känns det svalare än vid skarven där röret till shuntventilen går nu.
Kan det vara så att de har monterat röret som går till shunten på fel ställe?
Shuntventilen är till vänster i bild. Det vertikala röret är golvvärmens retur. Det horisontella som är sammankopplat med det vertikala är radiatorernas retur.
Det ser ut som att de, när de installerade nya pumpen, har kopplat returvattnet in i shuntventilen efter att golvvärmens retur och radiatorernas retur har "gått ihop" till en gemensam ledning. (Se bild)
Om jag känner på golvvärmens retur högre upp på röret så känns det svalare än vid skarven där röret till shuntventilen går nu.
Kan det vara så att de har monterat röret som går till shunten på fel ställe?
Shuntventilen är till vänster i bild. Det vertikala röret är golvvärmens retur. Det horisontella som är sammankopplat med det vertikala är radiatorernas retur.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja, golvvärmens shunt ska bara ha golvvärmens retur in på kallvatten ingången. Annars kan den inte bli kallare än radiator returen, som uppenbarligen ligger högre.
Är du säker motorn sitter rätt? Returen måste kopplas nånstans för att släppa tillbaka vattnet till pannan. Om tilloppet är stängt kan den inte släppa in mer vatten via returen. Det är en krets som svalnas.
Liknande trådar
-
Shunten släpper inte ut värmen i elementen
Värme allmänt -
Blir inte varmare än 20 grader efter shunten
Värmepumpar -
Golvvärme fungerar inte. Shuntmotor låter illa i manuellt läge.
Värme allmänt -
Tankarna laddar inte när jag shuntar ut vatten till elementen
Ved, Pellets, Flis -
Varför öppnar inte min shuntventil för radiatorvärmen?
Värme allmänt