698 läst · 5 svar
698 läst
5 svar
Behövs termostater vid installation av LVVP?
Jag har en ny Luft/vatten värmepump som är kopplat på vattenburet med radiatorer. Termostaterna är original från 80-talet och alla behöver egentligen bytas ut då de kärvar.
Har sett att vissa tar bort termostater från radiatorer vid installation av bergvärmepump och har fullt flöde och styr tempen från värmepumpen bara? Gäller det för LVVP också och vad är det för pryl man sätter istället?
Har sett att vissa tar bort termostater från radiatorer vid installation av bergvärmepump och har fullt flöde och styr tempen från värmepumpen bara? Gäller det för LVVP också och vad är det för pryl man sätter istället?
Ingen fara att ta bort termostaterna. Räkna dock med att du får längre gångtider på lvvp då den reglerar sig efter sin returtemp. Har du inga termostater är det fullt flöde genom radiatorerna vilket gör att det tar längre tid att få upp returtemp. Med termostater på så stänger de först och radiator efter radiator kommer till slut gå på halvfart vilket gör att lvvp kan varva ner och inte trycka ut lika mycket värme.
Pros
Längre gång tid på kompressor då den har mer vatten att jobba med hela tiden eftersom du har fullflöde.
Cons
Du kommer förbruka mer energi.
Hoppas det hjälpte lite.
Pros
Längre gång tid på kompressor då den har mer vatten att jobba med hela tiden eftersom du har fullflöde.
Cons
Du kommer förbruka mer energi.
Hoppas det hjälpte lite.
Nja, sakta i backarna!P Pataradiata skrev:
Du kommer göra åt mindre energi då pumpen kommer leda fram svalare vatten, eftersom högt flöde hjälper till att nå samma medeltemp över radiatorn som hög framledning och lågt flöde.
Värmepumpar arbetar alltid bättre med högre flöde och lägre framledning.
För bästa driftekonomi så är det tre steg som behöver göras, å det är extra viktigt när en värmepump är inblandad.
Steg 1: Injustering av förinställningen på varje radiator så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga.
Difftemperaturen över en radiator/golvvärmeshunt bör vara 7-10⁰, golvvärmeslinga ca 5⁰.
Detta för att få "jämn" temperatur mellan rummen i bostaden.
Steg 2: Injustering av centrala reglersystemets värmekurva gällande kurvlutningen och parallellförskjutningen. Detta för att skicka ut så låg framledningstemperatur som möjligt men ändå tillräckligt för att hålla "rätt" rumstemperatur oberoende utetemperaturen.
Steg 3: Montering och injustering av termostaterna så att flödet nästa börjar strypas vid normala rumstemperaturen. På så sätt stryps bara flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
Steg 1: Injustering av förinställningen på varje radiator så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga.
Difftemperaturen över en radiator/golvvärmeshunt bör vara 7-10⁰, golvvärmeslinga ca 5⁰.
Detta för att få "jämn" temperatur mellan rummen i bostaden.
Steg 2: Injustering av centrala reglersystemets värmekurva gällande kurvlutningen och parallellförskjutningen. Detta för att skicka ut så låg framledningstemperatur som möjligt men ändå tillräckligt för att hålla "rätt" rumstemperatur oberoende utetemperaturen.
Steg 3: Montering och injustering av termostaterna så att flödet nästa börjar strypas vid normala rumstemperaturen. På så sätt stryps bara flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
Liknande trådar
-
Behövs mögeltvätt vid renovering av fönster?
Fönster & Dörrar -
När behövs jordtag vid ödrift?
El -
Byta radiatortermostater vid installation av bergvärme? Ja eller Nej?
Värme allmänt -
Carport med 6m spännvidd, behövs limträ?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Sänks förbrukning med termostater vid kamineldning?