I ett av våra rum klarar systemet inte av att hålla nere temperaturen.
Just nu är det +23,5°C, men inställd temperatur är +19,0°C.
Inställningsläge:
När jag tittar på fördelaren är ventilen öppen, så det förklarar varför det är varmt.
Det finns inga felmeddelanden, men jag tycker att en av sakerna (flödesmätare?) ser konstig ut. Kan det vara den som är trasig?
Just nu är det +23,5°C, men inställd temperatur är +19,0°C.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inställningsläge:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
När jag tittar på fördelaren är ventilen öppen, så det förklarar varför det är varmt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det finns inga felmeddelanden, men jag tycker att en av sakerna (flödesmätare?) ser konstig ut. Kan det vara den som är trasig?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bästa svaret
Ditt ställdon kan vaea trasigt. Dom där lever bara ungefär 6 år. Kolla dioderna på styrkortet.
Är det en grön symbol så kallar den på värme. Är dioden släkt så kallar den inte på värme. Lyser den rött är de fel.
Prova att ta bort den o kolla så de inte är ärj på stiftet på fördelaren o tryck med typ en skiftnyckel så piggen går att motionera.
Är det en grön symbol så kallar den på värme. Är dioden släkt så kallar den inte på värme. Lyser den rött är de fel.
Prova att ta bort den o kolla så de inte är ärj på stiftet på fördelaren o tryck med typ en skiftnyckel så piggen går att motionera.
Ser nu att de är första ställdonet till vänster som din givare är inställd på. Du ser en 1a i huset på givaren i rummet.
Gör som ovan instruktion ändå.. men då den inte är fullt öppen utan nästan stängd så kan du rycka ur sladden till styrningen. Har den öppnat fullt på ungefär 6 minuter så är ställdonet helt. Troligen kommer den inte röra sig alls.
Gör som ovan instruktion ändå.. men då den inte är fullt öppen utan nästan stängd så kan du rycka ur sladden till styrningen. Har den öppnat fullt på ungefär 6 minuter så är ställdonet helt. Troligen kommer den inte röra sig alls.
Vilken slinga som vilken termostat styr har inget med i vilken fysisk ordning slingorna är på fördelaren.Griffeltavlan skrev:
Kanal1 på styrboxen behöver inte betyda slang 1 på fördelaren. På många styrboxar så går det att ha två (eller fler) ställdon kopplade till samma kanal.
Liknande trådar
-
Inför husköp - är detta en fuktskada?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta för ventil? Behöver den bytas?
Vatten & Avlopp -
Varför dunkar det vid tillslag i min Vattenpump
Vatten & Avlopp -
PEAB har lösning på installation av vinkyl! Är det fackmässigt utfört?
Hustillverkare -
Är det förberett för diskmaskin?
Kök