Hej.

Undrar varför det samlas mycket luft i vår ackumulatortank.

Beskrivning av värmesystemet: IVT värmepump, med två ackumulatortank, en större för hushåll varmvatten och en mindre (arbetstank) för vattenburen golvvärme. Mellan dessa finns expantionkärl som tappar trycket snabbt (nån dag).

Undrar varför det samplas så mycket luft i ackumulatortanken, är det symptom på nåt, med tanke på tryckfallet.

// Tony
 
Läcka eller trasigt expansionskärl. Kommer det vatten ur expansionskärlet om du trycker in den lilla piggen på luftventilen?
 
dof dof skrev:
Läcka eller trasigt expansionskärl. Kommer det vatten ur expansionskärlet om du trycker in den lilla piggen på luftventilen?
Nej bara luft.
 
Då har du nog tyvärr en läcka någonstans. Är det blött vid säkerhetsventilen, ställ en burk vid utloppet om du har möjlighet. Behöver inte läcka mycket för att du ska tappa trycket. Har du avstängningar så du kan stänga bort delar av anläggningen i felsökningssyfte?
 
Säkerhetsventilen (den röda vid expansionkärlet) är ny sen en månad tillbaka då vi hade samma minstanke.

VVS-installation under diskbänk med expansionskärl, tryckmätare, säkerhetsventil, kopparledningar och en lila trasa.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Vi stängde även inlopp och utlopp (röd cirkel) till alla slingor men trycket fortsätter sjunka.

Garderob med rörsystem och ventiler, troligen för vattenuppvärmning eller distribution, röda cirklar markerar områden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Jag undrar, om det är en läcka, varför samlas luft just i tanken. trots att vi installerat automatiskavluftare,
 
  • Mässingsventil med röd topp, vit bakgrund, röranslutningar, installationskomponent, inomhus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vart sitter automatavluftarna? Hur mycket måste du fylla på för att få upp trycket igen? Är lufttrycket i expansionskärlet kontrollerat vid installation? Har ni gjort några stora ingrepp i systemet så ni har fyllt på med mycket färskvatten nyligt?
 
Automatavluftarna sitter högt över tanken.
Ja trycket i expansionskärl är kontrollerad vid flera tillfällen. Jag fyller på tills det blir 1 bar.
 
  • Ett väggmonterat system av kopparledningar och ventiler, möjligen för värme eller vatten, med olika anslutningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
köldmedieläcka från växlaren ?
 
I ackumulatortanken?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.