Hej
Jag har ett par kalla slingor i min golvvärme i källaren. Tilloppsvattnet är varmt, men det är betydligt kallare på de delarna av golven dit dessa slingor går. Har läst mig till att det kan vara ställdonen som är dåliga och att man kan prova ta bort dessa för att se om det då blir varmt. Mitt problem är jag inte får loss dessa. Är det någon som vet hur man lossar dessa?
Jag har ett par kalla slingor i min golvvärme i källaren. Tilloppsvattnet är varmt, men det är betydligt kallare på de delarna av golven dit dessa slingor går. Har läst mig till att det kan vara ställdonen som är dåliga och att man kan prova ta bort dessa för att se om det då blir varmt. Mitt problem är jag inte får loss dessa. Är det någon som vet hur man lossar dessa?
Jag förstår. Jag kan skruva på hela vita delen, precis som termostaten på en radiator. Det som ser ut som en skruv på toppen är inte en skruv utan bara en metalldelDemmpa skrev:
Jag misstänker att metallstiftet behöver lyftas upp för att få bort "brickan" i toppen för att sedan kunna få bort vredet,
Eller om en plastbit i underkanten ska bändas ut utanför en metallklack på fördelaren/ventilinsatsen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-styrdon-lk-till-uponor.249988/
https://www.neotherm.dk/gulvvarme/gulvvarmefordelere/greb-til-giacomini-returventil-466558858
Eller om en plastbit i underkanten ska bändas ut utanför en metallklack på fördelaren/ventilinsatsen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-styrdon-lk-till-uponor.249988/
https://www.neotherm.dk/gulvvarme/gulvvarmefordelere/greb-til-giacomini-returventil-466558858
Tack Demmpa. Du hade helt rätt. Det var ett stift som skulle upp. Nu har jag tagit av de vita "hattarna" och motionerat ventilen får se om det blir nåt bättre. Den löpte ganska obehindrat dock.Demmpa skrev: