Hej har enbart vattenburen golvvärme som uppvärmning.Temperaturen inomhus ligger på +19/20 grader. Har Ökat framledningstemperaturen med flera grader men blir inte varmare. Har utumhusgivare.
Vad kan man göra mer?

Utomhus temp -5
Har 70tals hus
3 glass fönster
Ivt geo 608
Tillräkligt med isolering.
 
  • En röd expantionskärl för vattenvärmesystem med mätare, kopplad till kopparledningar och en vit enhet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display visar värmekurva, temperaturinställningar, IVT-logotyp, knappar för spara och avbryt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Cirkulationspump i kopplingsanläggning. Rör, kablar och ventiler synliga. Teknisk utrustning, installationsvinkel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Golvvärme är väldigt värmetrögt. Man kan behöva vänta ett par dygn innan man känner effekten av en större ändring i framledningstemperaturen och inställningarna.
 
J Josth skrev:
Golvvärme är väldigt värmetrögt. Man kan behöva vänta ett par dygn innan man känner effekten av en större ändring i framledningstemperaturen och inställningarna.
Har väntat 3 dagar.
 
U
Max framledning satt till 30 grader är lågt och 35c vid -25 ute är också lågt. Iaf för ett hus byggt 70, även om ni verkar energieffektiviserat med nya fönster och isolerat vind.

Har du trägolv? Du borde kunna öka Max framledning till 35c utan att det är någon fara för golven. Tumregeln är Max 27 grader på ytan av golvet.
Som kurvan ser ut nu ser det ut som ni når Max framledning vid -8 och efter det kommer temperaturen inomhus sjunka ju lägre utomhustemp blir.
Sen just runt 0 kan det va skönt med en kurvförskjutning då det ofta kan jämnast lite rått, så skjut den upp 1-2 grader så upplevs ofta komforten jämnare.
 
U Utsliten och utdömd skrev:
Max framledning satt till 30 grader är lågt och 35c vid -25 ute är också lågt. Iaf för ett hus byggt 70, även om ni verkar energieffektiviserat med nya fönster och isolerat vind.

Har du trägolv? Du borde kunna öka Max framledning till 35c utan att det är någon fara för golven. Tumregeln är Max 27 grader på ytan av golvet.
Som kurvan ser ut nu ser det ut som ni når Max framledning vid -8 och efter det kommer temperaturen inomhus sjunka ju lägre utomhustemp blir.
Sen just runt 0 kan det va skönt med en kurvförskjutning då det ofta kan jämnast lite rått, så skjut den upp 1-2 grader så upplevs ofta komforten jämnare
Men hur ökar man max framledningstemperaturen? Hittar ingen sån inställning
 