LK OptiFlow justering, förklara för en femåring
Sida 1 av 2
Ok, jag är inte fem men försöker lära mig att justera mitt golvvärme-system. Har två våningar med golvvärme och en fördelare per våning. Har 0 dokumentation på flöden och liknande för varje slinga. Har en LK OptiFlow EVO II på varje grupp. Jag är så mycket av novis att jag inte 1. Förstår dess funktion och 2. I vilken ände börjar jag för att justera in dem?
Här finns dokumentation,
https://www.lksystems.se/sv/produkt...steringsventiler/lk-optiflow-evo-ii-77746509/
Börja med att ta bort eventuella ställdon på fördelarna.
Vänta minst ett dygn.
Mät sedan difftemperaturen på varje slinga, den bör ligga på ca 5⁰.
Mät även temperaturen i varje rum.
Justera flödet
Vänta, mät difftemperaturen & rumstemperaturen igen, osv
Ställ sedan in värmekurvan (kurvlutningen & parallellförskjutningen) på pannan så att det blir "lagom" framledningstemperatur så att det blir "rätt" temperatur i rummen.
Återmontera ställdonen.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av värmekretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
https://www.lksystems.se/sv/produkt...steringsventiler/lk-optiflow-evo-ii-77746509/
Börja med att ta bort eventuella ställdon på fördelarna.
Vänta minst ett dygn.
Mät sedan difftemperaturen på varje slinga, den bör ligga på ca 5⁰.
Mät även temperaturen i varje rum.
Justera flödet
Vänta, mät difftemperaturen & rumstemperaturen igen, osv
Ställ sedan in värmekurvan (kurvlutningen & parallellförskjutningen) på pannan så att det blir "lagom" framledningstemperatur så att det blir "rätt" temperatur i rummen.
Återmontera ställdonen.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av värmekretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Ok och själva LK OptiFlow. Ska den vara helt öppen?Demmpa skrev:Här finns dokumentation,
[länk]
Börja med att ta bort eventuella ställdon på fördelarna.
Vänta minst ett dygn.
Mät sedan difftemperaturen på varje slinga, den bör ligga på ca 5⁰.
Mät även temperaturen i varje rum.
Justera flödet
Vänta, mät difftemperaturen & rumstemperaturen igen, osv
Ställ sedan in värmekurvan (kurvlutningen & parallellförskjutningen) på pannan så att det blir "lagom" framledningstemperatur så att det blir "rätt" temperatur i rummen.
Återmontera ställdonen.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av värmekretsen,
[länk]
LK optiflow används för att justera in totalflödet till fördelaren och används när man har fler fördelare i samma system. För att balansera flödet mellan fördelarna alltså.
Det bör finnas dokumentation till ditt system. LK gör denna utan kostnad åt installatören.
Kolla annars på byggnadskontoret om det finns några ritningar på ditt hus.
Det bör finnas dokumentation till ditt system. LK gör denna utan kostnad åt installatören.
Kolla annars på byggnadskontoret om det finns några ritningar på ditt hus.
Det borde göra men tyvärr finns inget. Var en inte så smidig resa vid renoveringenL lordi skrev:LK optiflow används för att justera in totalflödet till fördelaren och används när man har fler fördelare i samma system. För att balansera flödet mellan fördelarna alltså.
Det bör finnas dokumentation till ditt system. LK gör denna utan kostnad åt installatören.
Kolla annars på byggnadskontoret om det finns några ritningar på ditt hus.
Tråkigt med oseriösa installatörer.Preppie skrev:
Då får du gå den långa vägen och göra enligt Dempas förslag ovan. Bäst är om du stänger en fördelare och gör en balansering, sen skiftar du och stänger den andra och gör likadant. Sen öppnar du båda och balanserar in dem mot varandra med ecoflow. Troligen kan du ha den på bottenplan fullt öppen och sen strypa på övervåning om det blir för varmt där.
Det här är en lång process eftersom golvvärme är trögt. Varje ändring kan ta någon dag innan den märks. Skaffa en bra termometer så du kan mäta direkt på rören och även rumstemperatur
Ok då är jag med på principen. Betyder det även att hela fördelaren ska ha ett deltaT på ungefär 5C? Där finns ju temp på ut och in.L lordi skrev:LK optiflow används för att justera in totalflödet till fördelaren och används när man har fler fördelare i samma system. För att balansera flödet mellan fördelarna alltså.
Det bör finnas dokumentation till ditt system. LK gör denna utan kostnad åt installatören.
Kolla annars på byggnadskontoret om det finns några ritningar på ditt hus.
Ja du kan utgå från det. Men det beror lite på hur noga de har dimensionerat och förlagt slangen samt om det är olika material i bjälklag/betongplatta. Så utgå från 4-5 graders delta och se om det blir lika varmt på båda plan annars får du justera senPreppie skrev:
Ser att jag har en bypass mellan också så antar returen på fördelaren kan vara lite missvisande. Mätning på varje slinga borde vara det säkraste tänker jag. Har satt eltejp runt varje slinga så jag kan mäta lite mer noggranna med ir-tempenL lordi skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Läs mer
Ett tips är att ta lite svart tejp på ytan där man ska mäta. Gärna en tejp med matt yta.Demmpa skrev:
Man får låta tejpen sitta en liten stund så den antar samma temp som mätobjektet.
Om du läser sista meningen i TS inlägg som är precis innan mitt så ser du att TS har satt eltejp på slangarna, men eltejp kan vara ganska blank, därav mitt inlägg om matt yta.L lordi skrev:
Sen det med baypass är bara skit, värmen snurrar bara tillbaka till VP och värmer på returen. Har man GV så ska en eller två slingor var helt öppna.´, tex bad/toa. detta för att VP måste ha en cirk genom sig för att bli av med värmen och inte storkna ( lösa på högtryck ) går det stänga baypassen så blir det mera tryck på slingorna.
Samt om systemet är rätt injusterat så ska egentligen ställdonen inte strypa/stänga flödet förrän rummet får värmetillförsel via extern värmekälla.
Normalt ska centrala reglersystemet (regulatorn på värmepumpen) justera framledningstemperaturen så att rätt rumstemperatur efterlevs.
Normalt ska centrala reglersystemet (regulatorn på värmepumpen) justera framledningstemperaturen så att rätt rumstemperatur efterlevs.
Missade det. Svart eltejp ok även om lite mattare vävtejp är bättreDemmpa skrev:
Jag är dock inget fan av IR-termometrar utan använder alltid anliggningsgivare med rörklämma, men det är ju inte alla som har det liggandes hemma i verktygslådan.