Pressostat kont låg, ivt 490
Videon hänvisa en bergvärme pump. Verkar som du har en frånluftare. Har du rensat luftfiltret?
Låg tryck betyder att köldmedium i din VP har svårt att ta emot energiet från luften. Läg köldmedium temp = låg tryck. Man brukar kolla först på luft flödet och temperatur på luften (eller brine flödet med bergvärme). Ett dåligt filter kan vara orsak. Om allt är bra på den sida kan det även tyder på lågt köldmedium eller problem med komponenter inuti och för det krävs en kyl/värmepumps tekniker. Ibland är det själva givaren som spöka.Christoffer Singfeldt skrev: