I somras grävde vi för pool och hade en grävmaskin som tråcklade sig in på baksidan av huset. Larvbanden rev upp bergvärmeslangarna som visade sig ligga alldeles för grunt, ren tur att vi inte fick ett läckage.

Installatören har uppenbarligen stött på ytligt berg och inte bemödat sig med att hitta en bättre väg för slangarna.

Installatören hävdar även nu i efterhand att installationen är godkänd och att den ytliga förläggningen inte påverkar effektiviteten. Ca 6-7 m är förlagt såhär grunt, det är plastslang med tunn isolering invändigt. Jag har tilläggsisolerat del av sträckan nu, får se om jag orkar gräva upp resten.

Vad säger ni? Värt att isolera bättre hela vägen? De ligger knappast på frostfritt djup.
 
  • Grundarbete för hus med synlig dräneringsslang och grus, delvis uppgrävd jord och verktyg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Trådlyft!
Det du har är en isolerad kollektorkulvert. Att den ligger grunt påverkar inte funktionen/effektiviteten på något märkbart vis då det handlar om en kort sträcka, ett problem man kan få om slangen ligger i en uppskottad yta är tex. att kollektorn kan frysa om väderleken slår om från svinkallt(tjäle) till mycket mildare väder, då står köldbärarpumpen still en längre stund och spriten kan frysa till.
 