Hej kikade bakom ett eluttag för att det ska flyttas senare vid renovering. Såg att det är en röd kabel som inte är inkopplad och undrar om det kan vara skyddsjord som är framdraget. Hur kan jag mäta för att veta så det inte är en tändtråd. Huset byggt 31 men renoverats några gånger sedan dess. Gammal skyddsjord är väll röd? Men kan också vara tändtråd? Är säkrat från den säkringen som jag råkade ha sönder på bilden.
Detta är ett exempel på där det är extremt viktigt att man inte misstar sig. Du måste följa tråden till centralen och titta var där den är ansluten. Det går att göra dosa för dosa om du har hjälp av någon. En drar i tråden och den andra tittar i dosan som ni misstänker att den leder till. Rör den sig där var misstanken rätt.
På undre bilden sitter en röd på nollskenan. Så kanske har du även röd nolla på sina ställen. Eller så sitter den fel.
På undre bilden sitter en röd på nollskenan. Så kanske har du även röd nolla på sina ställen. Eller så sitter den fel.
Det enda som går att säga är att det är en röd kabel. Röd var ofta jord, men kunde egentligen vara vad som helst.
Nej, det finns inget enkelt och säkert sätt att mäta upp den röda kabelns funktion. Du måste i så fall följa dess väg och se var och hur den är inkopplad.
Den värsta risken med propphuven är inte att den är vass utan att den har åtkomlig spänning.
Nej, det finns inget enkelt och säkert sätt att mäta upp den röda kabelns funktion. Du måste i så fall följa dess väg och se var och hur den är inkopplad.
Den värsta risken med propphuven är inte att den är vass utan att den har åtkomlig spänning.
Tänkte mer elmässigt så du bryter före den centralen innan du rör det men bra 👍 angående din fråga, så är säkrast att mäta, dra ut en mätledning och kolla om den har någon kontakt med jordskenan i centralen. Det går ju också spåra genom dosorna men det kan vara bökigare.Harecoin skrev:
Att mäta kontakt mot jordskenan är inte en säker metod. Det finns fällor om man inte har helt koll på vad man gör och hur man skall tolka mätningarna. Och det ger inte svar på om den sitter på nollskena eller jordskena.V ViktorHg skrev:
Jaa självklar pillar man inte utan att bryta all ström dit 😉 Tänkte dra en mätledare men funderade på om det fanns något lättare sätt att mäta. 👍🏻V ViktorHg skrev:
A Avemo skrev:Detta är ett exempel på där det är extremt viktigt att man inte misstar sig. Du måste följa tråden till centralen och titta var där den är ansluten. Det går att göra dosa för dosa om du har hjälp av någon. En drar i tråden och den andra tittar i dosan som ni misstänker att den leder till. Rör den sig där var misstanken rätt.
På undre bilden sitter en röd på nollskenan. Så kanske har du även röd nolla på sina ställen. Eller så sitter den fel.
Så att dra ut en mätledare är meningslöst?A Avemo skrev:Detta är ett exempel på där det är extremt viktigt att man inte misstar sig. Du måste följa tråden till centralen och titta var där den är ansluten. Det går att göra dosa för dosa om du har hjälp av någon. En drar i tråden och den andra tittar i dosan som ni misstänker att den leder till. Rör den sig där var misstanken rätt.
På undre bilden sitter en röd på nollskenan. Så kanske har du även röd nolla på sina ställen. Eller så sitter den fel.
Nej inte meningslöst. Men det är inte säkert nog som enda metod om syftet är att koppla in ledaren som en jord.Harecoin skrev:
Om du hade tänkt koppla in jord till uttaget på bilden kan det vara bra att veta att du inte får ha blandat jordade och ojordade uttag i samma rum.
Okej detta är i köket. Sitter ett eluttag över diskhon med lampa som är jordat men det är kopplat till spisens säkring. Så alla andra uttag är jordade i köket.A Avemo skrev:
Det går att lossa skruven för sammanbyglingen mellan noll och jordskena och kontinuitetsmäta denna ledare mot jordskena men om jag tänker rätt nu kan det ändå bli fel mätresultat om den röda ledaren sitter ihop med noll någonstans på vägen. Dvs fulkopplad någonstans.
Så avemos metod är den säkraste.
Så avemos metod är den säkraste.
Okej får bli att följa den för att se vart den tar vägen.A avh67f skrev:Det går att lossa skruven för sammanbyglingen mellan noll och jordskena och kontinuitetsmäta denna ledare mot jordskena men om jag tänker rätt nu kan det ändå bli fel mätresultat om den röda ledaren sitter ihop med noll någonstans på vägen. Dvs fulkopplad någonstans.
Så avemos metod är den säkraste.