Teletec 1580 som piper
Har ett Teletec 1580 larm som vi inte använder och ikväll börjar det helt plötsligt signalera (dubbelsignal varannan minut). Inte kopplat till någon central och visat felkod i över två år. Idag blrjar det nu tjuta och fellampan samt 5 lyser. Endast detektorer kopplade med sladd. Kollat i manualen men inget bra svar, någon som vet vad som kan ha hänt?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Kapa kabeln
Imorgon får jag väl ringa hit någon som trycker på tre knappar och sen skickar faktura på 1200 spänn, sjukt irriterande
Gjort det och då tänds 3 och 5 samt att felindikatorn blinkar.
Batterifel vore ju logiskt i och med att det började helt plötsligt men det är ju inte det som 3 och 5 betyder
Batterifel vore ju logiskt i och med att det började helt plötsligt men det är ju inte det som 3 och 5 betyder
3 betyder kom.fel, att den försökt ringa iväg ett larm till larmcentral utan att lyckas, om larmet inte alls används så kanske telelinjen är urkopplad?
fel 5 betyder sektionssabotage; avbrott på en sektionsingång, mest troligt sektion 5 eftersom att den lyser hela tiden.
Används inte larmet finns det ingen anledning att ringa någon för att trycka på några knappar öht.
Har du nyckel till centralapparaten?
Öppna och koppla ur batteriet, samt bryt eventuell nätsäkring, om den nu inte matas via stickpropp
Sen är alla pip ett minne blott...
fel 5 betyder sektionssabotage; avbrott på en sektionsingång, mest troligt sektion 5 eftersom att den lyser hela tiden.
Används inte larmet finns det ingen anledning att ringa någon för att trycka på några knappar öht.
Har du nyckel till centralapparaten?
Öppna och koppla ur batteriet, samt bryt eventuell nätsäkring, om den nu inte matas via stickpropp
Sen är alla pip ett minne blott...
Ska kolla detta, tackar
Tyvärr har jag ingen nyckel och installatören har ingen extra så nu blir det att borra upp låset
Tyvärr har jag ingen nyckel och installatören har ingen extra så nu blir det att borra upp låset
HejJ JohanPersson skrev:Har ett Teletec 1580 larm som vi inte använder och ikväll börjar det helt plötsligt signalera (dubbelsignal varannan minut). Inte kopplat till någon central och visat felkod i över två år. Idag blrjar det nu tjuta och fellampan samt 5 lyser. Endast detektorer kopplade med sladd. Kollat i manualen men inget bra svar, någon som vet vad som kan ha hänt?
Hur gick det med din anläggning?
Stängde du ner systemet? Gjorde du det så är jag intresserad av din gamla manöverpanel. Vår har blivit uppsliten. Med vänlig hälsning, Mats