I nuläget är det bara en som ska ladda, men det kan ju ändras fort.
Hg får helt enkelt prova att ladda med 6A om det går att ställa
Får kolla med elverket om det spelar någon roll vilka säkringar jag har före alla mätare, dimensionerat för mer är det iaf
Kan man ta ut avgift för ev kostnad för större säkringar, om det nu skulle vara så?
Jag har 16A och fastighetsavgift eller vad det kallas och lgh har en lghavgift och 16A
Men då kan det ju inte ska funka med 16A före alla mätare, om alla maxar
Hg får helt enkelt prova att ladda med 6A om det går att ställa
Får kolla med elverket om det spelar någon roll vilka säkringar jag har före alla mätare, dimensionerat för mer är det iaf
Kan man ta ut avgift för ev kostnad för större säkringar, om det nu skulle vara så?
Jag har 16A och fastighetsavgift eller vad det kallas och lgh har en lghavgift och 16A
Men då kan det ju inte ska funka med 16A före alla mätare, om alla maxar
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 301 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 301 inlägg
Med tanke på att uppvärmningen är fjärrvärme så är det kanske fullt möjligt redan som det är.
Det kan vara värt ett försök tycker jag och en rekommendation att inte ladda med ner än 6A och inte vid middagstid.
Det kan vara värt ett försök tycker jag och en rekommendation att inte ladda med ner än 6A och inte vid middagstid.
Inkommande har 3*16 och där var det tidigare 3*160 ( kan vara lite mindre men över 100, hittade 3st 160A knivsäkringar när vi köpte)
Har varit bla bageri, senare stått delvis tomt men viss verksamhet har funnits, då var det endast 1 elmätare.
När vi byggde lgh så har vi fått lghmätare installerade, efter de 3*16
Har varit bla bageri, senare stått delvis tomt men viss verksamhet har funnits, då var det endast 1 elmätare.
När vi byggde lgh så har vi fått lghmätare installerade, efter de 3*16
Ok. Om man skickar en fråga och lite luddigt beskriver det som att ens hyresgäst kommer att ladda elbil så kanske man får ett kompetent svar på vilken avsäkring det är i nätstationen/kabelskåpet.
Rätt lösning är ju att säkra upp servicen till 50A. Då kan alla abonnemang maxa sin anslutning samtidigt utan att servicen löser ut.
Rätt lösning är ju att säkra upp servicen till 50A. Då kan alla abonnemang maxa sin anslutning samtidigt utan att servicen löser ut.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 301 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 301 inlägg
Men varför är det så eftersträvansvärt att lägenheter ska kunna utnyttja 3x16A när värme och varmvatten kommer från fjärrvärme?M merbanan skrev:Ok. Om man skickar en fråga och lite luddigt beskriver det som att ens hyresgäst kommer att ladda elbil så kanske man får ett kompetent svar på vilken avsäkring det är i nätstationen/kabelskåpet.
Rätt lösning är ju att säkra upp servicen till 50A. Då kan alla abonnemang maxa sin anslutning samtidigt utan att servicen löser ut.
Vårt förra hus, en villa på 225 kvm med direktverkande el och en luft/luft som täckte 25% av bostaden klarade sig med 3x16A.
Visst kan man säkra upp till 3x50A, men troligen är det att kasta pengar i sjön.