Renoveringsnovis
· Östervåla
· 28 inlägg
Hej, tänkte be om hjälp här då jag redan använt min begränsade kunskap för att kunna argumentera mot Herren som installerat en ac när jag bad om lvp.
Hösten -22 bytte han ut vår gamla lvp mot en ny på nedervåningen. Kostnad 16500:-
Våren -23 ville vi installera en lvp i sovrum
Han sa ok. Kostnad 16500.
Jag:
"Hej! Vi är mycket nöjda med lvp som du installerade i höstas och nu skulle vi vilja komplettera med en inne-del i sovrummet, går det att koppla på eller behövs en ny både in- och ute-del då? Rummet är ca 15kvm och är på andra våningen, har du någon aning om vad det kan kosta?
Mvh xxxx"
Han:
"Måste vara ny innedel och utomhusdel pris ca 15000 med rotavdrag"
Nu när vi vill börja värma i sovrummet så beter den sig märkligt, jag skrev:
"Hej! I våras installerade ju du en lvp i vårt sovrum, men den beter sig lite konstigt, lyssnar inte på fjärrkontrollen, blåser som tusan, värmer till högre temp än vi ställt in och kör defrost väldigt ofta även när det var 9+ ute. Vad tror du det kan bero på? Mvh xxx"
Han:
Det är ingen värmepump det är bara kyla i den
Jag:
Va?! Fast det kommer ju värme? Vi ville ju ha en till lvp precis som nere?
Han:
Jaha då är det värmpump kolla inställningar
Jag:
Jag har kollat och testat jättemycket, frågade innova dom rekommenderade appen, men det funkar inte. Det står ju förvisso air condition men också heating capacity?
Han:
Bryt strömmen ta ur batteriet i fjärrkontrollen vänta 10 minuter
Jag:
Om man läser på Ahlsells hemsida står det att denna modell måste låsas i kyldrift vid installation för att garanti ska gälla men vi måste ju kunna värma sovrummet?
Han:
Det är inte lika värmpumpen nere ,vad jag vet så ville ni AC i sovrummet
Jag:
Jaha, nej det står ju i sms från 24 april att vi önskar ha lvp i sovrummet och undrade om man kunde koppla på en innedel på befintlig utedel eller om det behövdes ny till både inne och ute.
Han:
Vi pratade om ac vad jag minns efter som priset bara var 15000 annars skulle jag satt dit en värmpump för 24375
Jag:
När du bytte vår lvp i okt -22 så blev det 16500:- exakt samma summa som för det du installerade i våras, så vi reagerade inte på det. Bifogar vad vi skrev till varandra tidigare, tycker det framgår tydligt att det är en luftvärmepump vi ville ha?
Han:
Men ni ville ha kyla i sovrummet pratade inte om värme
Jag:
Ja vi vill gärna ha kyla, men också värme. Därför efterfrågade jag ännu en lvp precis som den på nedervåningen
Han:
Hur tänkte ni göra nu då skulle aldrig sätta in en värmpump I ett så litet rum har aldrig gjort det och inget jag skulle göra heller
Jag:
Jaha, är det inte bra? Det har ju inte jag nån koll på, men man sätter väl lvp i tex friggebodar på 15kvm?
Han:
Ja men inte på 6 kw
Jag:
Vad betyder det? Elektriker skall komma och bland annat koppla in den som sitter om nån vecka, behövs en annan spänning kan jag fråga honom om det går att fixa?
Han:
Värmpumpen som du vill ha i sovrummet är på 6kw värme räcker till 150kvm är för stor för 15 kvm elektriker kan inte det,varför inte ett litet el element i sovrummet
Jag:
Okej, finns det ingen lvp anpassad för mindre ytor då? Vi ville komma ifrån direktverkande el, tänkte att det var en klok investering som skulle betala sig med tiden.
Han:
Jo men dom fryser igen på utsidan hela tiden sådana säljer jag inte
Så, här befinner jag mig nu, vad skulle ni göra? Stämmer det att lvp för små utrymmen fryser? Bor i norra Uppland så det kan ju bli 20- nån gång per vinter.
Ber om ursäkt för långt inlägg men jag vet ju att det finns enormt mycket kunskap i detta forum ❤️
Hösten -22 bytte han ut vår gamla lvp mot en ny på nedervåningen. Kostnad 16500:-
Våren -23 ville vi installera en lvp i sovrum
Han sa ok. Kostnad 16500.
Jag:
"Hej! Vi är mycket nöjda med lvp som du installerade i höstas och nu skulle vi vilja komplettera med en inne-del i sovrummet, går det att koppla på eller behövs en ny både in- och ute-del då? Rummet är ca 15kvm och är på andra våningen, har du någon aning om vad det kan kosta?
Mvh xxxx"
Han:
"Måste vara ny innedel och utomhusdel pris ca 15000 med rotavdrag"
Nu när vi vill börja värma i sovrummet så beter den sig märkligt, jag skrev:
"Hej! I våras installerade ju du en lvp i vårt sovrum, men den beter sig lite konstigt, lyssnar inte på fjärrkontrollen, blåser som tusan, värmer till högre temp än vi ställt in och kör defrost väldigt ofta även när det var 9+ ute. Vad tror du det kan bero på? Mvh xxx"
Han:
Det är ingen värmepump det är bara kyla i den
Jag:
Va?! Fast det kommer ju värme? Vi ville ju ha en till lvp precis som nere?
Han:
Jaha då är det värmpump kolla inställningar
Jag:
Jag har kollat och testat jättemycket, frågade innova dom rekommenderade appen, men det funkar inte. Det står ju förvisso air condition men också heating capacity?
Han:
Bryt strömmen ta ur batteriet i fjärrkontrollen vänta 10 minuter
Jag:
Om man läser på Ahlsells hemsida står det att denna modell måste låsas i kyldrift vid installation för att garanti ska gälla men vi måste ju kunna värma sovrummet?
Han:
Det är inte lika värmpumpen nere ,vad jag vet så ville ni AC i sovrummet
Jag:
Jaha, nej det står ju i sms från 24 april att vi önskar ha lvp i sovrummet och undrade om man kunde koppla på en innedel på befintlig utedel eller om det behövdes ny till både inne och ute.
Han:
Vi pratade om ac vad jag minns efter som priset bara var 15000 annars skulle jag satt dit en värmpump för 24375
Jag:
När du bytte vår lvp i okt -22 så blev det 16500:- exakt samma summa som för det du installerade i våras, så vi reagerade inte på det. Bifogar vad vi skrev till varandra tidigare, tycker det framgår tydligt att det är en luftvärmepump vi ville ha?
Han:
Men ni ville ha kyla i sovrummet pratade inte om värme
Jag:
Ja vi vill gärna ha kyla, men också värme. Därför efterfrågade jag ännu en lvp precis som den på nedervåningen
Han:
Hur tänkte ni göra nu då skulle aldrig sätta in en värmpump I ett så litet rum har aldrig gjort det och inget jag skulle göra heller
Jag:
Jaha, är det inte bra? Det har ju inte jag nån koll på, men man sätter väl lvp i tex friggebodar på 15kvm?
Han:
Ja men inte på 6 kw
Jag:
Vad betyder det? Elektriker skall komma och bland annat koppla in den som sitter om nån vecka, behövs en annan spänning kan jag fråga honom om det går att fixa?
Han:
Värmpumpen som du vill ha i sovrummet är på 6kw värme räcker till 150kvm är för stor för 15 kvm elektriker kan inte det,varför inte ett litet el element i sovrummet
Jag:
Okej, finns det ingen lvp anpassad för mindre ytor då? Vi ville komma ifrån direktverkande el, tänkte att det var en klok investering som skulle betala sig med tiden.
Han:
Jo men dom fryser igen på utsidan hela tiden sådana säljer jag inte
Så, här befinner jag mig nu, vad skulle ni göra? Stämmer det att lvp för små utrymmen fryser? Bor i norra Uppland så det kan ju bli 20- nån gång per vinter.
Ber om ursäkt för långt inlägg men jag vet ju att det finns enormt mycket kunskap i detta forum ❤️
Renoveringsnovis
· Östervåla
· 28 inlägg
Renoveringsnovis
· Östervåla
· 28 inlägg
Renoveringsnovis
· Östervåla
· 28 inlägg
Ahlsell skriver följande på produktsidan:useless skrev:
"Innova BREEZE skall låsas i kyldrift för att erhålla 2-års materialgaranti. se instruktion"
Men han verkar ju inte ha låst den i kyldrift eftersom den ändå värmer, lite han säger ju även själv att det är en ac jag fått.
Vad står det på offerten/kvitto?
Du kanske kan nollställa som installatören sa
Testat ”Bryt strömmen ta ur batteriet i fjärrkontrollen vänta 10 minuter ” låsningen ser ut att göras vid uppstart. Kanske kan leverera värme då? (Klen tröst men värt att prova).
Du kanske kan nollställa som installatören sa
Testat ”Bryt strömmen ta ur batteriet i fjärrkontrollen vänta 10 minuter ” låsningen ser ut att göras vid uppstart. Kanske kan leverera värme då? (Klen tröst men värt att prova).
Du sa ju att den värmde?
Säljaren verkar ju vara ganska oseriös. Har du sparat sms så har du ju bevisen på din och hota med att stämma honom
Säljaren verkar ju vara ganska oseriös. Har du sparat sms så har du ju bevisen på din och hota med att stämma honom
Renoveringsnovis
· Östervåla
· 28 inlägg
Offerten är bara det du ser i sms-historiken.B buffyin skrev:
"Jag vill ha en lvp, vad kostar det?"
"Det kostar ca 15000:-"
Kan kolla om jag hittar fakturan hemma
Ja, alltså den värmer ju trots att den inte skall kunna det, ibland till 26° trots att vi ställt in 19°
Tyckte att elräkningen var väl saftig så gissar att den inte är så bra på att värma eftersom den endast får användas till kyla?
Renoveringsnovis
· Östervåla
· 28 inlägg
Jajjemän, den värmer ibland så högt som 26° trots att vi ställt in den på 19° bara det att den blåser storm hela natten och i vinden blir det ändå kallt, går inte att få den att ändra vindriktningen heller, den återställde sig efter nån minut de handfullen gånger vi lyckades rikta vinden neråt.P Putte 9497 skrev:
Jag har kvar sms och har även skickat screenshots till honom ifall att han tagit bort tidigare sms. Jag vill ju helst bara ha en lvp så man slipper vakna med frost i ögonbrynen men måste jag stämma honom så får det bli så
Renoveringsnovis
· Östervåla
· 28 inlägg
Jo, det står med i manualen hur man kör den i värmeläge, och det funkar precis som vår andra luftvärmepump, det är bara det att den beter sig märkligt med defrost ofta, blåser alldeles för hårt osv, därför vi kontaktade installatören för att få hjälp.useless skrev:
Installatören säger att det är en ac trots att jag bad om och trodde att jag fick en lvp.
Ahlsell som säljer den säger att den skall installeras så att den inte kan värma. Varför vet jag inte, skall ringa Ahlsell imorrn och fråga eftersom installatören verkar sur.
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
Är nog en modell avsedd för Sydeuropa för lite värmedrift men inte om det är kallare ute än typ +7 då avfrostningen nog inte är av den vassare typen.
På våra breddgrader ska den troligen som Ahlsell skriver enbart säljas och användas för kyldrift som även namnet på den antyder som var breeze om jag såg rätt.
Mitsubishis HR cool är det samma sak med, finns värmedrift men inte för något busväder vintertid och ska enbart säljas som AC .
Känns som det blir svårt för montören att komma ur detta om det i din beställning avser en luftvärmepump inkl värmedrift.
Dock ingen höjdare att ha en innerdel i ett sovrum då det pyser, väser och fräser vid tex en avfrostning!
På våra breddgrader ska den troligen som Ahlsell skriver enbart säljas och användas för kyldrift som även namnet på den antyder som var breeze om jag såg rätt.
Mitsubishis HR cool är det samma sak med, finns värmedrift men inte för något busväder vintertid och ska enbart säljas som AC .
Känns som det blir svårt för montören att komma ur detta om det i din beställning avser en luftvärmepump inkl värmedrift.
Dock ingen höjdare att ha en innerdel i ett sovrum då det pyser, väser och fräser vid tex en avfrostning!
Renoveringsnovis
· Östervåla
· 28 inlägg
Jag anade att det var något sådant, och därför den presterar märkligt nu då.C Comfort Thomas skrev:Är nog en modell avsedd för Sydeuropa för lite värmedrift men inte om det är kallare ute än typ +7 då avfrostningen nog inte är av den vassare typen.
På våra breddgrader ska den troligen som Ahlsell skriver enbart säljas och användas för kyldrift som även namnet på den antyder som var breeze om jag såg rätt.
Mitsubishis HR cool är det samma sak med, finns värmedrift men inte för något busväder vintertid och ska enbart säljas som AC .
Känns som det blir svårt för montören att komma ur detta om det i din beställning avser en luftvärmepump inkl värmedrift.
Dock ingen höjdare att ha en innerdel i ett sovrum då det pyser, väser och fräser vid tex en avfrostning!
Du verkar ju veta vad du pratar om, vet du om den kan ta skada av att användas för värme, eller om den kanske drar extra mycket el?
Ja, nu låter den ju som tusan hela tiden eftersom den blåser så hårt och avfrostning stup i kvarten, hade den varit som lvp vi har på undervåningen hade det inte varit ett problem. Men det önskar jag också att han berättat för mig, jag som konsument förväntar ju mig att han ska ge sådana råd om det inte är att rekommendera.
Tusen tack för givande svar!
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
Problemet är att det troligen inte finns någon värmekabel/stav för att hålla dräneringshålen öppna vintertid så den fryser ihop.M Mbridgestream skrev:Jag anade att det var något sådant, och därför den presterar märkligt nu då.
Du verkar ju veta vad du pratar om, vet du om den kan ta skada av att användas för värme, eller om den kanske drar extra mycket el?
Ja, nu låter den ju som tusan hela tiden eftersom den blåser så hårt och avfrostning stup i kvarten, hade den varit som lvp vi har på undervåningen hade det inte varit ett problem. Men det önskar jag också att han berättat för mig, jag som konsument förväntar ju mig att han ska ge sådana råd om det inte är att rekommendera.
Tusen tack för givande svar!
Går att lägga in en värmekabel med termostat som man gjorde förr i tiden.
avfrostningen kanske inte fungerar tillräckligt bra och den får ej bort all snö/is och det blir slutligen en igloo.
varför den blåser hårt ibland vet jag ej, håller inte på med det märket alls.
Någon på serviceavdelningen hos Ahlsell kan nog svara på om det går att komplettera den så den funkar vintertid men Kan bli dyrt om det behövs annan mjukvara/kretskort och värmekabel.