Ska sätta spottar med dimmer över diskbänken, det sitter ett lysrör där nu, det kommer en brun el svart och en gulgrön som är jord och en blå ut från vägen och in i lysröret, om jag tar bort lysröret och ska sätta en dimmer och sen spottar hur ska jag koppla in dom kablar som kommer ur väggen i dimmern, jord behövs väl inte om det är 12v. Om man sätter den svarta el bruna på in L vart ska man då koppla den blåa? Vad ska man ha för kabel mellan dimmern och transformatorn? nu sitter den en vanlig vit lampsladd
 
neo1 skrev:
Ska sätta spottar med dimmer över diskbänken, det sitter ett lysrör där nu, det kommer en brun el svart och en gulgrön som är jord och en blå ut från vägen och in i lysröret, om jag tar bort lysröret och ska sätta en dimmer och sen spottar hur ska jag koppla in dom kablar som kommer ur väggen i dimmern, jord behövs väl inte om det är 12v. Om man sätter den svarta el bruna på in L vart ska man då koppla den blåa? Vad ska man ha för kabel mellan dimmern och transformatorn? nu sitter den en vanlig vit lampsladd
vanlig vit lampsladd från transformatorn, med 2st en blå och brun tror jag, ska man sätta båda dom på ut i dimmern?
 
Det är kanske inte fullt så enkelt som man kan inbilla sig.

Men om vi börjar med det rent kopplingsmässiga:

Fas (brun eller svart troligen) skall som du gissat in på L på dimmern. Ut från dimmern drar du en tråd till L på tranformatorn. Från N på transformatorn drar du en blå tråd som kopplas samman med blå ifrån väggen.

Lampsladden som du nu har till transformatorn är troligen inte tillåtet att använda i en fast installation som detta är. Du behöver en Kabel, ex. EKLK. Den har en mantel med en jordtråd som skall anslutas till skyddsjord, så du måste alltså koppla skyddsjord förbi dimmern och sammankoppla med manteln i kabeln. Nu antar jag att vi pratar om utanpåliggande installation. Observera att tranformatorn måste sitta fast den får inte hänga fritt i kabeln. I vissa fall installerar man transformatorn med en anslutningskabel (kabel som liknar en lampsladd), men den skall då vara av högre kvalitet än en normal lampsladd. Den kan då kopplas in i dosa avsedd för detta med dragavlastning, det måste då finnas dragavlastning även i transformatorn. Då kan transformatorn vara lös.

Allmänt så gäller att du får inte förutsätta att färgerna stämmer, kopplar du in dig så måste du veta ABSOLUT säkert vilken tråd som är fas och nolla, framförallt vad som är skyddsjord. Detta bör man mäta upp, alternativt följa trådarna hela vägen tillbaka till centralen. Och där kontrollera att det är rätt. Det är ganska vanligt med felkopplingar så att färgerna inte stämmer.

Och jag antar att du är medveten om att detta är behörighetskrävande arbete?
 
Då får det bli elektrikern.
 
hempularen skrev:
Det är kanske inte fullt så enkelt som man kan inbilla sig.

Men om vi börjar med det rent kopplingsmässiga:

Fas (brun eller svart troligen) skall som du gissat in på L på dimmern. Ut från dimmern drar du en tråd till L på tranformatorn. Från N på transformatorn drar du en blå tråd som kopplas samman med blå ifrån väggen.

Lampsladden som du nu har till transformatorn är troligen inte tillåtet att använda i en fast installation som detta är. Du behöver en Kabel, ex. EKLK. Den har en mantel med en jordtråd som skall anslutas till skyddsjord, så du måste alltså koppla skyddsjord förbi dimmern och sammankoppla med manteln i kabeln. Nu antar jag att vi pratar om utanpåliggande installation. Observera att tranformatorn måste sitta fast den får inte hänga fritt i kabeln. I vissa fall installerar man transformatorn med en anslutningskabel (kabel som liknar en lampsladd), men den skall då vara av högre kvalitet än en normal lampsladd. Den kan då kopplas in i dosa avsedd för detta med dragavlastning, det måste då finnas dragavlastning även i transformatorn. Då kan transformatorn vara lös.

Allmänt så gäller att du får inte förutsätta att färgerna stämmer, kopplar du in dig så måste du veta ABSOLUT säkert vilken tråd som är fas och nolla, framförallt vad som är skyddsjord. Detta bör man mäta upp, alternativt följa trådarna hela vägen tillbaka till centralen. Och där kontrollera att det är rätt. Det är ganska vanligt med felkopplingar så att färgerna inte stämmer.

Och jag antar att du är medveten om att detta är behörighetskrävande arbete?
Hur/vart ska man ansluta skyddjorden i den kabel som beskrivs här? har tagit bort ett lysrör vid diskbänken och det kommer 3 kablar ur väggen, svart, vit och gulgrön, man måste väl kunna använda dom och koppla svart som i detta fall är fas till L på dimmer och sen ut från dimmern till trafon, blå från väggen direkt till trafon, men vad ska man göra med gulgrön (jord) som kommer ur väggen? är det bara att stoppa in den i röret i väggen ifall man behöver ha den i framtiden? för man behöver väl inte ha jordkabbeln när man kör 12v spottar.
 
Trafon är nog dubbelisolerad och då finns ingen anslutning för skyddsjord, stoppa in den iröret för framtida.

Protte
 
Men hur ser det ut? du säger att det kommer ut 3 trådar ur väggen, dom kan du inte koppla direkt till transformatorn, de får inte gå oskyddade, det skall vara en kabel, ex. en EKLK eller liknande från väggen till transformatorn.
 
hempularen skrev:
Men hur ser det ut? du säger att det kommer ut 3 trådar ur väggen, dom kan du inte koppla direkt till transformatorn, de får inte gå oskyddade, det skall vara en kabel, ex. en EKLK eller liknande från väggen till transformatorn.
Det kommer en helt vanlig vit kabel ut ur väggen och det är 1svart, 1blå och en gulgrön tråd i det vita höjlet, dom har varit kopplade till ett lysrör som suttit under köksskåpen, nu ska jag byta det mot 4st spottar med en dimmer. Den vita kabeln är hård och ledarna (om det nu heter så) i den svart, blå, gulgröna är inte massa små trådar som man kan tvinna utan är en hård bit som ståltråd (vet inte vad dom är gjorda av, kanske koppar el nått?) Då borde det väl bara vara att koppla svart som ska till L på dimmer och sen ut från dimmern till trafon, sen den blåa direkt till trafon men sen vad ska man göra med gulgrön (jorden) som inte ska behövas när man ska ha 12v spottar. Huset är byggt 07 och i badrummet har jag satt en hylla ovanför handfat med 2st spottar där det kommer en lika kabel ur väggen, koppalde det i sommras efter att jag pratat med elektriken och han sa då att jorden inte behövdes och att jag skulle stoppa den i röret i vägen ifal den behövs i framtiden om man vill byta lampor. Dom tänder jag med den vanliga knappen på väggen. Har väntat på elektrikern 1mån nu tror jag och nu orkar jag inte vänta längre utan nu vill jag byta lysröret mott spottar.
 
Du är inne på rätt väg. Detta klarar du att koppla in själv. Ställ mer specifika frågor så kommer någon garanterat att hjälpa dig. Allt du sagt hittills stämmer.
 
har kopplat upp 2 halogen lampor som jag har under köksskåpen..Ström har jag tagit ifrån ett vägguttag..Nu tycker att dessa lampor lyser något starkt och skulle vilja installera en dimmer mellen kontakten i väggen och lamporna..Har införskaffat mej en 1 polig ljusvariator(dimmer)..Hur kopplar jag denna??här finns ju bara 2 kontakter??? Här finns 2 beteckningar L och en pil upp,samt ett tecken med en pil nedåt..Någon som vet...
Går ej via någon transformator..är 220v ..
 