Hej,


Har haft en VVS-installatör som har kollat på mitt problem utan att riktigt lösa det. Vi har en F730 med Uponor golvvärme i hela huset som är nybyggt och är 150 kvm stort. I alla rum är det varmt och behagligt, men i det ena badrummet är golvet kallt ( rummet närmast pumpen). Pumpen är konfigurerad enligt följande guide: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71174.0


Vi har öppnat ventilen för att få högre flöde, men det har inte gett resultat. De som gjorde VVS-arbetet på huset var förbi med en värmekamera och felsökte. De kunde konstatera att det är kallare i rummet än i de andra rummen. De stängde ventilerna i alla rum utom det med problem och satte kurvan på +10, vilket temporärt "löste" problemet (vi såg att värmen ökade). Men det är ingen permanent lösning så vi sänkte kurvan igen. Jag har även höjt minsta framledningstemperaturen till 24 grader utan förändring.

Frågade chatgpt och fick svar men vet inte om det är rimligt?

Isolering:** Kolla om det finns någon otillräcklig isolering under golvet i det kalla badrummet. Otillräcklig isolering kan leda till värmeavvikelse och kyla i golvet. Om det är problemet, överväg att förbättra isoleringen.

Luft i systemet:** Ibland kan luftfickor i rören påverka effektiviteten i golvvärmesystemet. Se till att ditt system är ordentligt luftat för att eliminera eventuella luftproblem.
 
Då det verkar på ren svenska jäv×igt svårt att få cirkulation på den slingan så undrar man om det är något veck på slangen eller något som kommit in i slangen som hindra flödet. Man måste nog ta bort slangen från fördelare då för att spola den för att se flöde......
 
  • Gilla
MrUnited91
  • Laddar…
V Vector skrev:
Då det verkar på ren svenska jäv×igt svårt att få cirkulation på den slingan så undrar man om det är något veck på slangen eller något som kommit in i slangen som hindra flödet. Man måste nog ta bort slangen från fördelare då för att spola den för att se flöde......
Okej! Ska be dem att testa detta, tack för din input. :)
 
A
Haft/har samma problem tyvärr. Bor i ett tvåvåningshus med uponor golvvärme på båda våningarna. Öv badrum har ej värme i golvet som önskat. VVS-killen har justerat vid vattenskåpet nv så 25% av flöde går till nv och 75% till öv. Fått till oss att då termostaten i detta fall badrummet, känner av rumstemperatur så stänger pumpen av vid uppnådd temp. Har kurva 6 +1 och fungerar ok. VVS-killen sa att endast elvärme i golvet gör det varmt konstant.
 
Aztorboy skrev:
Haft/har samma problem tyvärr. Bor i ett tvåvåningshus med uponor golvvärme på båda våningarna. Öv badrum har ej värme i golvet som önskat. VVS-killen har justerat vid vattenskåpet nv så 25% av flöde går till nv och 75% till öv. Fått till oss att då termostaten i detta fall badrummet, känner av rumstemperatur så stänger pumpen av vid uppnådd temp. Har kurva 6 +1 och fungerar ok. VVS-killen sa att endast elvärme i golvet gör det varmt konstant.
Vi har dock enplanshus. Ena badrummet är normal temp medans den andra ingen alls princip.

Men slingan är spolad idag se om det gör någon skillnad.
 
Löste sig! De kom och spolade slingan till badrummet.
 