Hej och tack i förhand för hjälpen.
Vi har tagit över min frus pappa hus och vi vet inte om en 400v spis fungerar ska kopplas eller vi behöver en 230v istället Uttåget i köket och elskåpet ser ut enlig bilderna.
Tack igen!
Vi har tagit över min frus pappa hus och vi vet inte om en 400v spis fungerar ska kopplas eller vi behöver en 230v istället Uttåget i köket och elskåpet ser ut enlig bilderna.
Tack igen!
Tillkalla elektriker! Det där eluttaget klarar inte 20a, vilket det står på säkringstavlan, med risk för brand.
Väldigt märklig installation, så det bör undersökas och justeras så att säkring, kabel och uttag stämmer med varandra först och främst.
Väldigt märklig installation, så det bör undersökas och justeras så att säkring, kabel och uttag stämmer med varandra först och främst.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Jag ser inga konstigheter här än att gruppförteckningen är gammal och behöver uppdateras.
Perilexuttaget ser ut att vara fullkopplat med tre faser, nolla och skyddsjord. Kanske är denna ledning flyttad till grupp 5?
Om detta går att lita på så kan ni välja spis helt fritt, 400 V eller 230 V spelar ingen roll. Se bara till att få en spis med en perilexstickpropp.
Perilexuttaget ser ut att vara fullkopplat med tre faser, nolla och skyddsjord. Kanske är denna ledning flyttad till grupp 5?
Om detta går att lita på så kan ni välja spis helt fritt, 400 V eller 230 V spelar ingen roll. Se bara till att få en spis med en perilexstickpropp.
Medlem
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Och det är du säker på? 4mm2 ledararea räcker för hur mycket ström?S Svante Svenson skrev:
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 119 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 119 inlägg
Välkommen till forumet.
Uttaget du har är specificerat för 16A, medan tavlan som tidigare skribent skrivit anger 20A. Å andra sidan verkar man numrerat om centralen också, och jag tycker det ser ut att sitta en 10A säkring så det är lite otydligt. Sitter det en 10A säkring skulle inte jag vara orolig för en brand i uttaget bara för att det står 20A på tavlan.
Om du kan ha en 230V spis beror på om det finns nolla framdraget eller inte. Öppna dosor, följa ledningar och mäta är rekommendationen, om man kan, annars ta hjälp.
Uttaget du har är specificerat för 16A, medan tavlan som tidigare skribent skrivit anger 20A. Å andra sidan verkar man numrerat om centralen också, och jag tycker det ser ut att sitta en 10A säkring så det är lite otydligt. Sitter det en 10A säkring skulle inte jag vara orolig för en brand i uttaget bara för att det står 20A på tavlan.
Om du kan ha en 230V spis beror på om det finns nolla framdraget eller inte. Öppna dosor, följa ledningar och mäta är rekommendationen, om man kan, annars ta hjälp.
Det är en nolla ansluten i uttaget, då skulle jag bli väldigt förvånad om den inte var ansluten i centralen.
Har du 25A eller mer in i huset?
Verkar väldigt mycket och dyrt.
En fas till pannan 25A?
Verkar väldigt mycket och dyrt.
En fas till pannan 25A?
TaS Svante Svenson skrev:
Fairlane skrev:Välkommen till forumet.
Uttaget du har är specificerat för 16A, medan tavlan som tidigare skribent skrivit anger 20A. Å andra sidan verkar man numrerat om centralen också, och jag tycker det ser ut att sitta en 10A säkring så det är lite otydligt. Sitter det en 10A säkring skulle inte jag vara orolig för en brand i uttaget bara för att det står 20A på tavlan.
Om du kan ha en 230V spis beror på om det finns nolla framdraget eller inte. Öppna dosor, följa ledningar och mäta är rekommendationen, om man kan, annars ta hjälp.
Nej, det är 16A som jag förstår. Därför tänkte jag också att det var konstig med 20V. De säkringrarna som är på är faktisk 10A.D Dilato skrev:
Tack allihopa för svaren. Även om vi ska koppla en 400V vi har kontaktat en elektriker så sätta ordning på allt.
Vad sitter det för passdel?
Be honom kolla över panelen så du vet vad som är vad och rätt säkringarR Ruben Garcia skrev:
Vet av egen erfarenhet hur fel de kan bli.
Köpte ett av familjen ägt hus skulle ha familjemiddag. Då gick en säkring. Ingen trasig varken i källaren eller ute på stolpen.
Då säjer min far. Har du kolla i garderoben uppe???? Då fanns det ytligare en panel där med säkringar. PUUUUU
Det var lite udda.