2 420 läst · 15 svar
2k läst
15 svar
Hur tätar man hängrännor i koppar?
Sida 1 av 2
Hängrännorna som ska leda till stuprören läcker dessväre en hel del på sina ställen och hindrar vattnet att nå stuprören och orsakar istället översvämning längs med fasaden där det läcker ner. Finns det något som är enkelt att täta med själv som gör att det inte läcker som man kan köpa på typ Hornbach eller Beijer bygg eller nåt sånt?
Finns särskilda produkter för det; https://www.bauhaus.se/stuprorsreparation-rulle-3m#go-to-description
Kanske blir dyrt, annars har jag lagat mindre skavanker med tec7 bara som funkar bra.
Kanske blir dyrt, annars har jag lagat mindre skavanker med tec7 bara som funkar bra.
Notera också särskilt att hängrännorna är av koppar, något särskilt att tänka på med detta?
Besserwisser
· östergötland
· 1 953 inlägg
Koppar går bra att löda om det är rent
Minst på ett ställe där glidskyddet(?) till takstegen sitter, sen också på några andra ställen i skarvar. Hur osannolikt är det på en hängränna om det är i original från 30-talet?C cpalm skrev:
Produkter som diskuteras: "takstegen"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Läs mer
Efter 100 år kan väl förvisso även kopparplåt vara "slut".J Jörgen Petersson1 skrev:
Men vad jag menar är att när en gammal stålränna läcker så beror det förmodligen på rostskador, medan en kopparränna förmodligen läcker av andra orsaker, dvs. någon sorts deformation. Olika problem med olika åtgärder.
Är glidskyddet i vanligt stål så blir galvanisk korrosion när kopparn offrar sig för stålet. Ta bort det och löd igen de hål som uppstått så håller rännorna i 100 år till.J Jörgen Petersson1 skrev:
Nu har du blandat bort dig. Så fungerar inte galvaniskkorrosion.
Besserwisser
· östergötland
· 1 953 inlägg
Det lär knappast vara en ädlare metall än koppar. Du har helt enkelt fel.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Kolla upp spänningserien.K karlmb skrev:
Koppar oxiderar ju, men när yttersta lagret blivit fattigt på elektroner kommer den processen avstanna, på samma sätt som med rostfritt stål.
Blir det hål i kopparrännor är det mer troligt av mekanisk nötning (vilket vatten kan orsaka efter lång tid).