Har en Nibe f470 från-/tillluftsvärmepump.
Har alltid fungerat bra fram till för någon vecka sedan då det börjar bli kallt ute.
Nu uppstår ett skärande missljud varje 16e minut (+/- 30 sek).
Har kollat in till fläktarna i toppen och de tycks fungera bra. Ljudet kommer från de centrala delarna. Lägger till en video där det hörs tydligt. Vad kan det vara för fel? Tacksam för hjälp. Kommer inte upp några felmeddelanden på skärmen och värmen fungerar som den ska.
Vänliga hälsningar, Henrik
Har alltid fungerat bra fram till för någon vecka sedan då det börjar bli kallt ute.
Nu uppstår ett skärande missljud varje 16e minut (+/- 30 sek).
Har kollat in till fläktarna i toppen och de tycks fungera bra. Ljudet kommer från de centrala delarna. Lägger till en video där det hörs tydligt. Vad kan det vara för fel? Tacksam för hjälp. Kommer inte upp några felmeddelanden på skärmen och värmen fungerar som den ska.
Vänliga hälsningar, Henrik
Det är kompressorn som skurit och försöker ändå starta ca var 15e minut. Termoskyddet klixon slår ifrån efter 10 sek(?). Man kan tyvärr inte räkna med mer än 10 års livslängd på dessa kompressorer. Ganska små och går många timmar per år samt har "miljövänlig" köldmedia som kan ge vissa problem med smörjningen.