Jag har fått ett problem efter en förändring i mitt befintliga radiatorsystem. Systemet är gammalt (90-100 år)och var ursprungligen byggt för självcirkulation så det är en del väldigt grova rör - upp till 70-80 mm här och var. I köket sitter det ett avstick till en separat krets med två nyare (10 år) radiatorer bakom köksskåp som har fungerat väl sen de installerades. Alla radiatorer i hela huset är fullt öppna och framledningen från värmepumpen styrs med utetemperaturen och manuell förskjutning vid behov.

Efter en förändring i köket där vi av olika anledningar gick ner något i dimension så har vi fått problem med att bara ett av elementen (det första på slingan) bakom köksskåpen blir varmt. Stänger jag ventilen på det så blir det andra varmt men inte båda samtidigt så på något sätt verkar motståndet/trycket i systemet riktigt räcka till för att pumpa runt vattnet där. Det finns ingen luft i radiatorerna och allt annat i huset blir varmt på samma sätt som tidigare.

Frågan är hur vi ska komma tillrätta med detta? Jag har en separat push på golvvärmen i ett badrum som fungerar utmärkt så då tänker man om det skulle kunna vara möjligt att ha en liknande lösning för denna radiatorkrets eller finns det något annat att göra?
 
Det som behövs är en ny injustering av alla förinställningar på alla radiatorer.
Flödet behöver strypas ned på alla radiatorer.

Förinställningen justeras innanför termostaten i termostatventilen eller på returventilen om termostatventilen saknar förinställning.
 
  • Gilla
krillek
  • Laddar…
krillek krillek skrev:
Jag har fått ett problem efter en förändring i mitt befintliga radiatorsystem. Systemet är gammalt (90-100 år)och var ursprungligen byggt för självcirkulation så det är en del väldigt grova rör - upp till 70-80 mm här och var. I köket sitter det ett avstick till en separat krets med två nyare (10 år) radiatorer bakom köksskåp som har fungerat väl sen de installerades. Alla radiatorer i hela huset är fullt öppna och framledningen från värmepumpen styrs med utetemperaturen och manuell förskjutning vid behov.

Efter en förändring i köket där vi av olika anledningar gick ner något i dimension så har vi fått problem med att bara ett av elementen (det första på slingan) bakom köksskåpen blir varmt. Stänger jag ventilen på det så blir det andra varmt men inte båda samtidigt så på något sätt verkar motståndet/trycket i systemet riktigt räcka till för att pumpa runt vattnet där. Det finns ingen luft i radiatorerna och allt annat i huset blir varmt på samma sätt som tidigare.

Frågan är hur vi ska komma tillrätta med detta? Jag har en separat push på golvvärmen i ett badrum som fungerar utmärkt så då tänker man om det skulle kunna vara möjligt att ha en liknande lösning för denna radiatorkrets eller finns det något annat att göra?
Vad har du för ventilkoppel på returen?Den radiator som sitter närmast värmepumpen behöver minst värme om man pratar om justering på returen.Om det går att justera returen så kan du skruva in skruven så du stryper flödet.
 
  • Gilla
krillek
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det som behövs är en ny injustering av alla förinställningar på alla radiatorer.
Flödet behöver strypas ned på alla radiatorer.

Förinställningen justeras innanför termostaten i termostatventilen eller på returventilen om termostatventilen saknar förinställning.
Det låter enkelt men kan man göra det utan att riskera att man sabbar balansen i resten av systemet? Det är rätt många radiatorer det handlar om och nästan alla är äldre med slottsvred - inga termostater alltså. Några returventiler finns vad jag vet inte.
 
V växelventil skrev:
Vad har du för ventilkoppel på returen?Den radiator som sitter närmast värmepumpen behöver minst värme om man pratar om justering på returen.Om det går att justera returen så kan du skruva in skruven så du stryper flödet.
Just de radiatorerna är svåra att komma åt att se eftersom de sitter bakom köksskåp och bara den övre ventilen och luftskruven är åtkomliga idag. Möjligen åker jag på att öppna upp ytterligare i ryggarna på skåpen, men om det finns andra lösningar vill jag testa dem först.
 
Eftersom ni har bytt till klenare rör till dessa två radiatorer så måste flödet till de andra radiatorerna strypas så att det blir lämpligt tryckfallet över varje radiator.

Eventuellt kan det gå att sätta in STAD-ventiler på stammarna och på så sätt minska flödet i de andra stammarna än den som går till de två radiatorerna i köket.

I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
 
OK, jag hör vad du säger. Grejen är att det inte i första hand är den separata radiatorkretsen där den stora förändringen skett utan det är en av de större matningarna. Det är det enorma övre röret på bild ett som är bytt mot de mera normala blanka rören på bild två, men en liten storleksförändring på en mindre krets kanske påverkar mer än en jättestor förändring på en huvudstam. Jag får prata med rörisen och se hur han tänker.

Äldre konstruktion, träbjälkar, rörledningar, tegelvägg, renoveringsarbete, kabeldragning, installationsutrymme, byggdetalj.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Renoveringsarbete, synliga rörinstallationer, gammal tegelvägg, träbjälkar, byggarbetsplats, oavslutad konstruktion.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Jag hade en liknande fråga i forumet tidigare, jag har också bytt en del av radiatorsystemet till nyare rör med mindre diameter.
Då var det flera på forumet som sade att mottrycket och flödet i rören inte skulle ha nån större betydelse. Men jag tror det är skitprat. Den nya delen har tre radiatorer, varav 2 är äldre typ 1 nyare. Den nyare "platta" har kortare rör men är absolut sämst. De andra sektionsradiatorerna med slottsvred är bättre men inte alls lika bra som övriga "gamla" radiatorer.

Jag tror som ni är inne på att det är svårare för vattnet att ta sig igenom de tunnare rören, och det känns fel att strypa alla andra radatorer i hela huset för att dessa är feldimensionerade. Men jag har blundat för problmet då de rum dessa sitter i är kök och sovrum - köket tillförs värme både genom dörrar alltid öppna och att man lagar mat där. Sovrummen vill man gärna ha lite lägre temp i.

Men jag tror man ska behålla grova rör och gamla radiatorer, inte sätta in modernt "skit".
 
  • Gilla
krillek
  • Laddar…
J JohanLun skrev:
Jag hade en liknande fråga i forumet tidigare, jag har också bytt en del av radiatorsystemet till nyare rör med mindre diameter.
Då var det flera på forumet som sade att mottrycket och flödet i rören inte skulle ha nån större betydelse. Men jag tror det är skitprat. Den nya delen har tre radiatorer, varav 2 är äldre typ 1 nyare. Den nyare "platta" har kortare rör men är absolut sämst. De andra sektionsradiatorerna med slottsvred är bättre men inte alls lika bra som övriga "gamla" radiatorer.

Jag tror som ni är inne på att det är svårare för vattnet att ta sig igenom de tunnare rören, och det känns fel att strypa alla andra radatorer i hela huset för att dessa är feldimensionerade. Men jag har blundat för problmet då de rum dessa sitter i är kök och sovrum - köket tillförs värme både genom dörrar alltid öppna och att man lagar mat där. Sovrummen vill man gärna ha lite lägre temp i.

Men jag tror man ska behålla grova rör och gamla radiatorer, inte sätta in modernt "skit".
Klart det har betydelse, men man kan ändå bli tvungen att byta ut gamla rör, går sönder, utbyggnad m.m.

Enklast är väl att bara komplettera med en cirkulationspump och sedan ställa in flödet över raddarna så att man får värmen fördelad så man vill ha den.
 
  • Gilla
krillek
  • Laddar…
C Cerb skrev:
Enklast är väl att bara komplettera med en cirkulationspump och sedan ställa in flödet över raddarna så att man får värmen fördelad så man vill ha den.
Och det var ju egentligen det som var min initiala ansats. Likaväl som det fungerar för en golvvärmeslinga så borde det väl fungera för en radiatorkrets men finns det några nackdelar?
 
J JohanLun skrev:
Men jag tror man ska behålla grova rör och gamla radiatorer, inte sätta in modernt "skit".
Håller helt med men bland finns inga alternativ.
 
krillek krillek skrev:
Och det var ju egentligen det som var min initiala ansats. Likaväl som det fungerar för en golvvärmeslinga så borde det väl fungera för en radiatorkrets men finns det några nackdelar?
Drar ström, om än relativt lite.

Annars så länge som rören är dimensionerade för den effekt radiatorerna som är anslutna ska avge så finns det väl inga. (Dvs dimensionerade att klara det med tillräckligt långsamt flöde att de undviker ”flödesljud”)

Något man kan ha som lathund för dimensionering för en högsta effekt 45/55:

15mm : 1,5 kW
18mm : 2,7kW
22mm : 5,0 kW
28mm : 9,0 kW
35mm : 16,0 kW
 
Redigerat: