Hej.

Vi har för tillfället en elektriker hos oss för att dra om all el. I samband med detta har vi bestämt oss för att sätta in led downlights i fönstersmygarna.

Elektrikern verkar dock ha problem med överhettning av just ledlamporna, och börjar ge upp, och jag, dumt nog, erbjöd mig att hjälpa till trots bristfällig kunskap..

Setupen är:
2x Malmbergs md-4 i varje fönster.
https://malmbergs.com/Products/9974527

Plejd dim-01 i renovas dimbara tryckknappsbrytare på väggen.

Vadsbo Zero 70.2 som transformator för att driva led och och kunna dimma.

Problemet är att lamporna lever i 30-60min innan de blir på tok för varma och ger upp en efter en.

Min tes är att transformatorn är fel, och jag föreslog Plejd led-10, som driver istället. Är det skillnad på driver och driver, eller har vi bara haft rejäl otur med 6st led spotar?

Kan något annat vara tokigt?

Uppskattar all hjälp!
 
H Hipphapp skrev:
Hej.

Vi har för tillfället en elektriker hos oss för att dra om all el. I samband med detta har vi bestämt oss för att sätta in led downlights i fönstersmygarna.

Elektrikern verkar dock ha problem med överhettning av just ledlamporna, och börjar ge upp, och jag, dumt nog, erbjöd mig att hjälpa till trots bristfällig kunskap..

Setupen är:
2x Malmbergs md-4 i varje fönster.
[länk]

Plejd dim-01 i renovas dimbara tryckknappsbrytare på väggen.

Vadsbo Zero 70.2 som transformator för att driva led och och kunna dimma.

Problemet är att lamporna lever i 30-60min innan de blir på tok för varma och ger upp en efter en.

Min tes är att transformatorn är fel, och jag föreslog Plejd led-10, som driver istället. Är det skillnad på driver och driver, eller har vi bara haft rejäl otur med 6st led spotar?

Kan något annat vara tokigt?

Uppskattar all hjälp!
Hur har han kopplat dem då? De ska kopplas i serie. Och hur många sitter på en transformator? Om det vara är 2st så matas de med 6v istället för 3v
 
2st led är seriekopplade per transformator i detta fall.

Han har mumlat problem med att de nu matas med 6v och inte 2v som avsett.

Finns det någon transformator där ute som kan få ekvationen att gå ihop? Han vill nu snarare få mig att köpa lampor som drar mer v för att lösa det den vägen..
 
H Hipphapp skrev:
2st led är seriekopplade per transformator i detta fall.

Han har mumlat problem med att de nu matas med 6v och inte 2v som avsett.

Finns det någon transformator där ute som kan få ekvationen att gå ihop? Han vill nu snarare få mig att köpa lampor som drar mer v för att lösa det den vägen..
Haha! Är han elektriker? Malmergs hänvisar till två transformatorer i infotexten.
https://malmbergs.com/Products/9953036
 
  • Gilla
Kirre2021
  • Laddar…
S
Helt onödigt med dimmer till 1 W:s led. Lyser svagt även med maxeffekt.
 
S sinuslinus skrev:
Helt onödigt med dimmer till 1 W:s led. Lyser svagt även med maxeffekt.
Jag tycker ofta 1w lyser för starkt 🤣
0.6-0.8w brukar lysa lagom som mysljus tycker då jag 😃
 
Dom där spottarna skall ha 350mA ström dimmas genom pulsbredd !
Varje spot får man ett spänningsfall på 3V så man måste se vad driver kan ge i maxspänning t.ex. 20V ger max 6 spottar i serie /driver. (6x3V=18V)
Spänningen fixar driver automatiken oavsetts om man har 1 eller 6 spottar i serie, den ser till att ”trycka” ut 350mA
Driver från Malmstens kan styras antingen
0, 1-10 V eller återfjädrande brytare,
Så en Plejd controller om du vill nyttja ett vriddon
 
Redigerat:
T Tompafix skrev:
Jag tycker ofta 1w lyser för starkt 🤣
0.6-0.8w brukar lysa lagom som mysljus tycker då jag 😃
Frugan tycker också att det är för starkt och här sitter man🤦
 
L Leif i Skåne skrev:
Dom där spottarna skall ha 350mA ström dimmas genom pulsbredd !
Varje spot får man ett spänningsfall på 3V så man måste se vad driver kan ge i maxspänning t.ex. 20V ger max 6 spottar i serie /driver. (6x3V=18V)
Spänningen fixar driver automatiken oavsetts om man har 1 eller 6 spottar i serie, den ser till att ”trycka” ut 350mA
Driver från Malmstens kan styras antingen
0, 1-10 V eller återfjädrande brytare,
Så en Plejd controller om du vill nyttja ett vriddon
Tack! Anledning till frågan kring om Plejds led-10 driver fungerade är att jag tror att jag har en sådan liggande någonstans i bråtet, men vet inte om det fungerar och om det därför är värt att börja riva i alla flyttkartonger? Lite väl tekniskt för mig tyvärr. Eller har jag missförstått vitsen med led-10 ?
 
Vad är det för ”elektriker” du fått tag i? Låter som en pensionerad äldre herre som inte jobbat sen 2009. Verkar helt ha missat LED-armaturens intåg på marknaden, 2009 installerade man halogen.

Det är fel transformator. Skaffa en LED-driver. Eventuellt kan spottarna ha tagit skada.
 
  • Gilla
frause
  • Laddar…
J Johan456 skrev:
Vad är det för ”elektriker” du fått tag i? Låter som en pensionerad äldre herre som inte jobbat sen 2009. Verkar helt ha missat LED-armaturens intåg på marknaden, 2009 installerade man halogen.

Det är fel transformator. Skaffa en LED-driver. Eventuellt kan spottarna ha tagit skada.
Köpa billigt, köpa dyrt säger dom ju.. Tack!
 
S
T Tompafix skrev:
Jag tycker ofta 1w lyser för starkt 🤣
0.6-0.8w brukar lysa lagom som mysljus tycker då jag 😃
Jaså, jag har Hide alite core smart på 1,2 W som fönsterspottar. Jag tycker de lyser svagt
 
S sinuslinus skrev:
Jaså, jag har Hide alite core smart på 1,2 W som fönsterspottar. Jag tycker de lyser svagt
Ja watten är ju inte allt. Utan snarare ljusstyrkan. Men smaken är ju som baken. En del gillar kallt ljus och en del varmt ljus 😀
 
Om du har en Plejd LED-10 liggande så funkar den direkt mot dina fönsterspottar om dom är rätt seriekopplade.
Led10 ställa man in på 350mA i appen och den kan driva upp till 28V = 9 led i serie (3V x 9led = 27V) vilket klar sig om LED är < 1.1W
 
Han har alltså kopplat en transformator som ger 12V till LED som skall drivas med 350 mA?

Det här är ju helt osannolikt inkompetent. Släpp honom inte i närheten av någon elkoppling. Den elektrikern kommer att kunna ställa till med ungefär vilka fel som helst, och några till.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.