Vi bor i 60-talslägenhet och ska renovera köket. Ovanför spisen finns en kryddhylla/fläkt med timer, men ingen egentlig fläkt, utan den är gemensam och sitter på taket. Vi vill istället ha en vanlig rostfri fläkt, med kolfilter.

Problemet vi får är att när vi tar bort den gamla fläkten, så kommer vi instället att få en frånluftsventil nära taket ganska precis mitt ovanför spisen. Det är förstås där vår nya fläkt kommer att hamna också.

Kan man ha frånluftsventilen inne i det rostfria fläktröret (det är väl oftast bara en tom design-grej), eller gör man på något annat sätt?
 
Vi har just renoverat vårt kök och tog bort den gamla köksfläktn som var kopplat till lgh kanal med motor på taket. Vi behöll dock utsuget via en ventil på väggen.

Sedan installerade vie en köksfläkt med kolfilter.

När fastightensventilation skulle besiktjas så fick vi anmärkning på kolfilerfläkten. dvs de sa att man får inte påverka ventialtionen som lgh är besiktad för utan man måste ha en köksfläkt utan motor som är kopplad till ventilationskanalerna. Stämmer det?
 
Det finns en risk att om du bara har en öppning kvar och grannarna kör sina fläktar så kan allt os eller i vart fall en god del hamna hos dig. Att bara stänga kan inte vaara otillåtet för det motsvarar ju den gamla installationen i stängt läge. Om du vill ha en luftrenare i form av en fläkt med kolfilter som bara snurrar runt luft i rummet är ju din sak. Men att bara passivt öppna den gamla kanalen kan ge dig själv problem.
Varför vill du inte bara blåsa ut os rätt väg och ta bort kolfilltret? Byta kol är en viss driftskostnad som du tar på dig, eller hur?
 
Det är ju som så att hela huset en gång i tiden är projekterat med luftflöden efter lägenhetsstorlekar. Ni har säkert frånluftsventilation i ett så gammalt hus med fönsterventiler eller liknande som tilluft, och frånluften sugs ut på wc och i köket, via kåpan. Om ni nu tar bort er kåpa förändras tryckuppsättningen i kanalerna och hela huset påverkas, även om ni sätter en ventil. Du har även ett vred, det du kallar timer, på din kåpa där du forcerar frånluftsflödet när du lagar mat.

Alla skall, om det står rätt till ha 15 liters frånluft på wc (10 liter om wc har fönster), och oftast 10 liter i kök vid normalfallet och minst 30 liter vid matlagning, alltså forcerat läge. Sätter du bara en ventil finns alltså risken att ni får mindre tillförsel av friskluft i lägenheten, vilket bidrar till dålig luft, eller att ni får för hög omsättning på luften och då kan det bli dragit.
 
Electrolux har en "låda" som kopplas mot den befintliga ventilen (måste justeras in av vent.specialist) på den kan man sedan koppla i stort sett vilken fläkt man vill. kostar en slant dock.
Har dock inte blivit helt klok på hur den funkar
 
angelikaj skrev:
Vi har just renoverat vårt kök och tog bort den gamla köksfläktn som var kopplat till lgh kanal med motor på taket. Vi behöll dock utsuget via en ventil på väggen.

Sedan installerade vie en köksfläkt med kolfilter.

När fastightensventilation skulle besiktjas så fick vi anmärkning på kolfilerfläkten. dvs de sa att man får inte påverka ventialtionen som lgh är besiktad för utan man måste ha en köksfläkt utan motor som är kopplad till ventilationskanalerna. Stämmer det?
Det stämmer. det ska din bovärd etc informera om, inte lätt att veta sånt...
 
Måste jag plocka bort kolfilter fläkten eller är det bara att se till att luftflödet är rätt från den nya venitlen?
 
Jag skulle säga att anläggningen INTE är INJUSTERAD det är ett måste KNUT
 