Om du är osäker kan du sätta en egen jordfelsbrytare bara för luftvärmepumpen. Då kan inget annat jordfel i huset orsaka att du blir utan värme.

Jag har kopplat många värmepannor i mitt yrke och lägger pannan på egen jordfelsbrytare om tillverkaren kräver det men det är ovanligt.

Om jag kommer till ett hus och ska installera jordfelsbrytare lägger jag alltid pannan utanför. Jag vet vem de ringer om det blir kallt på julaftonsnatten... 😉
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Müssli Müssli skrev:
Om du är osäker kan du sätta en egen jordfelsbrytare bara för luftvärmepumpen. Då kan inget annat jordfel i huset orsaka att du blir utan värme.

Jag har kopplat många värmepannor i mitt yrke och lägger pannan på egen jordfelsbrytare om tillverkaren kräver det men det är ovanligt.

Om jag kommer till ett hus och ska installera jordfelsbrytare lägger jag alltid pannan utanför. Jag vet vem de ringer om det blir kallt på julaftonsnatten... 😉
Men nu är det en luftluftvärmepump i fråga, men de kanske är samma princip eller?
 
A
Sätt en egen självmotionerande och självåterställande jfb till lvp
 
I ImTheBeast skrev:
Men nu är det en luftluftvärmepump i fråga, men de kanske är samma princip eller?
Om luftvärmepummpen är den enda värmekällan är det samma princip men om du har radiatorer också hade jag inte tvekat att lägga den via jordfelsbrytaren, om pumpen är ny.
 
Müssli Müssli skrev:
Om luftvärmepummpen är den enda värmekällan är det samma princip men om du har radiatorer också hade jag inte tvekat att lägga den via jordfelsbrytaren, om pumpen är ny.
Har inga radiatorer. Endast LLVP som monterades av tidigare ägare år 2019.
 