Hallå,
Har en plejd krondimmer (DIM-02) som dummar sig. Dimmern styr en taklampa och ett uttag som sitter i ett hörn av rummet. Taklampan har vi använt sedan huset byggdes för snart fyra år sedan. Det andra uttaget har varit oanvänt tills idag.

Problemet är att hörnlampan (led med integrerad trafo) blinkar när den ska vara avstängd, om taklampan är tänd. Släcker jag båda så slutar den blinka. Hörnlampan går inte att dimma så jag har valt ej dimmbar i appen.

Någon som har några tipps?
 
Det blir induserad ström i tändtråden till hörnlampan pga att tändtrådar & fas går parallellt med varandra en bit.
Åtgärdas med bottenlast/störskyddskondensator parallellt med belastningen.
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det blir induserad ström i tändtråden till hörnlampan pga att tändtrådar & fas går parallellt med varandra en bit.
Åtgärdas med bottenlast/störskyddskondensator parallellt med belastningen.
Tack för svar. Det låter som att jag behöver ringa elektrikern. Alternativt leva med problemet.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.