Hej!
Problemet är att elementen är varma på nedervåningen men kalla på övervåningen. Jag har luftat och det är inte problemet. Om jag pressar upp värmen från pannan blir det aningens varmare element på övervåning, medans det värm på nedervåningen.

Har ni tips ,jätte tacksam
 
  • Värmepumpspanel med mätare, digital display, kontrolllampor, vred och företagslogo.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystemskåp med kopparledningar, expansionskärl, cirkulationspump och säkerhetsventiler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det krävs mer värme på undervåningen än på övervåningen men värmen borde även kännas på övervåningen om det är nollgradigt ute eller kallare. Har du provat att stänga av termostaterna på bottenvåningen tillfälligt och se om det blir bättre fart på övervåningen? Om det är ettrörssystem i huset kan man behöva justera strypventilerna till olika slingorna.
 
Ja,jag har stängt av termostaterna på bottenvåningen men det är fortfarande kallt i övervåningen.
 
Man skulle behöva leta efter eventuella avstängda eller nerstrypta ventiler till övervåningen. Har värmen på övervåningen någonsin fungerat?
 
Ja,bara ångra timmar
 
Men det måste väl finnas nå mer inkopplingar än det som syns på bilden? Det ena är ju dessutom varmvatten till kranar. Skulle hela huset matas via två rör så borde det ju finnas nån mer fördelare nånstans?
 
Fungerar den där cirkulationspumpen.Om du känner med handen om den är väldigt varm.
 
Är det här cirkulationspump? om det är den Ja den är värm.
 
  • Cirkulationspump av märket Grundfos i ett värmesystem, smutsig, med kopparledningar och elanslutningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
C Clara Stiv skrev:
Är det här cirkulationspump? om det är den Ja den är värm.
Väldigt varm?
 
Nej lite värm
 
C Clara Stiv skrev:
Nej lite värm
Okej på sidan på cirkulatiomspumpen har du en brytare för 3 lägen 1=låg hastighet och 3=högsta hastighet och du kan ju prova ändra till läge 3 för att se om dina radiatorer på övervåningen blir lite varmare. Din pump står i läge 1 på frontpanelen =vintertid och du har bra tryck i systemet så det borde ha att göra med flödet.
 
Var delar sig rören och de som går till övervåningen? (Ungefär samma fråga som i inlägg #6). Ser lite konstigt ut med bara två värmerör som går ner i trossbotten.
 
Vet inte om det är de
 
  • Vattenmätare med avstängningsventiler och flexibla anslutningar mot vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
V växelventil skrev:
Okej på sidan på cirkulatiomspumpen har du en brytare för 3 lägen 1=låg hastighet och 3=högsta hastighet och du kan ju prova ändra till läge 3 för att se om dina radiatorer på övervåningen blir lite varmare. Din pump står i läge 1 på frontpanelen =vintertid och du har bra tryck i systemet så det borde ha att göra med flödet.
Är den du menar?
 
  • En termostat med skala, omgiven av rör och ledningar, del av en maskin eller systeminstallation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
C Clara Stiv skrev:
Är den du menar?
Nej den som sitter på cirkulationspumen på vänster sidan med grått vred.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.