Blandning är det som gäller.
När shunten är stängd går vattnet bara runt i radiatorkretsen. När den är helt öppen går allt returvatten in i botten på tanken, och vattnet som skickas ut till radiatorerna tas från toppen av tanken. När shunten står i ett mellanläge blandas en viss mängd vatten från tanken med returvattnet och skickas ut i systemet igen.
Framledningsgivaren till Thermomaticen skall sitta på den ledningen som för vatten ut till radiatorerna, alltså den ledning där färdigblandat vatten leds.
När shunten är stängd går vattnet bara runt i radiatorkretsen. När den är helt öppen går allt returvatten in i botten på tanken, och vattnet som skickas ut till radiatorerna tas från toppen av tanken. När shunten står i ett mellanläge blandas en viss mängd vatten från tanken med returvattnet och skickas ut i systemet igen.
Framledningsgivaren till Thermomaticen skall sitta på den ledningen som för vatten ut till radiatorerna, alltså den ledning där färdigblandat vatten leds.
Den borde alltså vara kopplad som bilden på vänster sida, men min är kopplad som den högra ....
Då förstår jag varför det inte gick ut värme när man hamnade i 0-läge, dvs, kl.9-läge.
Enligt den högra bilden stängs ju shunten och vattnet cirkulerar bara......
Då förstår jag varför det inte gick ut värme när man hamnade i 0-läge, dvs, kl.9-läge.
Enligt den högra bilden stängs ju shunten och vattnet cirkulerar bara......
Missade du mitt inlägg? Där beskriver jag ju bland annat hur axeln ska stå. Shunten är inte felvänd, det är bara axeln som ska vridas...
Med reservation för att Acasos fas ligger 180 grader vriden mot normalt (läs ESBE)
Med reservation för att Acasos fas ligger 180 grader vriden mot normalt (läs ESBE)
Nej Jag missade inte ditt inlägg, men jag förstår inte hur jag ska kunna vrida axeln ? Den sitter som på höger bild och kan bara vridas från 21:00 till 00:00.....utan att vrida shunten 1/4's varv ... för som jag tolkar det sitter min shunt felkopplad och jag måste alltså ta loss shunten, vrida den 1/4 varv medsols ?
Tom bilden blandning/fördelning några inlägg längre upp visar ju en vridning på mer än 90 grader och enligt bladet du länkar till: "Ventilen kan användas som shunt- eller fördelningsventil. Monteringen av ventilen är lägesoberoende"
Stoppar det är det ratten eller nån stopp under locket, kolla med Acaso
Stoppar det är det ratten eller nån stopp under locket, kolla med Acaso
Jag ringde till dom och han som svarade var trevlig som satan...."Skruva loss locket och vrid den bara så blir det bra"Matss skrev:Tom bilden blandning/fördelning några inlägg längre upp visar ju en vridning på mer än 90 grader och enligt bladet du länkar till: "Ventilen kan användas som shunt- eller fördelningsventil. Monteringen av ventilen är lägesoberoende"
Stoppar det är det ratten eller nån stopp under locket, kolla med Acaso
Dvs, jag behöver INTE montera om den utan bara öppna den, vrida axeln 90 gader, sen ska mitt problem vara löst
den verkar ju reglera bra, blå kurva är bredvid innegivaren till cbjn.mellan 21,4 och 21,8 grader på 8 timmar!ute var det -4 till -8°