Ser ut som en framledningskurva för en värmestyrning där den vågräta skalan är utomhustemperaturen och den lodräta är önskad framledningstemperatur och 1 --7 är kurvorna som ställs in med ratten ovapå.
Okay, men du känner att framtempen är varmare än returen, att cirkpumpen är igång? Och rören kanske är svagt ljumna i alla fall? Då kan man ju öka ett snäpp eller två.M Marie Karlsson4 skrev:
Ta kort innan (har du redan gjort) så kan du ju gå tillbaka om det blev för varmt...
Det stämmer bra som BSOD och Sven Olof säger.M Marie Karlsson4 skrev:
Den övre ratten är till för att ställa in rätt kurva (öka om det blir kallar inne vid lägre utetemp och minska om det blir varmare)
Den undre ratten är till för att göra en paralleförflyttning av kurvan uppåt eller neråt ett antal grader. När kurvlutningen är inställd och det hela tiden blir antingen för varm eller för kallt justeras det med denna ratt.
Det bör finnas ett separat system för golvvärmen då man inte kan/behöver ha lika höga temperatur där?
Kan det finnas ytterligare en cirkulationspump och styrning för golvvärmen, ratten på bilden ser ut att vara från ett annat decennium än golvvärmen?
Men allra först gör som BSOD säger och kontrollera att cirkulationspumpen/pumparna är igång.