K Krukmakaren skrev:
Jo men om den går sönder mitt i kalla vintern, blir rätt akut då?
Det brukar gå att få hjälp rätt snabbt och är det helg eller nåt kan man alltid köpa några element för att klara de dygn man står utan. Det är inte omöjligt att den här håller tio år till med underhåll och det är en stor utgift att byta.
 
J Jörgen Petersson1 skrev:
Vad innebär steg ett för en lekman/total nybörjare på fjärrvärme/uppvärmning av hus? Skulle du kunna lista vilka prylar man skulle behöva köpa för att göra systemet så effektivt som möjligt?
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkrets,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446


Jag använde mig av precisionstermometer (Honeywell 2020 samt termoelement typ K, bara för att jag har tillgång till dessa, det fungerar bra med tex IR-termometer) samt verktyg för förinställning av radiatorventil.
Vilket verktyg för förinställningen som behövs beror på vad man har för termostatventiler.
Jag mätte temperaturen på inkommande och utgående ledning till varje radiator, jag mätte även rumstemperaturen, skrev ner allt på ett papper. Mätte på alla radiatorer på så kort tid som möjligt och när utetemperaturen hade varit stabil i några timmar. Därefter justerade jag förinställningen så att difftemperaturen över varje radiator blev ca 7-10°C. väntade minst ett dygn, gjorde om alla mätningar, justerade igen osv.

Ett kalkylblad med data för värmeradiatorkretsar, innefattar temperaturer och flöden för olika rum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Här är ett delvis ifyllt protokoll.

Har under året skaffat några nya rumstermometrar som jag har placerat ut, då har jag märkt att jag behöver justera förinställningen lite till i vissa rum.
 
  • Älska
Jörgen Petersson1
  • Laddar…
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Det brukar gå att få hjälp rätt snabbt och är det helg eller nåt kan man alltid köpa några element för att klara de dygn man står utan. Det är inte omöjligt att den här håller tio år till med underhåll och det är en stor utgift att byta.
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Det brukar gå att få hjälp rätt snabbt och är det helg eller nåt kan man alltid köpa några element för att klara de dygn man står utan. Det är inte omöjligt att den här håller tio år till med underhåll och det är en stor utgift att byta.
Är väl säkert olika i olika städer, men här hos oss finns det absolut inte alltid centraler liggande för eventuella akut-byten.
Det går nog att lösa på 1 vecka i absolut bästa fall, men är det -20 den veckan så blir det verkligen akut om något havererar.
 
  • Gilla
Demmpa
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkrets,
[länk]


Jag använde mig av precisionstermometer (Honeywell 2020 samt termoelement typ K, bara för att jag har tillgång till dessa, det fungerar bra med tex IR-termometer) samt verktyg för förinställning av radiatorventil.
Vilket verktyg för förinställningen som behövs beror på vad man har för termostatventiler.
Jag mätte temperaturen på inkommande och utgående ledning till varje radiator, jag mätte även rumstemperaturen, skrev ner allt på ett papper. Mätte på alla radiatorer på så kort tid som möjligt och när utetemperaturen hade varit stabil i några timmar. Därefter justerade jag förinställningen så att difftemperaturen över varje radiator blev ca 7-10°C. väntade minst ett dygn, gjorde om alla mätningar, justerade igen osv.

[bild]
Här är ett delvis ifyllt protokoll.

Har under året skaffat några nya rumstermometrar som jag har placerat ut, då har jag märkt att jag behöver justera förinställningen lite till i vissa rum.
Snyggt jobbat! Tänk om gememan som äger hus hade orkat göra så 😎
 
  • Gilla
Jörgen Petersson1
  • Laddar…
Byte av fjv-central kostar ca 30-50 kkr (arbete och material), bara fjv-central kostar ca 15-35 kkr.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Byte av fjv-central kostar ca 30-50 kkr (arbete och material), bara fjv-central kostar ca 15-35 kkr.
Ok, toppen! Är det värt att köpa centralen separat och sen ta in en VVSare (eller vem som nu monterar) eller lika bra att göra det från något ställe som monterar åt en?

Och: finns det någon (ekonomisk) vinst när det gäller själva driften av betydelse ens på 10-20 års sikt?
 
J Jörgen Petersson1 skrev:
Ok, toppen! Är det värt att köpa centralen separat och sen ta in en VVSare (eller vem som nu monterar) eller lika bra att göra det från något ställe som monterar åt en?

Och: finns det någon (ekonomisk) vinst när det gäller själva driften av betydelse ens på 10-20 års sikt?
Som någon skrev, en fjärrvärmecentral har alltid 100% effektivitet.
Dock så är en nyare central med en modern styrenhet lättare att justera in, sen om ett korrekt modernt injusterat värmesystem blir billigare eller dyrare i drift kan bara tiden utvisa.

Men om du byter central så vet du att du har en väldigt driftsäker värmekälla med minimalt underhåll de kommande 20 åren. Vissa får byta någon komponent efter 10 år medans vissa inte bytt något alls på 30 år, det kan man inte veta i förväg.
 
K Krukmakaren skrev:
Som någon skrev, en fjärrvärmecentral har alltid 100% effektivitet.
Dock så är en nyare central med en modern styrenhet lättare att justera in, sen om ett korrekt modernt injusterat värmesystem blir billigare eller dyrare i drift kan bara tiden utvisa.

Men om du byter central så vet du att du har en väldigt driftsäker värmekälla med minimalt underhåll de kommande 20 åren. Vissa får byta någon komponent efter 10 år medans vissa inte bytt något alls på 30 år, det kan man inte veta i förväg.
Jo, min rackare visade sig vara från 1977, så visst kan de uppenbarligen hålla ett tag...men ok, inga garantier för att driften blir billigare alltså. Det motiverar nog inte ett byte då.
 
J Jörgen Petersson1 skrev:
Jo, min rackare visade sig vara från 1977, så visst kan de uppenbarligen hålla ett tag...men ok, inga garantier för att driften blir billigare alltså. Det motiverar nog inte ett byte
J Jörgen Petersson1 skrev:
Jo, min rackare visade sig vara från 1977, så visst kan de uppenbarligen hålla ett tag...men ok, inga garantier för att driften blir billigare alltså. Det motiverar nog inte ett byte då.
Motiveringen skulle kunna vara att det är bättre att bestämma själv när och hur man vill betala 40k för en ny central, istället för att mer eller mindre bli tvungen att göra en akut lagning under vintern för 10k och nästa år behöva byta ut centralen ändå.

Men där kan man såklart tänka olika 😊
 
K Krukmakaren skrev:
Motiveringen skulle kunna vara att det är bättre att bestämma själv när och hur man vill betala 40k för en ny central, istället för att mer eller mindre bli tvungen att göra en akut lagning under vintern för 10k och nästa år behöva byta ut centralen ändå.

Men där kan man såklart tänka olika 😊
Jo, och innan vi dör/säljer så räknar jag nog med att tvingas byta ändå, så kanske är det värt det. Men för att återgå till ursprungsfrågan, var tusan fyller jag på vatten på denna modell? Och vågar jag göra det själv eller vad är det värsta som kan hända om något går snett?
 
Och är det energibesparande (dvs ekonomiskt) eller enbart för att elementen ska kunna prestera högt värmeutflöde som man luftar element?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.