Hej,
Jag har en CTC vedpanna som funkar som den ska tycker jag.
Dock är det ett expansionskärl (?) ovanför som inte verkar vara trycksatt. Är det som det ska eller ska jag försöka pumpa upp ett tryck i den?
Det går upp ett rör från pannan in i kärlet och ut ur kärlet går det ett rör som slutar halvvägs ner på väggen.
Se bilder.
/P
Jag har en CTC vedpanna som funkar som den ska tycker jag.
Dock är det ett expansionskärl (?) ovanför som inte verkar vara trycksatt. Är det som det ska eller ska jag försöka pumpa upp ett tryck i den?
Det går upp ett rör från pannan in i kärlet och ut ur kärlet går det ett rör som slutar halvvägs ner på väggen.
Se bilder.
/P
Röret som slutar halvvägs ner på väggen är skvallerröret från säkerhetsventilen.
Hur många våningar är huset på?
Vilken våning står pannan på?
Runt 1 bar borde trycket vara.
Det kan vara så att manometern är trasig, den kan tex ha fastnat.
Hur många våningar är huset på?
Vilken våning står pannan på?
Runt 1 bar borde trycket vara.
Det kan vara så att manometern är trasig, den kan tex ha fastnat.
Huset är på två våningar och pannan står på bottenvåningen.Demmpa skrev:
Jag testar att pumpa upp till 1 bar och ser om manometern rör på sig.
Vad har kärlet för roll i systemet?
/P
Expansionskärlet ska ta upp volymförändringen på vattnet när vattnet blir varmt.
Vatten är i det närmaste okomprimerbart så närvattnet utvidgas när det blir varmt så måste vattnet ta vägen någonstans, och då blir det i expansionskärlet.
Luft kan man komprimera mycket.
Förtrycket (lufttrycket i vattentomt expansionskärl bör vara runt 0,5-0,8 bar med dina förutsättningar.
Vatten är i det närmaste okomprimerbart så närvattnet utvidgas när det blir varmt så måste vattnet ta vägen någonstans, och då blir det i expansionskärlet.
Luft kan man komprimera mycket.
Förtrycket (lufttrycket i vattentomt expansionskärl bör vara runt 0,5-0,8 bar med dina förutsättningar.
Avledningsröret från säkerhetsventilen är inte ett skvallerrör.
När du kollat lufttrycket enligt Dempas beskrivning utan att systemtrycket går upp. Fyller du vatten till ett systemtryck på ca 1Bar.
När du kollat lufttrycket enligt Dempas beskrivning utan att systemtrycket går upp. Fyller du vatten till ett systemtryck på ca 1Bar.