Fick hem värmepumpen idag och ser att kopplingsschemat och manualen inte stämmer. Någon som vet vilken plint som ska kopplas till AC kontaktor för extern elpatron? Manualen säger plint 1 men på värmepumpen står plint 1 för cirkulationspumpen och ingen annan plint anger AC kontaktor eller extern elpatron. Och vad betyder Linkage switch (plint5), vad gör den?
.
På värmepumpen står det:
Plint 1: circulation pump (cirkulationspump)
Plint 2: 3-way valve (3-vägsventil)
Plint 3: Neutral wire (netural/nolla)
Plint 4: Water flow (vattenflödesvakt)
Plint 5: Linkage switch (vad betyder det ?)
Plint 6: com (kommunikationsport)
I manualen står det:
Plint 1: AC kontaktor för att styra extern elpatron, t.ex i din varmvattenberedare.
Plint 2: Styrning av cirkulationspump
Plint 3: Styrning av trevägsventil
Plint 4: Neutral
Plint 5 - 6: Vattenflödesvakt (bygla 5 & 6 om denna inte används)
Tacksam för tips!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
På värmepumpen står det:
Plint 1: circulation pump (cirkulationspump)
Plint 2: 3-way valve (3-vägsventil)
Plint 3: Neutral wire (netural/nolla)
Plint 4: Water flow (vattenflödesvakt)
Plint 5: Linkage switch (vad betyder det ?)
Plint 6: com (kommunikationsport)
I manualen står det:
Plint 1: AC kontaktor för att styra extern elpatron, t.ex i din varmvattenberedare.
Plint 2: Styrning av cirkulationspump
Plint 3: Styrning av trevägsventil
Plint 4: Neutral
Plint 5 - 6: Vattenflödesvakt (bygla 5 & 6 om denna inte används)
Tacksam för tips!
Svårt att säga utan att vara på plats och ev mäta. Men det är bara 1 utgång och då kan det inte vara någon 3-fas som går ut. Det finns VP som ska ev tillskott för VVB och då ska det vara en separat matning från central med kontaktor som kopplar in patron i den.
Det stämmer, behöver bara en utgång (plus nolla som är plint 3) till AC kontaktor som startar extern elpatron vid behov. Men frågan är ju om det är plint 5 "Linkage switch" (då det inte finns någon "AC kontaktor" som det står i den felaktiga manualen).
Hej! vi har också köpt en sådan luft vatten värmepump.
För att göra det hela mycket enklare för oss nu, hur har du kopplat den? Från vilka plintar till vad?
Skulle uppskatta din hjälp
För att göra det hela mycket enklare för oss nu, hur har du kopplat den? Från vilka plintar till vad?
Skulle uppskatta din hjälp
Liknande trådar
-
Lyfco 1800e-1 stannar och tappar tidsinställning.
Robotgräsklippare -
Säkerhetskontroll: Behöver dubbelkolla kabelkoppling för lampans anslutning i ojordade uttag
El -
Jag köpte en lyfco e1200 robot gräsklippare men kan inte få igång den snälla hjälp mig
Fritidshus -
Reservdels skär Lyfco flistugg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Service på Lyfco HP040-DC-W
Värmepumpar