Varför löser min jordfelsbrytare (diffrentialbrytare, Solera DV 402030) ut intermittent och oberoende av att elektriska manicker är igång?
 
Det finns inte så mycket att välja på. Antingen är JFBn trasig, olämplig eller så har du ett jordfel i din anläggning, ett fel som kan vara intermittent.

Om det inte går att hitta några samband alls med vad ni gör och vilka apparater som är igång så får man göra lite allmän felsökning som isolationsmätning av anläggningen och funktionskontroll av JFBn.

Av de uppgifter jag kan hitta om denna JFB så är den av typ AC och det kan då vara en gammal modell. De kanske inte fungerar så jättebra med dagens elektroniska produkter och kan tjyvlösa. Är detta i utomlands? Då kanske ni har ett TT-nät? Anläggningen kanske behöver sektioneras med flera JFBer.
 
Halloj Bo. Du gissar rätt, lägenheten är i annat land, Spanien. All el är ny sedan 6 år men felet har uppstått helt plötsligt. Det här med TT-nät är grekiska för mig är jag rädd. Hur går jag vidare? Tack!/p
 
Elektriker.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Elektriker.
Japp, gör så. Tack
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.