12 001 läst · 33 svar
12k läst
33 svar
Vilket gäller för isolering av bottenplatta
När vi skrev på vårt entreprenadkontrakt var 20 cm isolering i plattan standard. Nu har det hunnit bli 30 cm. Tyvärr fick vi ju då en kostnad för att uppgradera och den hamnade på 30 000:-... Vi kollade upp hur stor del av detta som var material och det var runt 15 000:-. Påpekade detta och då blev vårt pris för allt plötsligt 21 000:- .
Vi har valt att inte öka till 30 cm. Känner att så mycket pengar kan göra bättre nytta någon annanstans, både vad gäller vår totalekonomi och miljön. Jag vill t ex gärna installera solvärme på taket så det är ett alternativ som ska kollas upp mer.
Vi har valt att inte öka till 30 cm. Känner att så mycket pengar kan göra bättre nytta någon annanstans, både vad gäller vår totalekonomi och miljön. Jag vill t ex gärna installera solvärme på taket så det är ett alternativ som ska kollas upp mer.
Vi anlitade ett byggföretag som gjorde grunden på löpande räkning (år 2005) och materialet till den upphandlade jag själv.
Huset är ett modulhus som vi ritat själva och levererades från VillaVarm.
Arbetskostnaden blir något högre med 300mm isolering eftersom det skall läggas ut tre lager isolering istf. två lager om ni skulle haft 200mm isolering. (Varje lager är (oftast) 100mm).
Huset är ett modulhus som vi ritat själva och levererades från VillaVarm.
Arbetskostnaden blir något högre med 300mm isolering eftersom det skall läggas ut tre lager isolering istf. två lager om ni skulle haft 200mm isolering. (Varje lager är (oftast) 100mm).
Golvvärmen är en anledning till att välja 300mm istället för 200mm. Med 300 har du både hängsel och livrem vad gäller förluster neråt och fukt uppåt. Mitt råd är att göra det ordentligt, vad är 15000kr när man talar om husets GRUND, det är trots allt en mycket viktig del av huset.
Fyller inte kantbalkarna någon funktion i detta? Det är ju bl.a. dessa som gör att man kan belasta en nygjuten platta med ett helt hus. Ytterväggarna belastar ju kanterna mest och dessa går ju hela vägen ner i backen. Men visst blir det en tyngd över hela plattan. Men att det skulle sätta sig mer har jag aldrig hört. Hoppas inte det!! :-/
Använder du L-kantelement, vilket är vanligt, så står ju inte betongkantbalkarna direkt på backen precis. Utan det är 100-200 mm cellplast under där med.
Men plasten i L-elementen brukar vara lite starkare, dvs mer långtidsstabil, S200 eller S300.
Sätter man 400mm L-element (= 300mm isolering under plattan) men klarar sig med 200mm höga kantbalkar så får man ju själv lägga ett extra lager EPS-plast där, då kan man ju välja S300 just under kantbalkarna.
Men plasten i L-elementen brukar vara lite starkare, dvs mer långtidsstabil, S200 eller S300.
Sätter man 400mm L-element (= 300mm isolering under plattan) men klarar sig med 200mm höga kantbalkar så får man ju själv lägga ett extra lager EPS-plast där, då kan man ju välja S300 just under kantbalkarna.