Hejsan alla vänner,
Är helt novis på det här, och borde egentligen inte bo i hus. Men äger i alla fall en villa med inredd källare från 1967. I denna finns en bergvärmepump. Har under de fem åren vi bott här alltid upplevt att värmen är inkonsekvent. Ibland varmt i källaren, ibland varmt på entreplan.
Värmepumpen är en IVT Greenline HT Plus E9. Tror den kan vara från 2005 eller något sådant.
Inser också att jag lekt med värmen och värmekurvor utan att ha en vildaste aning om vad jag gjort.
Men nu när hösten står på glänt i Stockholm och kylan lika så ökade jag värmen på pumpen igen. Noterade att givaren för trycket på expansionskärlet visade ca 0,5 bar. Fyller på med en ventil så den går upp till 1,5 bar (oklart varför jag gjorde det). Att fylla på går snabbt och tar max 2 sekunder
Följer utvecklingen på mätaren och ganska snabbt igen går den ned till 0,7 bar och en halvtimme senare upp till 1,3 igen.
Elementen är luftade och visade ingen tendens på luft.
Det knäpper dock om elementen och har alltid gjort ända sedan vi flyttade in, men antar det kanske har med att rör och annat expanderar?
Är detta normalt?
Sorry för korkad fråga.
// Mattias
Är helt novis på det här, och borde egentligen inte bo i hus. Men äger i alla fall en villa med inredd källare från 1967. I denna finns en bergvärmepump. Har under de fem åren vi bott här alltid upplevt att värmen är inkonsekvent. Ibland varmt i källaren, ibland varmt på entreplan.
Värmepumpen är en IVT Greenline HT Plus E9. Tror den kan vara från 2005 eller något sådant.
Inser också att jag lekt med värmen och värmekurvor utan att ha en vildaste aning om vad jag gjort.
Men nu när hösten står på glänt i Stockholm och kylan lika så ökade jag värmen på pumpen igen. Noterade att givaren för trycket på expansionskärlet visade ca 0,5 bar. Fyller på med en ventil så den går upp till 1,5 bar (oklart varför jag gjorde det). Att fylla på går snabbt och tar max 2 sekunder
Följer utvecklingen på mätaren och ganska snabbt igen går den ned till 0,7 bar och en halvtimme senare upp till 1,3 igen.
Elementen är luftade och visade ingen tendens på luft.
Det knäpper dock om elementen och har alltid gjort ända sedan vi flyttade in, men antar det kanske har med att rör och annat expanderar?
Är detta normalt?
Sorry för korkad fråga.
// Mattias
Ditt expansionskärl(det röda på sista bilden) är antagligen trasigt. Sitter en bilventil i botten om du trycker till lite snabbt på nålen så ska det komma luft.A Arson skrev:Hejsan alla vänner,
Är helt novis på det här, och borde egentligen inte bo i hus. Men äger i alla fall en villa med inredd källare från 1967. I denna finns en bergvärmepump. Har under de fem åren vi bott här alltid upplevt att värmen är inkonsekvent. Ibland varmt i källaren, ibland varmt på entreplan.
Värmepumpen är en IVT Greenline HT Plus E9. Tror den kan vara från 2005 eller något sådant.
Inser också att jag lekt med värmen och värmekurvor utan att ha en vildaste aning om vad jag gjort.
Men nu när hösten står på glänt i Stockholm och kylan lika så ökade jag värmen på pumpen igen. Noterade att givaren för trycket på expansionskärlet visade ca 0,5 bar. Fyller på med en ventil så den går upp till 1,5 bar (oklart varför jag gjorde det). Att fylla på går snabbt och tar max 2 sekunder
Följer utvecklingen på mätaren och ganska snabbt igen går den ned till 0,7 bar och en halvtimme senare upp till 1,3 igen.
Elementen är luftade och visade ingen tendens på luft.
Det knäpper dock om elementen och har alltid gjort ända sedan vi flyttade in, men antar det kanske har med att rör och annat expanderar?
Är detta normalt?
Sorry för korkad fråga.
// Mattias
Bästa svaret
Nej, det låter som att det är för lite luft i kärlet. Börja med att kolla om det kommer luft eller vatten om du trycker på piggen i ventilen. Det ska vara luft. Om det inte kommer luft så släpper du ner trycket lågt med övertrycksventilen och pumpar in ca 0,5bar. Stiger trycker i systemet tappar du ur mer vatten. När du har 0,5bar i kärlet och lägre tryck i systemet fyller du vatten till ca 1bar.
Det var som tusan!D Daniel 109 skrev:Nej, det låter som att det är för lite luft i kärlet. Börja med att kolla om det kommer luft eller vatten om du trycker på piggen i ventilen. Det ska vara luft. Om det inte kommer luft så släpper du ner trycket lågt med övertrycksventilen och pumpar in ca 0,5bar. Stiger trycker i systemet tappar du ur mer vatten. När du har 0,5bar i kärlet och lägre tryck i systemet fyller du vatten till ca 1bar.
Allt du skrev stämde på pricken. Har fyllt på med c:a 0,5 bar i luft och fyllt resten med vatten till 1,0bar. Nu tog det dessutom längre tid att fylla på med vatten jämfört med tidigare.
Hoppas det fungerar bättre inför vintern nu då.
Stort tack för hjälpen och ha en härlig söndag!
Liknande trådar
-
Lufttryck går upp och ner
Värmepumpar -
Får inte upp trycket i hydroforen / inget vatten i kranen, pumpen går hela tiden
Vatten & Avlopp -
Expanstionskärl tryck går upp och ner?
Värme allmänt -
Ejektorpump går inte upp i tryck.
Vatten & Avlopp -
Har ett rör som trycks upp och läcker av vattentrycket. Hur åtgärdar jag det?
Vatten & Avlopp