Hej,

Bor i ett nybyggt hus med en Nibe s1255-12. Vi har golvärme med uponor i markplan och radiatorer på övervåningen. Vi har en innegivare centralt placerad på markplan. Installatören som satte dit pannan hävdade bestämt att man skulle köra med innegivaren och låta termostater och uponor strypa vid behov. I samband med att vi hade en nibetekniker ute så sågade han det upplägget och ställde om pumpen att endast reglera på utetemp och förskjuta kurvan om man ville ha mer värme. Vad är egentligen lämpligast? Känns som att man missar en viktigt komponent om man bortser från faktiskt innetemp? Upplever också att vi får lite mer skiftande innetemp med nya inställningen.
 
När man har en värmepump med växelventil och som kör flytande kondenseringstemperatur så ska alla termostater stå på max och man reglerar temperaturen i huset med värmepumpens inställningar. Om det blir fel värme i några rum ska man justera det fasta flödet på golvvärmefördelaren respektive på termostatventilens förinställning. Innegivaren ska bara visa och inte styra värmen när man har golvvärme eftersom det är så värmetrögt att regleringen blir fel.
 
  • Gilla
Guslo
  • Laddar…
Många tack!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.