Efter ett haveri av avluftare på våra ack-tankar så har röris varit här och reparerat, fyllt upp system och luftat.
Även luftat den del som har golvvärme.
Men efter detta får jag inte ut någon värme i golvvärmen. Det är varmt på framledning och retur (kopparfärgade rören o bild) samt fram till cirkulationspumpen. Den låter som vanligt och går så att säga.
Bör jag lufta igen såhär ett par veckor efter? Isåfall var? Misstänker att det isåfall är vid den genomskinliga slangen? (Se bild)
Och nej, det är inte undertecknad som har ordnat med denna fantastiska installation. Den tackar vi föregående ägare för.
Även luftat den del som har golvvärme.
Men efter detta får jag inte ut någon värme i golvvärmen. Det är varmt på framledning och retur (kopparfärgade rören o bild) samt fram till cirkulationspumpen. Den låter som vanligt och går så att säga.
Bör jag lufta igen såhär ett par veckor efter? Isåfall var? Misstänker att det isåfall är vid den genomskinliga slangen? (Se bild)
Och nej, det är inte undertecknad som har ordnat med denna fantastiska installation. Den tackar vi föregående ägare för.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Efter all input och svar här i tråden så gjorde jag slag i saken och luftade vid den genomskinliga slangen 🙂
Det sa "SCLLÖÖUURRP" När jag sedan drog igång cirkulationen igen. Nu är returen kall och således verkar det fungera.
Stort tack för all hjälp
Det sa "SCLLÖÖUURRP" När jag sedan drog igång cirkulationen igen. Nu är returen kall och således verkar det fungera.
Stort tack för all hjälp
Liknande trådar
-
Var placerar man armeringen vattenburen golvvärme.
Badrum -
hur är ordningen att fylla på en luftvärmepump?
Värmepumpar -
Finns det effektiva värmepumpar utan kylenhet, angående F-gasförordningen (EU) 517/2014?
Värmepumpar -
Värma övervåningen med ftx+värmebatteri?
Ventilation -
Ingen värme i golvslingor (LK Minishunt m60n)
Värme allmänt