Hej
Torp byggt början på 1900talet ,vet ej när elen drogs in men den är dragen med kulo med röd jord, det är framkopplad jord från central men det sitter gamla ojordade uttag, frågan är varför, gjord man så förr i tiden eller för att ojordade stickproppar inte passade i jordade uttag, nån som har en tanke om detta?
 
Det var helt enkelt normal praxis med ojordade uttag fram till början av 90-talet. Det är på senare tid som man insett att det inte var en bra ide utan nu kräver skyddsjordade uttag.

De gamla apparater med ojordade stickpropp som inte passar i ett jordat har inte den isolation som krävs för att få användas i rum med jordade uttag. De behöver kasseras eller byggas om. De fungerade bara i rum utan jord, dvs rum där golv och väggar isolerar och där ingen jord finns.
 
Förr (fram till 1994) fanns det ett undantag som sa att det fick vara ojordade uttag i "torr isolerad miljö".

Ibland när man drog kabel så drog man kabel med jordtråd fastän jorden inte användes.


Edit: I vårt hus (byggd -69/-70) har man dragit jordtråd (gulgrön) till alla dosor, men det var bara till de uttag mm som var i "icke torr isolerad miljö" som hade jorden inkopplad.
 
Redigerat:
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det var helt enkelt normal praxis med ojordade uttag fram till början av 90-talet. Det är på senare tid som man insett att det inte var en bra ide utan nu kräver skyddsjordade uttag.

De gamla apparater med ojordade stickpropp som inte passar i ett jordat har inte den isolation som krävs för att få användas i rum med jordade uttag. De behöver kasseras eller byggas om. De fungerade bara i rum utan jord, dvs rum där golv och väggar isolerar och där ingen jord finns.
Men varför drog man då fram jord på den tiden?
 
Det där kan variera. Om det var en infälld installation med rör i väggarna var vanligt att man drog fram en skyddsledare från central till kopplingsdosor, för att förbereda för skyddsjordade uttag. Det kunder ju också förekomma att samma gruppledning matade uttag och belysning i hela köket, där halva köket skulle ha jordade uttag (vid diskbänk och spis).

Med utanpåliggande kablar skulle jag säga att det är ovanligt att man valde kablar med skyddsledare där det inte behövdes. Det kanske används fram till en kopplingsdosa men därefter tvåledare utan jord. Eller så hade elektrikern bra pris på kabel med skyddsledare och använde det överallt.
 
  • Gilla
Johan456
  • Laddar…
Ok, den här anläggningen måste vara gjord på typ 50-60 talet,gamla kulo med röd jord, att dom verkligen tänkte så på den tiden,var dom inte mer noggrann då, men nu är det som det är jord framdragen så det är väl bara att byta till jordade uttag
 
Du ska nog passa dig för det med röd jord som ett MÅSTE VARA , den röda användes flitigt till att ha som tändtråd till lampa/arnatur med.
 
Det är väl bara att tack o ta emot, du slipper byta kablar. Krav på att skyddsledaren skulle vara röd infördes 1960 och varade fram till 1968 då reglerna ändrades, igen...
 
J jonaserik skrev:
Du ska nog passa dig för det med röd jord som ett MÅSTE VARA , den röda användes flitigt till att ha som tändtråd till lampa/arnatur med.
Den går till jordskena i centralen, ej kopplad i uttag
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är väl bara att tack o ta emot, du slipper byta kablar. Krav på att skyddsledaren skulle vara röd infördes 1960 och varade fram till 1968 då reglerna ändrades, igen...
Men före det, vid kulo så var det vanligt att använda den röda som tändtråd i äldre anläggningar. Så att då tala om årtal är inget som stämmer med verkligheten. Hur många anläggningar har du varit på, som har en röd som tändtråd. Troligtvis ingen med den kommentaren. Gamla rävar i yrket har nog träffat på dom lite då och då. Så inget är hugget i sten det med en röda ledaren
 
K k-holm skrev:
Den går till jordskena i centralen, ej kopplad i uttag
K k-holm skrev:
Den går till jordskena i centralen, ej kopplad i uttag
Och obruten hela vägen som jord, ingen garanti hur det ser ut på vägen, i brytarna är det nog en vit och svart och då kan det i dosan ovanför övergå till att röd går vidare till nästa dosa som tändtråd för en lampa i taket. Detta är när det är kulo, är det infälld installation så är det mindre troligt att det inte är jord på den röda.
 
I det här fallet är röd jord, ha kollat hela vägen
 
Jo röd kan vara en tändtråd. Men om röd samtidigt används som skyddsledare så tror jag det är osannolikt att dåtidens elektriker skulle använda den även som tändtråd.
 
  • Gilla
k-holm
  • Laddar…
K k-holm skrev:
I det här fallet är röd jord, ha kollat hela vägen
K k-holm skrev:
I det här fallet är röd jord, ha kollat hela vägen
Då är det bra
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jo röd kan vara en tändtråd. Men om röd samtidigt används som skyddsledare så tror jag det är osannolikt att dåtidens elektriker skulle använda den även som tändtråd.
Då har du troligen inte varit med i äldre hus och installerat. Nu talas det inte om att något uttag uttag skulle vara jordat, tex i köket där det var röd jord. Utan ute i rummen och endast en 3-ledare spikades upp. så har du helt fel med användning av den röda.
 
Men jaja. Bo tillhör inte den skaran människor som brukar förutsätta att en färg innebär att en ledare bestämt är t.ex. skyddsjord. TS har också verifierat att den är ansluten till jordskenan.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.