Jobbet håller på och byter kontor och såg nu att skyddsjorden för serverracket är indragen som svart, sen till racket är det gul/grön
Är detta tillåtet i den här typen av installationer?
Vet att det inte är tillåtet vid fast installation etc, men tänkte om det här är ett annat case?
Är detta tillåtet i den här typen av installationer?
Vet att det inte är tillåtet vid fast installation etc, men tänkte om det här är ett annat case?
Det beror på vilken funktion den har i utjämningen.
Funktionsutjämningsledare får vara vilken färg som helst utom grön/gul men oftast är den just svart. Jag använder själv alltid svart till den.
Det är bara skyddsutjämningsledare som får vara grön/gul och då har den en ren skyddsfunktion.
Funktionsutjämningsledaren är bara till för att få bort störningar och liknande alltså att säkerställa en viss funktion i det den ska utjämna.
Funktionsutjämningsledare får vara vilken färg som helst utom grön/gul men oftast är den just svart. Jag använder själv alltid svart till den.
Det är bara skyddsutjämningsledare som får vara grön/gul och då har den en ren skyddsfunktion.
Funktionsutjämningsledaren är bara till för att få bort störningar och liknande alltså att säkerställa en viss funktion i det den ska utjämna.
Redigerat:
Det var den! Vet dock inte om det är ok att göra så, då man inte låtsas att det är skyddsjordE elmont skrev:
Dock är det skyddsjord till racket, vilket lär kräva att allt är gul/grönt?
Det är ju egentligen tillverkaren som ska kunna svara på vad det ska vara för typ av potentialutjämning. Jag vet att frågan om pus-ledare för data/telestativ har varit uppe många gånger i olika diskussioner och jag har för mig att det nästan alltid handlar om en funktionsutjämning.
Även om den som här i slutändan är kopplad på skyddsjord i skåpet?A avh67f skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
Att ledaren mellan rack och PUS-plint är grön/gul tycker jag är ok eftersom det är en PUS-plint som man ska kunna ansluta skyddsledare till, även om det just här bara finns funktionsutjämningsledare.
Bästa svaret
Ja. Det har inte med vart ledaren är ansluten att göra utan det handlar enbart om dess funktion. I handboken från SEK används samlingsbegreppet "potentialutjämning" som kan åsyfta "skyddsutjämning" eller "funktionsutjämning". Är det skyddsutjämning skall den alltid vara gulgrön i hela sin längd, är det funktionsutjämning får den ha vilken färg som helst men oftast är den svart.M McDoit skrev:
Edit: Jag tycker nog @Bo.Siltberg gav ett bättre svar angående varför det är gulgrönt fram till skenan och svart därefter. För att spinna vidare på det temat skulle man kunna tänka sig en central som matas med TN-C där inkommande PEN (gulgrön med blå markering) ansluts till huvudskenan för skyddsjord. Sedan dras det en gulgrön ledare till PUS-skenan för skyddsutjämning, en svart ledare för funktionsutjämning till någon apparat, en gulgrön för skyddsjord och en blå för neutralledare. Det två sistnämnda del i samma huvudledning med TN-S till undercentral. Tror inte jag missade någon funktion nu, men poängen är i varje fall att det finns rätt många olika saker att hålla reda på om man vill få det helt rätt i alla lägen.
Redigerat:
Att matningen till bocken är svart kan bero på att det ursprungligt är gjort vid en tid då rekommendationen för utjämningsledare oavsett typ var svart. Du har ju fått i princip förklarat i svaren på bra heltäckande sätt hur det ser ut i nutid.M McDoit skrev:
Om det finns potentialutjämningsledare ska det finnas en huvudjordningsskena. Dit ska skyddsjordar, funktionsutjämningsledare, skyddsutjämningsledare och eventuellt jordtagsledare anslutas som oldfart skrivit ovan.
Ja det är tillåtet att blanda dessa på skenan.
Även skärmar från kablar ska anslutas till denna skena men det gör man ju indirekt i elcentralerna istället och inte direkt på huvudjordningsskenan.
Som jag tolkar det blir det ju i princip samma sak här om man istället för att ha kopplat in pusledaren på huvudjordningsskenan anslutit den i elcentralens jordskena. Det kanske var långt till huvudjordningsskenan/närmaste pusbock?
Men om jag tolkar detta fel får någon gärna rätta mig. Det låter som att vi är hyfsat överens om att detta bör vara ok.
Ja det är tillåtet att blanda dessa på skenan.
Även skärmar från kablar ska anslutas till denna skena men det gör man ju indirekt i elcentralerna istället och inte direkt på huvudjordningsskenan.
Som jag tolkar det blir det ju i princip samma sak här om man istället för att ha kopplat in pusledaren på huvudjordningsskenan anslutit den i elcentralens jordskena. Det kanske var långt till huvudjordningsskenan/närmaste pusbock?
Men om jag tolkar detta fel får någon gärna rätta mig. Det låter som att vi är hyfsat överens om att detta bör vara ok.
Edit: på frågan om vilken färg ledaren från elc till pusbock bör vara är jag osäker när den innehåller både svarta och grön/gula ledare. Den bör nog egentligen vara grön/gul då den innehåller minst en sådan ledare (ledaren till racket)M McDoit skrev:
Redigerat:
Liknande trådar
-
Hur får jag ut maximalt av rotationslaser vid altanbygge?
Altan & Uteplats -
Ska man ta hand om färgflagor vid skrapning utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Räcker linoljefärgmålad pärlspont som stänkskydd vid diskbänk?
Byggnadsvård -
Stopp i brunn vid garagenedfart
Vatten & Avlopp -
Jordfelsbrytare bryter vid ungefär samma tid varje dag
El