K Krille4 skrev:
Förstår era problem om all "ventilation" ser ut enligt bilderna. Någon har gjort helt fel och det innebär att ni faktiskt inte har någon ventilation i dagsläget. Tilluftsdonen måste naturligtvis borras genom fasade så att de faktiskt kan ge någon tilluft.

Kontakta hyresvärden eller BRF direkt då det är ett solklart fel. Skulle t o m våga säga att lösningen nu är skadlig för hälsan och bryter mot de lagare och regler som finns gällande ventilation.

/Krille
Min teori är att tilluften kommer från de små hålen i nedre delen av fasaden o vidare upp mellan tegelvägg o betongvägg o sedan in i ventikationshålet?
 
Din teori är nog så det ser ut nu, inte som det bör vara.
Det är inte det hålen är till för.

Som andra har sagt så är de för att säkerställa att det inte blir fukt mellan yttervägg och innervägg.
Själva tegelytan du ser är ofta en så kallad skalvägg, alltså det ytterasta skalet som ska skydda övriga delar väggen mot regns/smuts/vind plus att den ser fin ut.
Innanför finns sen isolering, möjligen träreglar och liknande. Problemet då blir att fukt riskerar att komma ut genom inre delen av väggen där det är varmare på vintern. När den fuktiga luften sen kommer i kontakt med den kalla skalväggen blir det vattendroppar av det. Det vill man undvika.

Så då ventilerar man skalväggen. Du kan se sådana små hål på i princip alla tegelväggar om du faktiskt börjar kolla i samhället runt dig, sitter nere vid grunden och döljs visserligen ofta bakom buskar och liknande. Men de finns där.
 
  • Gilla
Anna_H och 3 till
  • Laddar…
A Afterquake skrev:
Din teori är nog så det ser ut nu, inte som det bör vara.
Det är inte det hålen är till för.

Som andra har sagt så är de för att säkerställa att det inte blir fukt mellan yttervägg och innervägg.
Själva tegelytan du ser är ofta en så kallad skalvägg, alltså det ytterasta skalet som ska skydda övriga delar väggen mot regns/smuts/vind plus att den ser fin ut.
Innanför finns sen isolering, möjligen träreglar och liknande. Problemet då blir att fukt riskerar att komma ut genom inre delen av väggen där det är varmare på vintern. När den fuktiga luften sen kommer i kontakt med den kalla skalväggen blir det vattendroppar av det. Det vill man undvika.

Så då ventilerar man skalväggen. Du kan se sådana små hål på i princip alla tegelväggar om du faktiskt börjar kolla i samhället runt dig, sitter nere vid grunden och döljs visserligen ofta bakom buskar och liknande. Men de finns där.
A Afterquake skrev:
Din teori är nog så det ser ut nu, inte som det bör vara.
Det är inte det hålen är till för.

Som andra har sagt så är de för att säkerställa att det inte blir fukt mellan yttervägg och innervägg.
Själva tegelytan du ser är ofta en så kallad skalvägg, alltså det ytterasta skalet som ska skydda övriga delar väggen mot regns/smuts/vind plus att den ser fin ut.
Innanför finns sen isolering, möjligen träreglar och liknande. Problemet då blir att fukt riskerar att komma ut genom inre delen av väggen där det är varmare på vintern. När den fuktiga luften sen kommer i kontakt med den kalla skalväggen blir det vattendroppar av det. Det vill man undvika.

Så då ventilerar man skalväggen. Du kan se sådana små hål på i princip alla tegelväggar om du faktiskt börjar kolla i samhället runt dig, sitter nere vid grunden och döljs visserligen ofta bakom buskar och liknande. Men de finns där.
Luftfuktigheten inomhus är mkt hög, t o m 64%. Känns som det dryper av fukt o luktar trämöbler o linoleumgolv
 
Ja det förstår jag, om ni inte ens har självdragsventilation.
Som andra säger, dra det vidare till till hyresvärd/BRF att er ventilation inte går ut hela vägen genom fasaden. Det kommer leda till problem framöver om det inte åtgärdas
 
  • Gilla
Anna_H
  • Laddar…
Låter definitivt som problem med ventialtionen.
som andra har skrivit: Spalterna i tegelfasaden är för ventialtion av konstruktionen, inte för ventilation av lägenhet/huset, det skall vara separerat !
 
Det där är byggfusk i den högre skolan!
Nu tömmer frånluften i lägenheten den stillastående luften som utgör isoleringen i ytterväggen!
Huset kommer att bli iskallt och dra mängder av energi för uppvärmning.
Dessutom luktar det illa från väggen.
 
  • Gilla
Anna_H och 2 till
  • Laddar…
N Ngea skrev:
Luftfuktigheten inomhus är mkt hög, t o m 64%. Känns som det dryper av fukt o luktar trämöbler o linoleumgolv
Ventilationen är knas som redan skrivits, men 64% är helt normalt nu under den blöta perioden.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
N Ngea skrev:
Min teori är att tilluften kommer från de små hålen i nedre delen av fasaden o vidare upp mellan tegelvägg o betongvägg o sedan in i ventikationshålet?
Du har nog helt rätt i att det tyvärr är så det fungerar nu. Risken är dock stor att de små hålen inte alls ger den tilluft som behövs för lägenheterna - precis som ni har märk.

Det är som sagt helt felaktig ventilation/tilluft och hyresvärden/BRF borde åtgärda direkt problemen riskerar er hälsa.

Ser det likadant ut i alla lägenheter eller är det "bara" din lägenhet de "missat" att borra igenom fasaden för? Kan du se om det finns tilluftsventiler på utsidan av fasade för de andra lägenheterna?

/Krille
 
L Leif i Skåne skrev:
Det där är byggfusk i den högre skolan!
Nu tömmer frånluften i lägenheten den stillastående luften som utgör isoleringen i ytterväggen!
Huset kommer att bli iskallt och dra mängder av energi för uppvärmning.
Dessutom luktar det illa från
L Leif i Skåne skrev:
Det där är byggfusk i den högre skolan!
Nu tömmer frånluften i lägenheten den stillastående luften som utgör isoleringen i ytterväggen!
Huset kommer att bli iskallt och dra mängder av energi för uppvärmning.
Dessutom luktar det illa från väggen.
Ja, lukt har jag hela tiden besvärats av o påtalat. Vi har FX ventilation m värmeåtervinning o de nybyggda lgh på vinden FTX
 
N Ngea skrev:
Ja, lukt har jag hela tiden besvärats av o påtalat. Vi har FX ventilation m värmeåtervinning o de nybyggda lgh på vinden FTX
Men har dom inte gått igenom en OVK - det är ju obligatoriskt ?
Den borde man inte kunna passera med den lösningen ?
 
K Krille4 skrev:
Du har nog helt rätt i att det tyvärr är så det fungerar nu. Risken är dock stor att de små hålen inte alls ger den tilluft som behövs för lägenheterna - precis som ni har märk.

Det är som sagt helt felaktig ventilation/tilluft och hyresvärden/BRF borde åtgärda direkt problemen riskerar er hälsa.

Ser det likadant ut i alla lägenheter eller är det "bara" din lägenhet de "missat" att borra igenom fasaden för? Kan du se om det finns tilluftsventiler på utsidan av fasade för de andra lägenheterna?

/Krille
Ser lika ut i alla c:a 70 lgh
 
klaskarlsson klaskarlsson skrev:
Men har dom inte gått igenom en OVK - det är ju obligatoriskt ?
Den borde man inte kunna passera med den lösningen ?
OVK har aldrig anmärkt på den här lösningen, bara smutsiga kanaler, gamla spiskåpor som måste bytas etc. Vi har OVK nu, dom vi visat detta för, men är normalt enl dem
 
T topmount skrev:
Inte den vanligaste lösningen med ventilation via luftspalten men den förekommer, så att klassa det som byggfusk känns fel.

tex

[länk]
T topmount skrev:
Inte den vanligaste lösningen med ventilation via luftspalten men den förekommer, så att klassa det som byggfusk känns fel.

tex

[länk]
Det leder i a f till dålig ventilation med lukter o känns som luften inte räcker till. Behöver alltid ha fönster/balkongdörr öppet o till o från stänga ventiler pga dålig lukt därifrån
 
N Ngea skrev:
Det leder i a f till dålig ventilation med lukter o känns som luften inte räcker till. Behöver alltid ha fönster/balkongdörr öppet o till o från stänga ventiler pga dålig lukt därifrån
Ngn som kan rekommendera en lämplig luftkvalitetsmätare till överkomligt pris?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.