Har en Mitsubishi pump från 2017 som ofta står och sätter på och av Vad kan det bero på? Blev mer så sedan vi flyttade den från marken till väggen.
 
Har ni den på läge AUTO? Isf byt och lägg på läge värme med förinställd temperatur.
 
Minsta effekten på din luftvärmepump är antagligen högre än vad som krävs för att värma rummet där pumpen sitter. Då blir det lite on/off körning under vår och höst när effektbehovet inte är så stort. Hade pumpen gått kontinuerligt hade det blivit för varmt i rummet.
 
  • Gilla
mrPersson67
  • Laddar…
A
C Carina Borglund skrev:
Har en Mitsubishi pump från 2017 som ofta står och sätter på och av Vad kan det bero på? Blev mer så sedan vi flyttade den från marken till väggen.
Öppnade ni köldmedelskretsen vid flytten?
 
SSSS SSSS skrev:
Minsta effekten på din luftvärmepump är antagligen högre än vad som krävs för att värma rummet där pumpen sitter. Då blir det lite on/off körning under vår och höst när effektbehovet inte är så stort. Hade pumpen gått kontinuerligt hade det blivit för varmt i rummet.
Ok. Tack för svar.😊
 
electroluxaren skrev:
Öppnade ni köldmedelskretsen vid flytten?
Jag var inte hemma då den flyttades så det vet jag inte tyvärr/ 😟
 
A
C Carina Borglund skrev:
Jag var inte hemma då den flyttades så det vet jag inte tyvärr/ 😟
För om det läckt ut så kan du få lite följdfel
 
  • Gilla
H-Thomasson och 1 till
  • Laddar…
electroluxaren skrev:
För om det läckt ut så kan du få lite följdfel
Ok. Vad gör man åt det då?
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Har ni den på läge AUTO? Isf byt och lägg på läge värme med förinställd temperatur.
Jag har den inte på AUTO
 
  • Gilla
Jonatan79
  • Laddar…
A
C Carina Borglund skrev:
Ok. Vad gör man åt det då?
Få dit en kyltekniker som kan fylla om den.
 
electroluxaren skrev:
Få dit en kyltekniker som kan fylla om den.
Ok. Får satsa på det. Tack för svar👍🏻
 
A
C Carina Borglund skrev:
Ok. Får satsa på det. Tack för svar👍🏻
men om den är korrekt flyttad så är det ju självklart inte detta
 
  • Gilla
H-Thomasson
  • Laddar…
Oj, vilket prsktexempel på uttrycket "jump to conclusions".
 
Som redan skrivet så har LLVP en minsta fart på kompressorn typ att det drar 150-200 Watt som lägst och med lite temperaturskillnad mellan inomhus och utomhus så får man COP långt över 5 vilket innebär att innerdelen skickar ut värme i området 1 kW och kanske mer - vilket förstås värmer upp utrymmet för fort och LLVP måste stänga av - och så håller det på i en slags PWM-regering precis som ett elelement knäpper av och på med sin termostat.

---

Man kan ofta lyssna sig till om det är tillräckligt med köldmedel - dvs. _om_ i något läge runt innerdelen (eller utomhusdelen) kan höra en gurglande i rören i samband med värmepumpens start och stopp.

Är det tillräckligt med köldmedel under värmepumpsdrift så hör man ett gurglande från 5 - 15 sekunder efter att kompressorn stoppats (och fläkten i innerdelen stannat eller går på lägsta varvtalet), medans fräser och gurglar det direkt så fort kompressorn stannar (och det kanske har gurglat medans kompressorn gick tidigare också men hörs inte i bullret) så är det skarp indikation på köldmedelsbrist.

Vid normal drift så fylls den smala röret med flytande kondensat mer eller mindre del av sträckan mot utedelen och så länge vätskeströmmen är utan bubblor så kommer det inte att höras något när det går igenom expansionsventilen i utedelen - men när det slurkar slut som när kompressor stoppar så töms den smala ledningen på vätska och man har en period med både vätska och gas som skall genom expansionsventilen och det ger ett brusande och gurglande ljud som hörs mer eller mindre tydligt.

När man har för lite köldmedel i systemet så får man en situation att det blir inte en vätskelina med bara vätska och istället en blandning med vätska och gas och det kommer att gurgla även medans kompressorn arbetar men är svår att höra tills kompressorn stängs av eller fläkten i innerdelen stannat.

När det är minusgrader ute så kan man se på hur det frostar i utedelens flänsar - är det jämt och vitt av frost på hela ytan så är det tillräckligt med köldmedel medans fins det stråk och band som inte får någon frost på sig så är det indikation på köldmedelsbrist. - denna kontroll gäller när man har normalvarmt inomhus medans stråk och band utan frost kan uppkomma på LLVP som är ställda på låg temperatur som underhållsvärme utan att det är fel på dessa.
 
  • Gilla
MrDizzy och 1 till
  • Laddar…
K kurlakarl skrev:
Oj, vilket prsktexempel på uttrycket "jump to conclusions".
????
 