15 år gammal Nibe F2025 nåt att ha?
Hejsan
Har en 15 år gammal Nibe F2025 gjort sitt, eller kan en begagnad sådan vara en idé att investera i för att komplettera en pelletsanläggning under de månader på året då temperatur och elpris gör det lönsamt att köra den istället för pellets?
Har en 15 år gammal Nibe F2025 gjort sitt, eller kan en begagnad sådan vara en idé att investera i för att komplettera en pelletsanläggning under de månader på året då temperatur och elpris gör det lönsamt att köra den istället för pellets?
Det var en bra modell för sin tid men livslängden räknar man är 15 - 20 år så den har ju inte många år kvar i så fall. Kan vara trixigt att lösa styrningen på ett bra sätt. Man förlorar också ca 30% verkningsgrad om man kör med fast kondensering mot en stor tank istället för en riktig kompatibel innerdel och flytande kondenseringstemperatur.
Ok, tack för bra svar!J Josth skrev:Det var en bra modell för sin tid men livslängden räknar man är 15 - 20 år så den har ju inte många år kvar i så fall. Kan vara trixigt att lösa styrningen på ett bra sätt. Man förlorar också ca 30% verkningsgrad om man kör med fast kondensering mot en stor tank istället för en riktig kompatibel innerdel och flytande kondenseringstemperatur.
Värmepumpsbristen är över!
Att komplettera pellets med luft vatten är inte dumt!
Men jag rekomenderar isf en Panasonic monoblock,
Låt bli de gamla skrotpumparna!
Att komplettera pellets med luft vatten är inte dumt!
Men jag rekomenderar isf en Panasonic monoblock,
Låt bli de gamla skrotpumparna!
Medlem
· Stockholms län
· 509 inlägg
Visst har flytande kondensering bättre effektivitet, men har man redan 1 eller 2 acktank/tekniktank så skulle jag köra på fast kondensering (ca 45’C). Oftast enklare att fixa själv och bara att elda innan duschen eller badet.
Monoblock har vatten ut till pumpen, så den får man koppla själv. Eller anlita vilken VVSare som helst, monobloc kräver oftast en styrbox också.
Splitpumpar däremot har köldmedium mellan inner och ytterdel som kräver kylcert.
Såg att Nibe har en lite dyrare monoblock med 3-fas pump S2125 som med lätthet kan köra fast kondensering i 50’C även neråt -15’C, cry once…
Monoblock har vatten ut till pumpen, så den får man koppla själv. Eller anlita vilken VVSare som helst, monobloc kräver oftast en styrbox också.
Splitpumpar däremot har köldmedium mellan inner och ytterdel som kräver kylcert.
Såg att Nibe har en lite dyrare monoblock med 3-fas pump S2125 som med lätthet kan köra fast kondensering i 50’C även neråt -15’C, cry once…