Tack för alla svar och inspel, uppskattas!!!
Jo, en Nibe f730, skulle egentligen varit en f750 men då det var leveransbrist valde entreprenören ta en f730. Utan dialog tokigt nog. Huset är byggt som fx menar de så det spelar ingen roll enl. dem. Hade kanske inte reagerat på detta om det inte blåste så mycket, men iom deras byte finns inte möjlighet att att nyttja denna f730 om vi mot förmodan skulle bygga om för ftx. Men flera i forumet har jag sett inte är helt nöjda med ftx så vet inte vad som de facto är bäst? 130 kvm är huset och vattenburen golvvärme. Klurigt!
 
pdov
Tillluft bakom radiatorer har varit en vanlig lösning i hyreslägenheter så det är en beprövad lösning där, har dock aldrig hört talas om att man gjort så i någon villa.
 
Nu har vi golvvärme och inte radiatorer så det faller tyvärr men tack ändå! Alla idéer mottages tacksamt!
 
pdov
M MariaCCD skrev:
130 kvm är huset och vattenburen golvvärme.
Har ni bara tillluftsventiler i form av spaltventiler i fönster eller finns det andra ventiler/tilluft i huset?
Vad är det för ventiler, eller om du inte vet, vad är det för fönster?
Hur många ventiler har du totalt i huset?
Är det kallras/drag vid alla fönster eller det något rum eller vädersträck som är mer utsatt?
Om du svarar på detta så kan vi räkna på om du får in tillräckligt med tilluft och kanske reda ut om du kan flytta någon ventil.
 
Tusen tack, kollar upp och återkommer.
 
Oftast när man upplever peoblem med drag är det för få friskluftsventiler vilket leder till höga flöden på dom få som finns.
Spaltventiler i fönster tycker jag att man inte ska gå högre än ca 3-4l/s per ventil Freshventiler ca 7l/s.
 
M MariaCCD skrev:
Tack för alla svar och inspel, uppskattas!!!
Jo, en Nibe f730, skulle egentligen varit en f750 men då det var leveransbrist valde entreprenören ta en f730. Utan dialog tokigt nog. Huset är byggt som fx menar de så det spelar ingen roll enl. dem. Hade kanske inte reagerat på detta om det inte blåste så mycket, men iom deras byte finns inte möjlighet att att nyttja denna f730 om vi mot förmodan skulle bygga om för ftx. Men flera i forumet har jag sett inte är helt nöjda med ftx så vet inte vad som de facto är bäst? 130 kvm är huset och vattenburen golvvärme. Klurigt!
Har 133 klart okt 2022 f730 fönsterventiler, upplever inte kallras. Bor inte där jämt men var helg iaf. Var inte för hård med spa kanske? Tagit ned kurvan en del men ingen spa, ökar ngt dygn innan, vv på schema, eldar i kaminen vid ankomst.
 
pdov pdov skrev:
Har ni bara tillluftsventiler i form av spaltventiler i fönster eller finns det andra ventiler/tilluft i huset?
Vad är det för ventiler, eller om du inte vet, vad är det för fönster?
Hur många ventiler har du totalt i huset?
Är det kallras/drag vid alla fönster eller det något rum eller vädersträck som är mer utsatt?
Om du svarar på detta så kan vi räkna på om du får in tillräckligt med tilluft och kanske reda ut om du kan flytta någon ventil.
Velfac energi 200 fönster med deras inbyggda karmventil.
4 st i vardagsrum/matplats (ca 50 kvm)
2 i sovrum (12 kvm)
1 i varje litet sovrum (3 st)
2 i genomgångsrum
Så totalt 9 friskluftsventiler
Tack på förhand för råd
 
M MariaCCD skrev:
Velfac energi 200 fönster med deras inbyggda karmventil.
4 st i vardagsrum/matplats (ca 50 kvm)
2 i sovrum (12 kvm)
1 i varje litet sovrum (3 st)
2 i genomgångsrum
Så totalt 9 friskluftsventiler
Tack på förhand för råd
Kallras i alla fönster skulle jag säga
 
Aron72 Aron72 skrev:
Har 133 klart okt 2022 f730 fönsterventiler, upplever inte kallras. Bor inte där jämt men var helg iaf. Var inte för hård med spa kanske? Tagit ned kurvan en del men ingen spa, ökar ngt dygn innan, vv på schema, eldar i kaminen vid ankomst.
Nyfiken fråga, vad menas med förkortningen ”spa”?
Är inte helt kunnig med ventilation - ännu :)
 
M MariaCCD skrev:
Nyfiken fråga, vad menas med förkortningen ”spa”?
Är inte helt kunnig med ventilation - ännu :)
Nibes inställningar kring strömsparläge. Kan tänka om man sätter det för aggressivt kan det kännas som kallras. Finns mkt i nibetrådarna, ingen expert. Men märkt om jag går för hårt med spa (lekt runt. Lite) så får det kortsiktig effekt att det känns kallt, trögheten i systemet gör ju att det tar en stund innan det rättas till. Ofta räcker ju inte tiden till att få jämn värme, pillar mer med värmekurvan själv , rätt eller fel ?
 
pdov
M MariaCCD skrev:
Kallras i alla fönster skulle jag säga
M MariaCCD skrev:
Velfac energi 200 fönster med deras inbyggda karmventil.
4 st i vardagsrum/matplats (ca 50 kvm)
2 i sovrum (12 kvm)
1 i varje litet sovrum (3 st)
2 i genomgångsrum
Så totalt 9 friskluftsventiler
Tack på förhand för råd
130 kvm kräver enligt regelverket ett luftflöde på 130 x 0,35 = 46 l/s
46/9 = 5,1 l/s / ventil.
Kunde inte hitta på Velfracs hemsida vad deras ventiler är dimensionerade att klara av.
Är det ett nybyggt hus så borde du ha fått en ventilationsritning där det står vilket luftflöde som huset är beräknat för, det kan var mer än 46 l/s beroende på WC/BAD/KLV och dess storlekar.

Kolla så att flödet som är inställt i F730 är det som står på ventilationsritningen. Det ska ha ställts in när installatören driftsatte värmepumpen och kontrollerats vid OVKn.

Ett alternativ är att sätta in en Fresh-ventil någon stans i huset, det skulle innebära att luftflödet fördelades på 10 ventiler istället för 9 ventiler så att luftflödet i varje ventil minskar med ca 10%.
 
M MariaCCD skrev:
Velfac energi 200 fönster med deras inbyggda karmventil.
4 st i vardagsrum/matplats (ca 50 kvm)
2 i sovrum (12 kvm)
1 i varje litet sovrum (3 st)
2 i genomgångsrum
Så totalt 9 friskluftsventiler
Tack på förhand för råd
Tryckfelsnisse 😃,
11 ventiler totalt förstås iochmed med 3 små sovrum
 
pdov pdov skrev:
130 kvm kräver enligt regelverket ett luftflöde på 130 x 0,35 = 46 l/s
46/9 = 5,1 l/s / ventil.
Kunde inte hitta på Velfracs hemsida vad deras ventiler är dimensionerade att klara av.
Är det ett nybyggt hus så borde du ha fått en ventilationsritning där det står vilket luftflöde som huset är beräknat för, det kan var mer än 46 l/s beroende på WC/BAD/KLV och dess storlekar.

Kolla så att flödet som är inställt i F730 är det som står på ventilationsritningen. Det ska ha ställts in när installatören driftsatte värmepumpen och kontrollerats vid OVKn.

Ett alternativ är att sätta in en Fresh-ventil någon stans i huset, det skulle innebära att luftflödet fördelades på 10 ventiler istället för 9 ventiler så att luftflödet i varje ventil minskar med ca 10%.
I handlingarna står det 49 liter/sek men kan inte kontrollera vad som ställts in förrän fredag så får kolla då och återkomma i tråden 😃
 
Hej igen, och tack för alla tidigare inspel. Vi tror vi har fått lite bättre ordning på vårt frånluftsvärme(FX)-system nu, det är betydligt varmare och inte så mycket besvär från kallraset.
DOCK upplever vi väldigt oregelbunden energiförbrukning per dag.
När vi är i huset och använder kök, varmvatten mm så är förbrukningen ca 10 kWh/dygn och när vi inte är i huset är det 29 kWh /dygn.
Smidigt presenteras förbrukningen per timme på ”Mina sidor” så ser vi också hur det drar betydligt mer timmarna efter midnatt. Upp till 7 gånger så mycket som på dagtid.
Någon som skulle kunna tipsa om vad det kan bero på?
Tack på förhand
 