Hej,

Har en lampa med 20 LED-ljuskällor. Installerade en universal dimmerpuck, Schneider CCT99100, inställd på RL-LED. Ska gå att lasta uppemot 200W, mina ljuskällor drar sammanlagt 50W. Funkat perfekt i två veckor. Började flimra idag. Flimrar en gång, sen lyser det som vanligt nån minut, sen flimrar det igen, och så fortsätter det så.

Vad kan vara anledningen till flimrandet?
 
Vad är min värdet?
 
raveper raveper skrev:
Vad är min värdet?
5W är minsta värdet.
 
Jag läste lite snabbt om dimmern. Jag tror att du skall köra drift läge RC. Framgår av manualen hur du ställer in det. Läge RL, är om du har en traditionell järnkärnetransformator (Induktiv last "L") som driver 12V led lampor. De flesta ("elektroniska") LED transformatorer, eller drivdon inbyggda i lamporna är en kapacitiv last (C).

OM det vore en RL last så ser det ut som den max kan driva 20W.
 
  • Gilla
  • Älska
avh67f och 1 till
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Jag läste lite snabbt om dimmern. Jag tror att du skall köra drift läge RC. Framgår av manualen hur du ställer in det. Läge RL, är om du har en traditionell järnkärnetransformator (Induktiv last "L") som driver 12V led lampor. De flesta ("elektroniska") LED transformatorer, eller drivdon inbyggda i lamporna är en kapacitiv last (C).

OM det vore en RL last så ser det ut som den max kan driva 20W.
Märkte att när jag dimrar ner ljusstyrkan så upphör flimrandet så det kan mycket väl vara som du beskriver, hoppas det och provar ställa om den.
 
Och så i efterhand, gjorde en återställning på dimmern och det flimrar inte mer 🍺. Minns nu att ljuskällorna inte tändes alls första gången dimmern kopplades in. Ställdes om till RL LED och då gick de igång. Funkade fint tills idag då flimret uppstod men nu VERKAR det OK efter en reset 🙏
 
La märke till att
H hempularen skrev:
Jag läste lite snabbt om dimmern. Jag tror att du skall köra drift läge RC. Framgår av manualen hur du ställer in det. Läge RL, är om du har en traditionell järnkärnetransformator (Induktiv last "L") som driver 12V led lampor. De flesta ("elektroniska") LED transformatorer, eller drivdon inbyggda i lamporna är en kapacitiv last (C).

OM det vore en RL last så ser det ut som den max kan driva 20W.
Nu blinkar bara lampan i samband med hög belastning på tillhörande grupp/säkring, typ när vattenkokaren värmer vattnet så kan den blinka till ett par gånger. Eller blinka till en gång precis när man startar dammsugaren med ett vägguttag på samma säkring. Men så kanske det kan vara? Har sett samma sak i andra bostäder också.

När det blir dags att renovera köket så kommer det bli en säkring som är helt dedikerad åt köksmaskinerna i alla fall 😅.
 
A
Står att den autodetekterar lasten som är ansluten så du ska nog inte behöva ändra driftläget. Dessutom som personen ovanför skrivit så klarar den bara 10% av effekten i framkantstyrning. Det är angivet 4-20 VA skenbar effekt i det läget och du överskrider det med råge med dina 50 W.

Jag tror det är något annat problem. Kanske av typen emc.

Har du någon bild på drivdonet till armaturen?
 
Redigerat:
A avh67f skrev:
Står att den autodetekterar lasten som är ansluten så du ska nog inte behöva ändra driftläget. Dessutom som personen ovanför skrivit så klarar den bara 10% av effekten i framkantstyrning. Det är angivet 4-20 VA skenbar effekt i det läget och du överskrider det med råge med dina 50 W.

Jag tror det är något annat problem. Kanske av typen emc.

Har du någon bild på drivdonet till armaturen?
Finns inget drivdon till lamparmaturen utan det är en vanlig lampa. Drev samma lampa med Malmbergs dosdimmer som ska klara av 1-150 w LED, i gamla huset. Inget blinkande då. Det här att det kan börja blinka i samband med att tyngre maskiner startas då? I för sig bara den lampan i köket, övriga spotskenor till exempel blinkar inte, inte vad jag lagt märke till. Jag återställde ju schneider pucken till fabriksinställning och då ska det vara RC läge och då är det 4-100VA. Eller känner den av att det är LED och slår om till RL ändå?
 