Håller på att förbereda för en glidgjutning av rökkanalen och inser att röret som tidigare ägare gjutit fast överst i rökkanalen/på skorstenskrönet gör att kudden inte går igenom.
Skorstenskronan är klädd med blyplåt och rörstumpen som kanske är ø110cm och ca 20cm lång är fastgjuten i kanalen.
Min gissning är att detta gjorts i ett försök att förbättra draget, eller för att leda röken något högre upp..?
Har någonstans i bakhuvudet att folk provat med liknande lösningar förr, att köra ner en bit rör i överdelen av rökkanalen.
Det har eldats koks, sedan olja och sedan ved. Jag skulle tro att röret kom dit under ”vederan”, men kan inte veta säkert.
Skorstenen (och pannmästaren) lider av kondensproblem sedan ny och modern vedpanna installerades -22. Men den lär inte ha gjort det tidigare, då kombipannan från -65 gav rökgaser på >300°C
Någon som kan uttala sig om vad röret gör där, och när jag väl fått väck det, bör jag gjuta tillbaks det..?
Skorstenskronan är klädd med blyplåt och rörstumpen som kanske är ø110cm och ca 20cm lång är fastgjuten i kanalen.
Min gissning är att detta gjorts i ett försök att förbättra draget, eller för att leda röken något högre upp..?
Har någonstans i bakhuvudet att folk provat med liknande lösningar förr, att köra ner en bit rör i överdelen av rökkanalen.
Det har eldats koks, sedan olja och sedan ved. Jag skulle tro att röret kom dit under ”vederan”, men kan inte veta säkert.
Skorstenen (och pannmästaren) lider av kondensproblem sedan ny och modern vedpanna installerades -22. Men den lär inte ha gjort det tidigare, då kombipannan från -65 gav rökgaser på >300°C
Någon som kan uttala sig om vad röret gör där, och när jag väl fått väck det, bör jag gjuta tillbaks det..?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Herrn som satte dit det har verkligen ansträngt sig för att få det att sitta.. Herrejösses vad det sitter..
Jag är som sagt inne på att det kan sitta där i ett försök att förbättra draget, men vore kul att höra från övriga här också.
Jag är som sagt inne på att det kan sitta där i ett försök att förbättra draget, men vore kul att höra från övriga här också.
Är förmodligen ett kondensrör som installerades när det eldades olja. Det som talar lite mot det är att det är så pass kort. Personligen skulle jag ha tagit bort det nu då du renoverar rökkanalen.
Brukar det vara mycket jobb att ta bort det? Vi har beställt en kamin inklusive glidgjutning och enligt senaste beskedet ska de glidgjuta i samband med installation någon gång i november. De har inte varit här och kollat hur det ser ut, men vi upptäckte själva nyligen att det sticker upp ett rör ur kanalen. Borde vi förvarna dem?dof skrev:
Vet ni hur långt röret är? Är nog inte så mycket jobb för firman att ta bort det då de ändå ställer för att glidgjuta. Dock kan det ju vara trevligt att informera dom nu då ni ändå vet om det så de får rätt förutsättningar för jobbet.
Ursäkta min dåliga återkoppling, fick av ngn anledning inga notiser från denna tråden. Men tack allihop för era svar! Alltid kul när folk engagerar sig i ämnet skorstenar!
Jag bilade bort röret och valde att inte återinstallera det igen när glidgjutningen var färdig. Detta för att jag inte kan se vad det ska tillföra, samt att jag tror att det kan ge upphov till något sämre passage av rökgaserna. Om man kör ner en cylinder i en rektangulär kanal, så får man oundvikligen en kant/klack mellan botten på röret och väggarna i kanalen. Även om man smetar bruk där, så blir det ändå något som röken ”krockar” med. Jag behöver allt drag jag kan få, samt att det också samlas sot och skit där.
Jag frågade även muraren vad han trodde, han hade inte sett något sådant tidigare, men kunde inte se vad det skulle göra för nytta.
Ska se om jag kommer ihåg att fråga sotaren nästa gång han är här, de har ju sett det mesta.
Just den här lilla stumpen var rätt besvärlig att ta bort. Herrn som gjutit in den hade gjort ett bra jobb.. Dock hade jag när jag tog bort det inte bestämt mig för om jag skulle återanvända det eller ej. Därför försökte jag vara så försiktig som möjligt för att skada röret så lite som möjligt. Om det är strunt samma om det skadad så är det såklart enklare.
Om det är ett långt rör som sitter i kanalen kan jag mycket väl tänka mig att det kan vara besvärligt att få ut. Jag kämpade ett tag med det här iaf och det satt som berget.
Men hur menar du att röret skulle skydda toppen? Genom att få upp röken en bit eller vad..?
Alla övriga kanaler var dock utan rör.
Hur ser erat rör ut? Storlek..?
Jag bilade bort röret och valde att inte återinstallera det igen när glidgjutningen var färdig. Detta för att jag inte kan se vad det ska tillföra, samt att jag tror att det kan ge upphov till något sämre passage av rökgaserna. Om man kör ner en cylinder i en rektangulär kanal, så får man oundvikligen en kant/klack mellan botten på röret och väggarna i kanalen. Även om man smetar bruk där, så blir det ändå något som röken ”krockar” med. Jag behöver allt drag jag kan få, samt att det också samlas sot och skit där.
Jag frågade även muraren vad han trodde, han hade inte sett något sådant tidigare, men kunde inte se vad det skulle göra för nytta.
Ska se om jag kommer ihåg att fråga sotaren nästa gång han är här, de har ju sett det mesta.
Frågeställningen var väl egentligen vad röret gjorde där.. Här var det 20-25 cm ca, inga metrar. Vad fyller de 1-2m rören du tänker på för syfte i äldre pipor?M myrstack skrev:
Hur funkar kondensrör vid oljeeldning? Metall gör lättare att kondens fäller ut, är röret sen 2-3 meter långt så rinner kondensatet ner dit temperaturen är varmare och förångas, stiger igen, fäller ut igen, och upprepas så tills det är ”borta”. Något i den stilen?dof skrev:
Bra fråga! Har svårt att tänka mig det, men jag ska fråga grannen! Om det gjort det, så kan det tyda på att det förr kan ha upplevts varit dåligt drag.Claes Sörmland skrev:
Hur gick det med kaminen och hur långt är/var ert rör? Vad gör/gjorde det där?M mrsnhp skrev:Brukar det vara mycket jobb att ta bort det? Vi har beställt en kamin inklusive glidgjutning och enligt senaste beskedet ska de glidgjuta i samband med installation någon gång i november. De har inte varit här och kollat hur det ser ut, men vi upptäckte själva nyligen att det sticker upp ett rör ur kanalen. Borde vi förvarna dem?
Just den här lilla stumpen var rätt besvärlig att ta bort. Herrn som gjutit in den hade gjort ett bra jobb.. Dock hade jag när jag tog bort det inte bestämt mig för om jag skulle återanvända det eller ej. Därför försökte jag vara så försiktig som möjligt för att skada röret så lite som möjligt. Om det är strunt samma om det skadad så är det såklart enklare.
Om det är ett långt rör som sitter i kanalen kan jag mycket väl tänka mig att det kan vara besvärligt att få ut. Jag kämpade ett tag med det här iaf och det satt som berget.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Blyplåten (ett helt fantastiskt material) skyddar såklart krönet, där är jag med. Samt är lätt att vika upp vid alla öppningarna så att det inte rinner ner lika mkt vatten.J jonaserik skrev:
Men hur menar du att röret skulle skydda toppen? Genom att få upp röken en bit eller vad..?
Intressant tanke! Detta röret var dock i fullt tillräcklig storlek för hyresgäster, men det är klart att det blir nog dåligt grepp mot plåten.namnbyte skrev:
Alla övriga kanaler var dock utan rör.
Hur ser erat rör ut? Storlek..?
Redigerat: