Vår frånluftsvärmepump Comfort Zone CE50 verkar inte riktigt vara som den ska. Den ger plötsligt (sedan några dagar) massa värme till radiatorerna. Den uppger att rumstemperatur är 23 grader (innegivaren verkar fungera)den är inställd på 17 grader men ”är inte nöjd tydligen) det är ju relativt varmt ute så den borde ju inte behöva värma alls. Radiatorerna termostater ska ju vara öppna och värmen regleras i pumpen. (Har stängt termostater i sovrummen)
Jag har inte upplevt detta förut. I ren desperation sänkte jag cirkulationspumpen till 1 igår kväll men tydligen beteder ”1” AV så nu varnar den köldmedelsbrist… men det är svalt och skönt i alla fall! Men någon måste ju vara knas?
Några idéer i väntan på att servicegôbbe ska återkoma?
 
A
Misssarah Misssarah skrev:
Vår frånluftsvärmepump Comfort Zone CE50 verkar inte riktigt vara som den ska. Den ger plötsligt (sedan några dagar) massa värme till radiatorerna. Den uppger att rumstemperatur är 23 grader (innegivaren verkar fungera)den är inställd på 17 grader men ”är inte nöjd tydligen) det är ju relativt varmt ute så den borde ju inte behöva värma alls. Radiatorerna termostater ska ju vara öppna och värmen regleras i pumpen. (Har stängt termostater i sovrummen)
Jag har inte upplevt detta förut. I ren desperation sänkte jag cirkulationspumpen till 1 igår kväll men tydligen beteder ”1” AV så nu varnar den köldmedelsbrist… men det är svalt och skönt i alla fall! Men någon måste ju vara knas?
Några idéer i väntan på att servicegôbbe ska återkoma?
reglerventilen som släpper fram vattnet till värmesystemet
 
electroluxaren skrev:
electroluxaren skrev:
reglerventilen som släpper fram vattnet till värmesystemet
reglerventilen som släpper fram vattnet till värmesystemet
Hänger inte riktigt med på vad du menar?Menar du att det är fel på reglerventilen?
 
A
Misssarah Misssarah skrev:
Hänger inte riktigt med på vad du menar?Menar du att det är fel på reglerventilen?
eller styrningen till den
 
  • Gilla
Misssarah
  • Laddar…
B
Det finns en ventil som ska växla mellan varmvattenproduktion och värme till elementen. Den kan ibland läcka fasta osv, och då kan man t.ex. få ut värme i radiatorkretsen när den försöker göra varmvatten.

Jag tror det är där det krånglar. Dessa brukar man kunna byta om man är lite händig. Ibland är det ventilen, ibland är det donet som trasslar (17 eller 18 på bilden nedan). Tar man loss donet kan man ju känna om ventilen kan röra sig normalt, så man köper rätt del....

https://jsenergi.com/ivt-reservdela...25/vaxelventil-till-ivt-840-860-ce-50-65.html
 
  • Gilla
mrPersson67 och 1 till
  • Laddar…
B BSOD skrev:
Det finns en ventil som ska växla mellan varmvattenproduktion och värme till elementen. Den kan ibland läcka fasta osv, och då kan man t.ex. få ut värme i radiatorkretsen när den försöker göra varmvatten.

Jag tror det är där det krånglar. Dessa brukar man kunna byta om man är lite händig. Ibland är det ventilen, ibland är det donet som trasslar (17 eller 18 på bilden nedan). Tar man loss donet kan man ju känna om ventilen kan röra sig normalt, så man köper rätt del....

[länk]
Tack för hjälpen! jag har motionerat ventilen och det verkar som att det gjorde susen! Kanske behöver bytas men för nu är det funk.
 