Halloj.
Jag har nyligen kopplat in tre slingor till på min befintliga anläggning i samband med renovering av köket. Slingorna är avluftade men en av dom är verkligen 'trög'. Dvs flödesmätaren indikerar dåligt flöde trots att jag stänger alla andra slingor. Nu går jag ju och har fobi över att jag har dragit en skruv genom slingan av misstag, alternativt klämt slangen på något konstigt sätt. Men kan det vara luft kvar i slangen ?
Dvs: är sympomen 'luft kvar i slangen' att man får fisigt flöde genom den ?
Jag har nyligen kopplat in tre slingor till på min befintliga anläggning i samband med renovering av köket. Slingorna är avluftade men en av dom är verkligen 'trög'. Dvs flödesmätaren indikerar dåligt flöde trots att jag stänger alla andra slingor. Nu går jag ju och har fobi över att jag har dragit en skruv genom slingan av misstag, alternativt klämt slangen på något konstigt sätt. Men kan det vara luft kvar i slangen ?
Dvs: är sympomen 'luft kvar i slangen' att man får fisigt flöde genom den ?
Har du ändrat förinställningen på befintliga slingorna?
Ja, om jag slår av de andra slingorna borde ju den kvarvarande få hela flödet. Men den rör sig knappast
Har du gjort injustering av förinställningen efter beräknade värdena?
Nej, just nu håller jag bara på att kontrolera att alla slangar har flöde
Hur långa är de olika slingorna?
De är "lika långa", 60-70 meter skulle jag säga.
Jag bara undrar om det är luft kvar i den ena slingan som kan göra att jag inte får samma flöde som i de andra när jag stänger alla ventlier (skruvar de blåa topparna i den nedersta raden i botten) och bara har en öppen.
De tre högra slingorna är inkopplade idag
Alternativet är ju att någoting blockerar slangen.. en skruv (vora katastrof) eller en böj (tror jag inte egentligen på)
Ja, om jag slår av de andra slingorna borde ju den kvarvarande få hela flödet. Men den rör sig knappast
Har du gjort injustering av förinställningen efter beräknade värdena?
Nej, just nu håller jag bara på att kontrolera att alla slangar har flöde
Hur långa är de olika slingorna?
De är "lika långa", 60-70 meter skulle jag säga.
Jag bara undrar om det är luft kvar i den ena slingan som kan göra att jag inte får samma flöde som i de andra när jag stänger alla ventlier (skruvar de blåa topparna i den nedersta raden i botten) och bara har en öppen.
De tre högra slingorna är inkopplade idag
Alternativet är ju att någoting blockerar slangen.. en skruv (vora katastrof) eller en böj (tror jag inte egentligen på)
Mer info.
Jag stängde av alla injusteringsventiler och returventlier samt tur och retur av varmvatten till fördelaren samt slog av pumpen. Sedan kopplade jag på inkommande vatten och en slang til avloppet. När jag spolade upptäckte jag att den slingan som är 'trög' har en injusteringsventil som inte stänger av trots att man drar den i botten, det gör alla de andra injusteringsventilerna.
Så jag gissa att det inte är slingan utan själva ventilen som det är fel på.
Hittade denna:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_123_2410308.pdf
Jag antar att jag kan stänga av alla ventiler och stänga pumpen och sedan bara byta ventlien ?
Och avlufta igen då för säkerhetsskull.
Vad tror ni ?
Jag stängde av alla injusteringsventiler och returventlier samt tur och retur av varmvatten till fördelaren samt slog av pumpen. Sedan kopplade jag på inkommande vatten och en slang til avloppet. När jag spolade upptäckte jag att den slingan som är 'trög' har en injusteringsventil som inte stänger av trots att man drar den i botten, det gör alla de andra injusteringsventilerna.
Så jag gissa att det inte är slingan utan själva ventilen som det är fel på.
Hittade denna:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_123_2410308.pdf
Jag antar att jag kan stänga av alla ventiler och stänga pumpen och sedan bara byta ventlien ?
Och avlufta igen då för säkerhetsskull.
Vad tror ni ?
Liknande trådar
-
Hur kan vi fräscha till våra fönsterbräden, som är vattenskadade?
Byggnadsvård -
Hur fräschar jag upp betongtrappan
Byggmaterial & Byggteknik -
Lagning av dålig frästa golvvärme vändningar.
Värme allmänt -
Egenfrästa spår för golvvärmeslinga!?
Värme allmänt -
Fräsa ner golvvärmeslingar i bjälklag av betong?
Värme allmänt